21.03.2019, 20:22 | #1 | |
Газобетон как ограждающая конструкция многоэтажных зданий
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 12752
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
Вы лично пальцем тыкали? нормальный блок, у меня из него двухэтажный дом построен.
Прочность блока не определяется плотностью. для этого есть другие показатели. Заполнение рассчитывается на прочность (есть формулы). С креплением вентфасада действительно могут быть проблемы. Но опять таки это считается - определяется нагрузка на точку крепления, подбирается крепеж. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть: - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400; - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше. При этом у блоков D300 класс по прочности будет не более В1,0. Дом для себя можно построить из чего угодно, ограничений нет (я вот построил из D500). А при 20 этажах у эксперта могут появиться справедливые вопросы. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Если у вас несейсмическая зона, делаете проверочные расчеты по разделу 6 СП 15.13330 и будет вам счастье. А вот если сейсмика, лучше еще раз подумать. Будет сложно и дорого.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Ориентируйтесь на YTONG, у них должно быть все расписано. В крайнем случае позвоните проконсультироваться - я думаю, там все грамотно расскажут.
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
200мм толщина ограждающей конструкции из газобетона - тут вопросы не только к ветру, но и банальному "невыпаданию" жильцов через стены. Будут мебель двигать, ударят нечаянно по такой стенке и вывалят наружу. Особенно если вместо клея будет тот же раствор, как в соседней теме про поехавшие фундаментные блоки.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Табличку "НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ!"прикрутить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
D300 толщиной 200 мм на 20-ом этаже? Мне уже на первом страшно бы стало)
Цитата:
Нет, зачем сверлить. Там достаточно ткнуть пальцем |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 8
|
Komplanar, sleep
Сам об этом подумал, когда увидел состав предложенных наружных стен. Собственно, сомневался даже не конкретно в плотности, а в конкретном материале. Благо, всё же решил проверить. mainevent100, иваниваныч, Константин Д, Glop Спасибо за ответы. Действительно, после предварительного расчёта (надо было просто не лениться) оказалось, что газобетонные блоки D600 от H+H толщиной 250 мм проходят с хорошим запасом. Решили изменить состав. Ещё раз спасибо за ответы. Сэкономил много времени. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Был у меня один знакомый технадзор в возрасте за 60 лет, так он проверял перегородки в полкирпича на "хлипкость" следующим образом.
Ходит с прорабом по объекту, стены перегородки принимает. Подходит к перегородке которая не понравилась и говорит переделай, она хлипкая. Прораб типа да ты чё, её-ж бульдозером не сдвинешь, 100 лет простоит. Этот технадзор ( ростом до 155, вес килограмм до 60) отходит на 3 метра , разгоняется и плечом с налета в перегородку. Перегородка падает, кругом кирпичная пыль, из облака пыли выходит технадзор - с комментарием я-же тебе говорил хлипкая. Переделать. Никогда не забуду эту сцену. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Значит, на заводе, где Вы покупали блоки, очень хороший технолог. Сумел добиться прочности В2.0 при такой плотности. На известных мне заводах в России такого не встречал, там минимум для D400 такая прочность, да и то, с оговорками.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 22.03.2019 в 23:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708
|
ТР 161-05 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ Например пункт 6.2. В новом строительстве монтаж НФС может производиться на зданиях с железобетонным и металлическим каркасом и заполнением стеновых проемов полнотелым керамическим кирпичом или блоками из лёгких бетонов плотностью не менее 900 кг/м3. PS: Источник конечно староват, но все же |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перехлест арматуры у пилонах многоэтажных зданий | Богдан77 | Железобетонные конструкции | 39 | 21.12.2018 12:25 |
Исполнительная схема подкрановых балок многоэтажных зданий. Допусктимые отклонения | majnun | Технология и организация строительства | 10 | 13.03.2017 13:37 |
Ищу книгу В. С. Кузнецов, А. Н. Малахова, Е. А. Прокуронова. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий : Курсовое и дипломное проектирование | Румби | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2016 19:10 |
Ищу книгу Кузнецов В.С. Железобетонные монолитные перекрытия и каменные конструкции многоэтажных зданий. Курсовое и дипломное проектирование | Ahathoor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.04.2013 13:28 |
Какой класс бетона нужно применить для многоэтажных зданий | erikbond | Железобетонные конструкции | 2 | 03.04.2013 17:53 |