| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2016, 09:47
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции
M300
 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36

Всем привет

Объясните, пожалуйста, в каких случаях и на сколько надо уменьшать модуль упругости бетона при расчетах железобетонных конструкций. А то этот момент мне не очень понятен. Большое спасибо!
Просмотров: 65716
 
Непрочитано 03.11.2016, 00:31
#41
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
на подбор арматуры снижение модуля упругости влияет чуть больше чем никак.
Мы выполняли расчет высотного здания, сравнивали армирование конструкций при пониженном модуле упругости: 0.3 - горизонтальные конструкции, 0.6 вертикальные с армированием, которое получалось для конструкций с обычным модулем упругости без понижения. Получили логичную картину: усилия в монолитных зданиях распределяются пропорционально жестокстям, соответственно после понижения жесткости, больше усилий распределилось в вертикальные конструкции, что привело к их увеличению армирования по сравнению с задачей без понижения модулей упругости. Армирование горизонтальных конструкций больше получилось в задаче без понижения жесткости.
skam вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 04:23
#42
Sword


 
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 86


skam Какое в итоге было принято решение по армированию? Если обобщить, то какой алгоритм расчета с изменяемыми Е?
Sword вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 06:53
#43
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


s7onoff, супер! Большое спасибо
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 07:27
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
усилия в монолитных зданиях распределяются пропорционально жестокстям, соответственно после понижения жесткости, больше усилий распределилось в вертикальные конструкции
а какие еще в Вашем проекте были конструкции (кроме вертикальных), на которые распределялись усилия? наклонные?
откуда появились усилия больше? если в вертикальных увеличились, значит в каких-то уменьшились?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 07:30
| 1 #45
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от M300 Посмотреть сообщение
Я ожидал увидеть соответсвующего увеличения сечения арматуры. А на деле нижней арматуры даже меньше стало.
В любом расчете МКЭ выполняется требования равновесия элементов. Перераспределение позволяет убрать арматуру из переармированных сечений ( опора) в менее нагруженный ( пролет), как раз за счет снижения этих участков снижением жесткости.
В вашем случае просто больше момента ушло в стену, а значит в заделку, так как относительная жесткость стены увеличилась в 2 раза.
И правильно понижать зонами, например зону 1/4 пролета где 0 момент снижать меньше всего, макс момент на опоре а значит и снижение там должно быть больше, чем в пролете и тем более чем в зонах с 0 моментом

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 03.11.2016 в 07:35.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 07:55
1 | #46
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Вообще мы пришли к такому выводу:
1. если мы хотим подобрать арматуру в колоннах - плиты 0,3Е, стены 0,6Е, колонны 1,0Е
2. если хотим подобрать арматуру в стенах (очень редко) - плиты 0,3Е, стены 1,0Е, колонны 0,6Е
3. плиты считаем отдельно (ещё не встречал случая, при котором усилия в плитах сильно разнились при расчете плиты в составе каркаса или отдельно). Изменение модуля для плит не сильно меняет усилия (в пределах 10-15 % по нашим опытам).

- Если коротко "на пальцах" - вертикальные конструкции разной жесткости, разной сжимаемости, соотношение жесткостей стены и колонны несоизмеримое. Т.к. стены меньше деформируются, то собирают бОльшую нагрузку, чем колонны. Чтобы "догрузить" колонны - нужно сделать модуль у колонн максимально возможным (1,0Е), а у стен наоборот снизить (0,6Е).

- Обязателен расчет с учетом монтажа.

- Понижение модуля у плиты фактически "выключает" её из работы по "перераспределению" усилий.
Пример: колонна больше сжалась, чем стена (пусть Uz колонны = 3 мм, Uz стены = 0,5 мм):
1 случай (у плиты 1,0Е) - через жесткую плиту нагрузка перейдет на стену, т.е. фактически нагрузка уйдет с колонны, что есть плохо.
2 случай (у плиты 0,3Е) - гибкая плита не способна передать нагрузку с колонны на стену, нагрузка на колонне осталась, что есть хорошо.

Offtop: Сумбурно, но надеюсь донёс мысль

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
после понижения жесткости, больше усилий распределилось в вертикальные конструкции, что привело к их увеличению армирования по сравнению с задачей без понижения модулей упругости
Что?

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
И правильно понижать зонами, например зону 1/4 пролета где 0 момент снижать меньше всего, макс момент на опоре а значит и снижение там должно быть больше, чем в пролете и тем более чем в зонах с 0 моментом
Вы так делаете? На мой взгляд, это трудоемко и мало что даст в плане результата.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 08:00
#47
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


non-live, донес, и очень даже не плохо
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:04
| 1 #48
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Студент_2015 Посмотреть сообщение
Существует мнение, что при истинно нелинейном расчете существенно меняется арматура внецетренносжатых элементов в меньшую сторону( колонн подвала и 1го этажа)

