Существующая пустотная плита в подвале крупноблочного дома 60-70 годов постройки. Толщина стандартная 220мм. Ширина 1 метр. Пустоты вертикальные (сверху круглые, снизу прямоугольные), 5 штук на плиту. Между стенами расстояние 5500. Опирание на одну стену 25-30см, на внутреннюю от 12 до 18см. Так что длина плиты может быть 5860 или 5980 мм.
В нижней зоне арматура d16 в каждом ребре. Предположительно A-II.
Цвет бетона подозрительно белый. Заполнителя не видно. Подозреваю легкий бетон.
Просмотров: 1429
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 10:07
#2
2pro4u


 
Регистрация: 14.03.2019
Сообщений: 5


А выглядит это все вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 127
Размер:	441.6 Кб
ID:	211883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 89
Размер:	433.3 Кб
ID:	211884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.JPG
Просмотров: 92
Размер:	479.8 Кб
ID:	211885  
2pro4u вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 12:18
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Ж. б. плиты с вертикальными пустотами, посмотрите серию ИИ-03-02 альбом 33-64 и другие альбомы 33.
Белым может быть плотный силикатный бетон, по сути подобный материалу силикатного кирпича.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 16:55
#4
2pro4u


 
Регистрация: 14.03.2019
Сообщений: 5


Спасибо, альбом 33-64 посмотрел. Опалубка соответствует, но плиту с армированием как на фото не могу найти.
У меня рабочая арматура присутствует в каждой стенке. В сериях же армируют через 1 ребро.
И пока не могу понять, преднапряженная плита или все-таки нет.

Силикатный бетон?
Значит он не содержит цемента и имеет стандартные проблемы с начальными усадочными трещинами и дальнейшей коррозией арматуры. Может ли это быть причиной повреждений?
2pro4u вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 21:40
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от 2pro4u Посмотреть сообщение
И пока не могу понять, преднапряженная плита или все-таки нет
По 2-му и 3-му снимку, похоже на преднапряженные. На 2-м хорошо видна нижняя сетка из проволоки d3-5 и, расположенные сверху отдельные стержни.
Нельзя полностью исключить вероятность применения напрягаемой арматуры A-III. Вдруг на каком-то заводе в период освоения в 50-х не было установки для вытяжки арматуры.

На силикатный бетон вполне похоже - цвет, структура и на сколах не видно крупного заполнителя.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 02:12
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от 2pro4u Посмотреть сообщение
И пока не могу понять, преднапряженная плита или все-таки нет.
По фото же видно, что нет.
В серии ИИ-03-02 только в части I альбом 6 без преднапряжения пустотки длиной 586 мм попадаются.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 09:04
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
По фото же видно, что нет.
В серии ИИ-03-02 только в части I альбом 6 без преднапряжения пустотки длиной 586 мм попадаются.
Однозначно определить по фото трудно - посмотрел, в серии оказывается есть варианты непреднапряженных плит, армированных вертикальными сварными каркасами.
На фото вертикальных хомутов, приваренных к рабочим стержням я не вижу.
Вполне возможно, что плита, особенно в случае силикатного бетона, изготовлена и по другой серии или чертежам.
На заводах всегда существовала и существует практика замены арматуры.

А вообще, думаю, не принципиально - преднапряженные плиты или нет.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Распознать серию плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу серию на железобетонные плиты перекрытия Владимир - Конструктор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2019 16:27
Ищу серию плиты перекрытия 6100 длиной до 1983 года выпуска shvechkova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.01.2019 11:41
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Разыскиваю типовую серию для ребристой плиты 12 х 1,5 м mobi_di Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2015 10:48