| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Ну так 10х10 м это же гибкий фундамент.
Его руками не осилишь. + полости. Можно, конечно, сделать 3 метра толщины, но зачем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Если погуглитьто можно к примеру найти паспорт на горизонтальный расточной станок 2620, 2620А и т.п. При массе 12,0т минимально требуемая толщина фундамента из условия обеспечения точности работы станка - 1,5м. При габаритах самого станка 5,5м на 3,2 это давало минимальный вес фундамента 5,5*3,2*1,5*2,5= 66т. Т.е. вес фундамента в 5 раз выше веса станка. В рассматриваемом случае 36т*5/(2,5*10*10)=0,72м. Скорее всего толщина плиты по тем же условиям точности работы станка не меньше метра. Самое ручками считать, МКЭ здесь даже вреден будет. ИМХО разумеется.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Еще СНИП и СП надо было указать
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
А книга фундаменты под машины и оборудование, которая лежит в Download уже не котируется?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Главное, иметь массу, многократно превышающую массу станка, причем расточной станок априори не является источником существенных вибраций и прочей динамики. Просто жужжит втихаря своими потенциальными 15-20 кваттами и не дергается. Ну есть запуск движка - небольшая фигня. И то если нет системы плавного пуска. Я хочу сказать, что это не гидромолот, не грохот и т.д.. Соответственно расчет не требует подвигов. Однако станок этот стоит скорее всего миллионов 10, на глаз. И будут на нем точить недешевые предметы. Offtop: Например блоки цилиндров танковых дизелей. Я хочу сказать, что в данном случае платят за гарантии надежности. Легкий расчет основания, армирование фоновое, косвенное приповерхностное в местах контакта, плюс там несколько колодцев, крючки в колодцах или как там крепление от завода задумано, и т.п. приятные мелочи. Ну и оформить все как следует, чтоб эксперт свой длинный нос не подточил. Думаю, надо плясать от 50 т.р.. В какую-нить сторону, в зависимости от общей ситуации.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Всё так. Но руками можно считать жёсткий штамп, а не гибкую плиту. Вроде бы как L/H<4 должно быть для штампа. 10/4=2,5 м. Про именно 4 не уверен, но как-то так будет.
Я согласен, что результаты будут похожие. Но что экспертиза скажет на ручной расчёт плиты 10х10х1 м ? И требования накладываемые СП 22 по деформациям к этим фундаментам разные, для гибких (по СП 22 да, для других видов фундаментов, но всё же) добавляются относительная разность осадок точек. СП 26 Цитата:
Хорошо, но тогда как назначать армирование. Тоже руками считать моменты и т.п. ? А ведь армирование как раз резко зависит от жёсткости/гибкости. Руками армировать тоже ? Или считать как жёсткий штамп добавляя лишние 0,5...1 м к высоте плиты ? Хотя для 1 м толщины армирование, наверное, и не потребуется. Ладно, сдаюсь. Лучше руками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
13forever, Tyhig, DEM, Integer, Ильнур, Ayvengo, CRISTOFF !
Благодарю за информацию и консультации !
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
это с чертежами? |
|||
|
||||
mainevent100,
Там еще с геологией попросили повозиться немного...по этому объекту... - Геологический отчет выслал заказчик... Осадки, крен, расчетное сопротивление грунта, давление под подошвой фундамента...(эксперт в Экспертизе просит...) Составить РПЗ...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Понятно, что Заказчику нужен РР для экспертизы. Но фундамент Заказчику нужен тоже. Что же он - заплатил за расчеты, и должен снова организовывать разработку чертежей? Да чертеж там в один лист.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Ильнур так и хочется сказать "Боря ты не прав" давай посчитаем листы:
1. Общие данные 2. Посадка на местность (ну план участка с координатами данного фундамента) 3. Опалубочный план 4. Схема армирования и спецификации (впихуется на один лист) 5. Закладные детали, типа петли и такая же всякая лабуда И это только графика, добавь расчетную записку, и остальные бюрократические приблуды, выйдет где то на среднюю папочку, плюс количество экземпляров. Ах да, забыл, еще ТОСП и прочие разделы, можно еще картинку из Ревита впихнуть с рельефом и фундаментом! Offtop: Ильнур, кстати начал осваивать ETABS, необходимость такая возникла, прога шикарная, хоть и американская!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Цитата:
с одной стороны здорово, что освоена еще одна система. Но хотелось бы постоянства и верности, а не шатания и разброда. За всем разнообразием не угонишься... Дык им проги наши пишут.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Ильнур не тупи! я тут расписываю как с Клиента денех взять а ты всю малину портишь! Кстати, отклонились от темы, относительно стоимости расчетов, когда человек (заказчик) не знает что результат труда (тупо сечение колонны) получен нехилой затратой времени, расчетчики будут лишним звеном по определению!
Offtop: Хотя спроси Викинга он на этом собаку съел!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 20.02.2017 в 08:24. |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Это с позиции работника возможно. Только если на эстакаду в 1.5 км заказчик готов 150к выделить, то для трехпролетной тут же бюджет в 30к ограничен. А по сути разницы в расчете никакой, на чертежах только копипастить по больше придется. Да для сараев тоже самое: за 15 пролетов КМа сумма обычно больше чем за 3.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Я говорю про ОЧЕНЬ ПРОСТУЮ истину: стоимость не определяется количеством листов. С любой позиции.
Вот цена тетради определяется количеством листов.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Щас ветку опять закроют. Тссс !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Стоимость обследования электрики в промздании | Iriskin | Обследование зданий и сооружений | 3 | 10.02.2010 09:56 |
Стоимость проектирования выставочного здания. | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 23.01.2010 00:39 |
Стоимость отдельных работ из раздела КР | Ольга147 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.03.2009 13:16 |