Как передаётся поперечная сила с ребра настила площадки?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 1425
|
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
через настил и передается. настил обычно считается на распределенную нагрузку и погонная реакция там не особо большая. Приопорная часть работает на отгиб.
А ребра - они как бы для жесткости.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нехилая подрезка - одна полка осталась .
----- добавлено через ~2 мин. ----- - не нравится мне такое решение, т. к. не ясно как работает, а по другому не знаю как придумать, тем более, что это типовое решение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Когда возникает и как используется условная поперечная сила? | Igoraniwe | Металлические конструкции | 21 | 23.06.2021 16:33 |
Нужно ли вваривать в балки ребра для восприятия цепных напряжений настила. | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 3 | 19.04.2016 18:03 |
Узел крепления горизонталок и ребра настила к балке площадки | Metkon | Металлические конструкции | 3 | 31.03.2014 15:08 |
Как назначаются ребра стального настила? | ascota | Металлические конструкции | 6 | 21.03.2013 21:15 |
лучший вариант настила для площадки обслуживания | Led | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.06.2010 12:03 |