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
очень сомнительно.
не понятно, в чем могут быть запасы упругого расчета? нелинейный расчет влияет на перераспределение усилий в конструкциях, а не их уменьшение.
Вы монолитное здание хоть раз считали????
Фундаментная плита и первый над фундаментом этаж работает как безраскосая ферма Виренделя. В колоннах возникают большие изгибающие моменты. Если мы меняем жесткость плит в 0,3 а колонн в 0,6, то этим мы еще повышаем момент в колонне, доходит даже до того что одна грань колонны растянута и арматура чуть ли ставится не по трещиностойкости. В реалии же та грань которая растянута резко снижает жесткость и происходит существенное перераспределение момента, что и подтвердит нелинейный расчет.
И еще растяжение до какого то значения не вызывает чрезмерного раскрытия трещин, можно сказать армирование растет чуть круче чем линейное увеличение момента ( влияет только фактор прочности) , после армирование резко возрастает с увеличением М т.к. начинает сильно влиять трещиностойкойсть и ни какой линейной зависимости арматуры от М не видим. Вот нелинейный расчет нам может помочь убрать часть момента, за счет снижения жесткости треснувшего элемента, причем сняли М1с перегруженной части и добавили М1 в менее нагруженную, Но арматурном эквиваленте надо снять допустим 50 см2, а положить 30см2, разность 20 см2 возникает не из требований прочности, а трещиностойкости.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:11
#49
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Фундаментная плита и первый над фундаментом этаж работает как безраскосая ферма Виренделя.
Если есть стены подвала, то на колоннах небольшие моменты. Если стен подвала нет, то да, на колоннах "страшные усилия". Мы стараемся всегда делать стены в подвале (имею в виду даже при наличии подземных парковок)
non-live вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:12
#50
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Вы так делаете? На мой взгляд, это трудоемко и мало что даст в плане результата.
Так требую от нас нормы.
Я сам неоднократно говорю, ну не снизил я жесткость плиты над колонной ну получил я там 70 т*м момент вместо 50т*м . Ну положил я туда 30 см2 арматуры, вместо 20 см2 по нелинейному расчету, предельная нагрузка на плиту только возросла.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:18
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В колоннах возникают большие изгибающие моменты.
мозголом из Самары, выкладывайте результат расчета реального здания с БОЛЬШИМИ моментами в колоннах нижних этажей!
можно было бы понять, если бы Вы говорили о крайних колоннах верхнего этажа, где маленькая N и большой опорный момент плиты покрытия.
а для нижних этажей при большой N получить момент, который влиял бы на армирование, совсем не просто.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:36
#52
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
мозголом из Самары, выкладывайте результат расчета реального здания с БОЛЬШИМИ моментами в колоннах нижних этажей!
Под рукой нет, да и реальность здания не причем ( не реальное а тестовое не примете?). Можно посмотреть книги по Лире 10 лет давности по расчету здания (вроде Городецкий написал) там эта проблема тоже озвучивалась

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а для нижних этажей при большой N получить момент, который влиял бы на армирование, совсем не просто.
Любой момент добавляет армирование
Даже N при расчете колонн переводят в М и на этот М армируют
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 08:47
#53
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Очень интересная дискуссия...
Прям тема для диссертации
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 08:57
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Можно посмотреть книги по Лире 10 лет давности по расчету здания (вроде Городецкий написал)
видел эту книгу, читал про участие вышележащего перекрытия над фундаментной плитой в его работе.
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Любой момент добавляет армирование
ну не любой.
допустим для колонны сечением 500х500 N=500 тонн, случайный эксцентриситет 16,7 мм. Моменты до 500*0,0167=8,35 тонн вообще никак не сказываются на армировании, а это совсем не маленький момент.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 09:32
#55
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


А как программа учитывает влажность воздуха, которую мы задаем при задании групп армирования?
Получается ползучесть она должна сама учитывать, а через нее и модуль упругости бетона?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 09:38
#56
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а для нижних этажей при большой N получить момент, который влиял бы на армирование, совсем не просто.
фундаментная плита "изгибает" любую колонну "так как ей нужно", через это M и Q внушают
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 09:40
#57
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
фундаментная плита изгибает любую колонну "так как ей нужно"
ну тогда с Вас пример?

----- добавлено через ~1 мин. -----
покажите колонну подвала высотного дома, которая напрямую не работает на боковое давление, в которой момент вызывал бы растяжение арматуры.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2016, 09:51
#58
M300


 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в которой момент вызывал бы растяжение арматуры.
мне тоже интересно было бы взглянуть. А то двойная длина нахлеста анкерных выпусков из фундамента с продольной арматурой колонны вызывает у меня сомнения.
M300 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 09:56
#59
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Такой вопрос, к практикующим нелинейные расчеты, вы корректируете арматуру после него ?
Допустим, по деформация проходит, критического разрушения кэ нет, ни что никуда не течет, только перераспределение моментов, но арматуры нужно чуть меньше.
Если корректируете, то как, ручками по полученным моментам? Получается, Лира Арм считает арматуру только в линейной постановке задачи, а жесткость пересчитывается в каждом шаге приложения нагрузки.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 10:09
#60
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Такой вопрос, к практикующим нелинейные расчеты, вы корректируете арматуру после него ?
Допустим, по деформация проходит, критического разрушения кэ нет, ни что никуда не течет, только перераспределение моментов, но арматуры нужно чуть меньше.
Если корректируете, то как, ручками по полученным моментам? Получается, Лира Арм считает арматуру только в линейной постановке задачи, а жесткость пересчитывается в каждом шаге приложения нагрузки.
на реальных объектах, я не встречал еще конструктора кто бы проверял арматуру в нелинейной постановке. Во первых, что бы ее проверить нужно знать что за армирование будет в плите, а во вторых это зря потраченное время, т.к. разница будет минимальна. Ну и уж прогиб плиты посчитанной в упругой постановке, в реальности ну никак не будет в 3.3 раза больше
__________________
:read:
Lymus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Ищу 45-5.03-158-2009 Бетонные и железобетонные конструкции из напрягающего бетона. Правила проектирования kardjiev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.08.2012 11:11
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45