| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира

Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2009, 13:10 #1
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира
Askarov
 
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Махачкала
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 725

Добрый день. Помогите разобраться с граничными условиями в ленточном фундаменте. Файл приложил.Заранее спасибо

Вложения
Тип файла: rar 5-эт с тавром сейсмика.rar (268.2 Кб, 96 просмотров)


Последний раз редактировалось Askarov, 21.08.2009 в 13:15. Причина: забыл файл вложить
Просмотров: 2298
 
Непрочитано 21.08.2009, 13:55
#2
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


скиньте файл txt вашей задачи
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2009, 16:55
#3
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Вот пожалуйста
Вложения
Тип файла: rar 5-этСейсСизменГранУслПоЛенте.rar (310.5 Кб, 109 просмотров)
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 11:17
#4
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Так как плоский сдвиг Кулона в лире тока в объемниках можно учесть, то смело можете наложить связи в своих фудаментных балках по Х и Y во всех узлах. Странно как то вы балки фундаментные делаете в 2-ух направлениях. Может вам лучше перекрестную ленту сделать в пластинчатом варианте.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 16:40
#5
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Андрей спасибо за ответ. А как правильно разбить ленту на пластины? Нужно ли будет там использовать жесткие вставки?
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 16:47
#6
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Ну предположим лента шириной 1,5м, разбиваете на пластины 0,5х0,5 - старайтесь по возможности так бить (удобно), мельче не стоит. Жесткие вставки можно было сделать (расцентровка вертикальной конструкции с плитой на половину толщины) если у Вас колонны были без стен. В вашем случае не нужно задавать жестких вставок, а учесть высоту стен на 0,5толщины ленты больше.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2009, 17:30
#7
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Ну предположим лента шириной 1,5м, разбиваете на пластины 0,5х0,5 - старайтесь по возможности так бить (удобно), мельче не стоит. Жесткие вставки можно было сделать (расцентровка вертикальной конструкции с плитой на половину толщины) если у Вас колонны были без стен. В вашем случае не нужно задавать жестких вставок, а учесть высоту стен на 0,5толщины ленты больше.
Вот так вот? Используя КЭ 41
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 114
Размер:	29.7 Кб
ID:	25055  
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 08:51
#8
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Да КЭ 41, 44 и 42 - тока элементы размером меньше 0,2м не советую делать...0,5 толщины - к примеру плитная часть у вас толщиной 1м, вертикальная часть 1м, так вот разбиваете стенку на 0,5м и делаете её высотой не 1м, а 1,5м - к центру тяжести привязка.....
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2009, 13:25
#9
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Спасибо Андрей.
Askarov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03