Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой

Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.05.2017, 11:32
Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой
Misha_GaMMI
 
Регистрация: 16.06.2014
Сообщений: 12

Возможно ли такое решение сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой: не делать выпусков и считать опирание монолитной стенки на ростверк как сборной. Если необходимы выпуски из ростверка, то как выполнить горизонтальную гидроизоляцию.
Заранее благодарен за ответы.

Вложения
Тип файла: pdf Сопряжение ростверка со стенкой.pdf (20.9 Кб, 230 просмотров)

Просмотров: 5543
 
Непрочитано 24.05.2017, 11:23
| 1 #21
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Если сделает полы в подвале и по верху раскрепит у него и 300мм пройдет.
А если кто то эти полы потом разбирать захочет? или засыпку сделают до того как полы в подвале появятся. Использовать конструкцию полов для закрепления несущих стен - по крайней мере глупо.
Давай без эпитетов. Потом у него стену подвала верхние конструкции пригрузят и можно будет полы разобрать, но только захватками не больше 1х1.
А стена 600мм на 2.2 без раскрепления стоять не будет.
gogaru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 9 31.01.2017 17:59
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной serw Лира / Лира-САПР 17 24.05.2012 16:12
Узел сопряжения монолитной ж/б оболочки с кирпичной стеной Начинающий инженер Железобетонные конструкции 2 01.04.2011 18:19
Сопряжение монолитного перекрытия с монолитной стеной knife Железобетонные конструкции 9 21.10.2009 09:19