| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определяется необходимость постановки вертикальных связей?

Как определяется необходимость постановки вертикальных связей?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2013, 17:28 #1
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей?
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Железобетонное монолитное перекрытие по сварным металлическим балкам. Балки лежат на консолях монолитных колонн. Габариты балки 400х800. Пояса из листа 400х34, стенка 732х16. На опорах ребра 16 мм, по длине балки ребра жесткости 12 мм с шагом 1.8 метра. По верхнему поясу балки наварены анкера, заделываемые в перекрытие. На консолях колонн закладные с анкерными болтами. На опорах верх балки закреплен к колоннам. По периметру колонн между ними и плитой - зазор 20 мм, сделан с целью исключения передачи нагрузки с плиты перекрытия на колонны.

Вопрос - нужно ли в данном случае ставить вертикальные связи по балкам? Есть мнение, что по центру пролетной части стоит поставить балки с целью исключения проворота балки вокруг продольной оси - кручения.

Вопрос номер два - есть ли расчетная методика, которой можно обосновать постановку вертикальных связей? Интересует применительно не только к данному случаю, но и вообще, применительно к фермам и балкам.


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.10.2013 в 17:37.
Просмотров: 13215
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:38
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Нитонисе, схему или чертеж можно приложить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 18:10
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


ФАХВЕРК, так в первом сообщении схема есть.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:12
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Нитонисе, у меня, к сожалению, не открывается.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 20:49
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


У меня открылась картинка в п. 1.

Если общая устойчивость балок обеспечена без постановки верт. связей, то необходимости в верт. связях нет, если только на период монтажа, пока нет монолитного перекрытия, которое раскрепляет верхний пояс балок. То же и с фермами: если в расчёте фермы учтено закрепление каких-то узлов, то эти узлы надо будет как-то закрепить. Для покрытий (шатров) из ферм есть свои общие рекомендации по установке связей.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 21:07
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если общая устойчивость балок обеспечена без постановки верт. связей, то необходимости в верт. связях нет
Каким образом вертикальные связи влияют на общую устойчивость?

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
То же и с фермами: если в расчёте фермы учтено закрепление каких-то узлов, то эти узлы надо будет как-то закрепить.
Ну вот смотрите, допустим есть ферма 15 метров и ферма 50 метров. Интуитивно в первой ферме надо поставить 2 вертикальных связи по опорам, во второй - помимо опорных еще штуки две промежуточных. Как это обосновать расчетом? Тут не идет речь о потере общей устойчивости. Идет речь о скручивании.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 23.10.2013 в 21:28.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 21:46
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Каким образом вертикальные связи влияют на общую устойчивость?
Вертикальные связи вместе с распорками, установленные в середине пролёта балки, закрепляют сечение балки от поворота, а точки прикрепления связей от смещения, изменяя тем расчётную длину балки. Этим и влияют на общую устойчивость, потеря которой происходит в виде кручения сечения балки.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 21:51
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вертикальные связи вместе с распорками, установленные в середине пролёта балки, закрепляют сечение балки от поворота, а точки прикрепления связей от смещения, изменяя тем расчётную длину балки. Этим и влияют на общую устойчивость, потеря которой происходит в виде кручения сечения балки.
Вертикальные связи абсолютно не влияют на расчетную длину. Поставьте их хоть с шагом 1 метр - балка успешно будет терять общую устойчивость (при равной нагруженности балок, соединяемых этими вертикальными связями), как будто этих связей там и не было никогда. Уменьшают расчетную длину и обеспечивают общую устойчивость горизонтальные связи.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 21:59
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Если балок - две и они равнонагружены, то соглашусь с этим (хотя потеря устойчивости будет происходить не по крутильно-изгибной форме, а просто изгибом в горизонтальной плоскости, а это другое накопление энергии деформации). А если балок больше, скажем, трёх? И в этом случае вертикальные связи "абсолютно" не будут влиять на общую устойчивость отдельной балки?

