| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.03.2011, 10:26 | #1 | |
Учет фундаментной плиты как нагрузки на грунте
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 5672
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
П11-01 к СНБ 5.01.01-99 "Геотехнические реконструкции оснований и фундаментов зданий и сооружений" [IMG]http://s55.***********/i147/1103/63/f289e6c2db08.png[/IMG] |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 23
|
Да про это и в Российских нормах написано (про заглубление). Копать не хотелось-бы так глубоко просто. Поэтому и вариант с мелкозаглубленной плитой. Ну, а если эту же плиту на короткие сваи посадить допустим до глубины заложения старых фундаментов, или даже ниже??? Тогда как?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Потом решение было пересмотрено и резервуары посажены на буронбивные сваи. Под резервуары 100 м3 сваи пятиметровые, под резервуары 250 м3 - десятиметровые. Что касается расчета дополнительных осадок, то я пытался их определять, но в итоге плюнул на это дело, тем более что в варианте со сваями эти доп осадки уже и не актуальны. А так можете посмотреть вот эти рекомендации, но я вних не разобрался. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 23
|
Нитонисе
Ага смотрел я их тоже, разобраться достаточно непросто в них действительно)) .Да и все методики расчета там в любом случае сведены к тому что фундаменты посажены на одной или близких отметках. Просто еще есть сомнение насчет передачи нагрузки на сваи. Бурить сваи желательно с уровня залегания существующих фундаментов, или все-же можно прямо с поверхности земли?? Как тогда учесть грунт вовлекаемый в работу сваей выше отметки заложения? И нужно-ли это делать вообще? А так скорее всего остановимся\ на варианте со сваями (безопасней как-то) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Прямо с поверхности можно и бурить. При этом плитный ростверк под ваше оборудование может быть как угодно заглублен, ведь непосредственно с него нагрузка на грунт уже не передается. Вся нагрузка идет на сваи. А что касается грунта выше отметки существующего фундамента, то учитываете его обычным образом. Скорее всего там насыпной грунт и по большому счету его можно и не учитывать, но при желании можно и учесть в положительное трение. Небольшую прибавку к несущей способности он даст.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 23
|
Нитонисе
Спасибо за ответы!!! Ну и напоследок еще вопрос. А если ряд свай лопустим с шагом 3диаметра сваи забурить только по одному краю плиты (который примыкает к зданию), а остальную часть плиты оставить на естественном основании?? Возможен такой вариант? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
На мой взгляд это никуда не годится) Та сторона плиты, что будет на сваях - практически не осядет. А противоположная - запросто. Это все равно что строить плиту частично на скале, а частично на насыпном грунте. Треснуть, вобщем, запросто может.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Попытайтесь (пока) не рассматривать вариант со сваями. И вот почему.
Если забобраться - что мы имеем... сущ-щие столбчатые фундаменты с давлением на грунт под подошвой 20-30т/м2. Вы хотите добавить кокую-либо нагрузку. Большая она, или не очень - весь вопрос именно в этом. Давайте посчитаем - это недолго. Рассмотрим влияние этой мелкозаглубленной плиты на сущ-щий фундамент: - давление под плитой в уровне её низа = 100/144 =0,7т/м2 (примем ~1,1т/м2 с учетом всего); - давление от этой нагрузки на уровне подошвы сущ. фунд. при разнице в отметках при ^(дельта) ^L= 2,1-0,6=1,5 м - составит: (Расчёт) - F1=12х12=144 (м2); F2=(12+1,5)х(12+1,5)=182 (м2). Q(доп) = 144/182 х 1,1 = 0,87 (т/м2) - это дополнительное давление от новой фунд. плиты в уровне подошвы сущ. столбчатых фундаментов. Дополнительна нагрузка составляет ~ 1/25 от существующей на данное время... Стоит-ли из-за этого заморачиваться со сваями? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 23
|
VVN59
Ну в данном случае возможно вы и правы (там еще просто не известно какие грунты, геологию еще не делали), Боковое давление по прикидкам, вряд-ли будет больше чем 0,7 т/м2. Да и к тому-же, получается нагрузка на грунте (плита), дает давление 1,1 т/м2, примерно на такое давление около 10кПа наверняка рассчитывались существующие фундаменты (имею ввиду что в расчетах по идее долэны были заложить нагруку на грунте с наружной стороны здания 5-10 кПа, кторая бы и давала тоже самое боковое давление). Пока мы тут общались, Заказчик решил еще и ВНУТРИ устроить примерно такую-же плиту по другому ряду фундаментов только под суммарную нагрузку 350-400 тонн (этажерка 3х ярусная с оборудованием). Вот там уже надо будет посчитать поподробнее)))) Спасибо еще раз всем за общение и советы |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 23
|
VVN59
Вот потому-то и интересуюсь, что нормы нормами, а всегда хочется послушать мнение коллег по этому поводу, и возможно что-то принять для себя новое. По теме пока остановились на плите все-таки без свай. Ну а внутри, там уж будем думать, нагрузка посерьезнее вроде как. Возможно буровыми сваями забуримся (благо высота корпуса позволяет туда загнать мобильные буровые установки). В общем, как исходники получим подробные будем включать голову))). P/S/ Чем больше мнений и советов, тем соответственно больше простор для мысли, как-то так |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я, чтобы не заморачиваться дополнительными расчетами, проектирую по строительным нормам, которые говорят о том, что фундаменты в разных уровнях устраивать не следует... Сильно хочется сделать в разных уровнях - нет проблем, обосновывайте расчетом, подтверждайте несущую способность конструкций на горизонтальную нагрузку, проектируйте и несите ответственность... как говорится - возможно все.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? | ivanoffsergei | Основания и фундаменты | 84 | 21.04.2023 11:11 |
Расчет монолитной фундаментной плиты на сваях в Ing2005! | S@NDR@ | Расчетные программы | 10 | 27.05.2010 10:37 |
SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты | Xenser | SCAD | 9 | 01.02.2010 07:10 |
Толщина фундаментной плиты | F0xik | Основания и фундаменты | 10 | 18.09.2009 16:10 |
Песчаная подушка для фундаментной плиты. | F0xik | Основания и фундаменты | 22 | 12.09.2009 09:34 |