Проверка слабого слоя грунта
Jummybear
 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156

Добрый день,
Везде приводятся примеры для проверки слабого слоя грунта для центрально сжатых фундаментов. У меня же фундамент под портал на подстанции, соответственно приличный момент так же присутствует. Как быть в таком случае, может где есть пример такого расчета?
Спасибо.
Просмотров: 18008
 
Непрочитано 27.04.2017, 14:08
#41
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А если весной уровень воды на 2 метра станет выше, что будете делать?

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 27.04.2017 в 15:09.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2017, 18:20
#42
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Это всё понятно. Но ведь на момент расчета Rгр. у меня еще нет конкретной величины Hcт. Необходима возня с итерациями взаимных расчетов этой толщи, Rгр и габаритов фундамента... До сей поры считал все эти дела по ФОК-ПК, не особо вдаваясь в алгоритм. Но там, похоже, использованы российские нормы с конкретной величиной "b/2". Печально...
Если в ваших нормах есть зависимость от величины сжимаемой толщи, то да, получается определенный гемор - сначала посчитать сжимаемую толщу, потом перепроверить Rгр.....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 21:28
#43
llst134


 
Регистрация: 10.12.2017
Сообщений: 25


Хочу подвести итог по понятому материалу по проверке по подстилающему слою. Есть такая глубина зависящая от ширины фундамента как b/2. В пределах этой глубины, если фундамент внецентренно сжат, напряжения перераспределяются и за пределами этой глубины напряжения считаются распределенными по прямоугольной эпюре. Если в пределах глубины b/2 находиться два разных слоя, то чтобы привести все к однородному массиву принимаются средне взвешенные характеристики этих двух слоев и напряжения от треугольной эпюры также распределяются в пределах этой глубины и на кровлю следующего ниже грунта приходят по прямоугольной эпюре. Все верно?
llst134 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 21:28
#44
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


другими словами проверку подстилающих слоев выполняют на среднее напряжение....
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проверка слабого слоя грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3797 вчера 16:16
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Нужна консультация по расчету свай! Michail Основания и фундаменты 18 11.03.2009 08:29
Срезка грунта растительного слоя Vikk Технология и организация строительства 12 23.04.2008 20:00
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44