С расчётом ферм на кручение не сталкивался, я бы тоже послушал, как выполняется такой расчёт.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 22:04
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Рассчитывается на торцевой ветер.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 22:13
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А если балок больше, скажем, трёх?
Если они равнонагружены, то вертикальные связи бесполезны. Балки все дружно пойдут вбок. Собственно вертикальные связи здесь не нужны в любом случае. Если предположить неравномерную загруженность балок, то помогать не терять устойчивость более нагруженной балке будут распорки, соединяющие сжатые пояса пары балок.

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Рассчитывается на торцевой ветер.
Предположим никаких горизонтальных воздействий нет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 22:21
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если они равнонагружены, то вертикальные связи бесполезны.
А растянутые нижние пояса балок? Они при наличии вертикальных связей ведь будут поддерживать сжатые пояса балок?

И форма потери устойчивости изменится с изгибно-крутильной на изгибную, тоже что-то изменится в работе балок.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 22:25
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Предположим никаких горизонтальных воздействий нет.
Тогда конструктивно по гибкости.
В СП и в Пособии всё расписано.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 22:32
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А растянутые нижние пояса балок? Они при наличии вертикальных связей ведь будут поддерживать сжатые пояса балок?
Да, возможно они будут помогать. Как учесть их помощь расчетом - пока не представляю.

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Тогда конструктивно по гибкости.
В СП и в Пособии всё расписано.
А конкретный пункт не подскажете, где указывается как гибкость влияет на постановку вертикальных связей?

Добавлено.

Подумал тут на счет влияния растянутого пояса и его помощь в обеспечении общей устойчивости при постановке вертикальных связей вместо распорок. Возможно что и не будет никакой помощи. Насколько я понимаю при потере устойчивости деформации растянутого пояса - это следствие деформации сжатого пояса. То есть сжатый пояс ведущий, а растянутый - ведомый. Таким образом если мы распорками словили сжатый пояс и ограничили его деформации, то и растянутый пояс будет деформироваться ровно настолько, насколько ему позволят деформации сжатого. Ну это так, теоретические рассуждения. Главный вопрос остается прежним - нужны ли вертикальные связи в ситуации из поста 1. И как вообще расчетно обосновать необходимость вертикальных связей.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 23.10.2013 в 22:50.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 22:54
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
где указывается как гибкость влияет на постановку вертикальных связей
Сечение связей - по гибкости.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 22:59
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Сечение связей - по гибкости.
Сечение меня не интересует. Меня интересует необходимость постановки вертикальных связей. Расчетное обоснование.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 00:24
#17
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Я из ваших каракуль ничего не понял, вы хотите
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Расчетное обоснование.
gomer вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 01:19
#18
Chup-chep


 
Регистрация: 05.07.2012
Украина, Харьков
Сообщений: 16


Посмотрите Катюшина "Здания из рам переменного сечения" разделы 4.5, 6.2 (есть в dnl) . Вертикальные связи нужны для предотвращения потери устойчивости сечения по изгибно-крутильной форме и для передачи ветровых и др горизонтальных воздействий (если они есть).
Возможно в вашем случае сечения балок будет достаточно и без вертикальных связей - это нужно проверять расчетом.
Chup-chep вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 02:19
#19
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Ага, вот оно:
Название: 45.JPG
Просмотров: 757

Размер: 197.8 Кб
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 05:47
#20
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если они равнонагружены, то вертикальные связи бесполезны. Балки все дружно пойдут вбок.
Куда они пойдут когда у вас есть жесткий горизонтальный диск покрытия и верхний пояс балок закреплен на опорах? Тут действительно только устойчивость балки из плоскости, но у вас там и ребра есть в балке, да и сечение балки не высокое. Думаю ничего туда не надо ставить (связи или распорки).
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определяется необходимость постановки вертикальных связей?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение подстропильных ферм вместо вертикальных связей в конструкции каркаса здания типа "Молодечно" Lead Металлические конструкции 9 21.05.2013 17:50
Схема работы вертикальных связей и соотношение гибкостей. Митрич Металлические конструкции 4 19.11.2012 17:39
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? Filя Конструкции зданий и сооружений 1 30.09.2008 16:19
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26