Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка. Замена фанерной палубы.

Опалубка. Замена фанерной палубы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2012, 14:53 #1
Опалубка. Замена фанерной палубы.
-mavlin-
 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400

В ходе беседы с производителем работ возник спорный вопрос, как часто необходимо менять фанерную палубу.
Он утверждает, что если есть высокие требования к качеству бетонной поверхности, то палубу надо менять через 10-20 циклов.
Я считаю, что фанера должна меняться через 40-80 циклов (при условии использования смазки для опалубки).
А если палуба выходит из строя раньше, то это вина производителя работ.

Хотелось бы узнать мнение других специалистов.
Просмотров: 1690
 
Непрочитано 27.11.2012, 15:10
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия
Цитата:
5.1 Все типы опалубки в зависимости от точности изготовления, точности монтажа и оборачиваемости подразделяются на классы: 1, 2 и 3.
Таблица 2 - Оборачиваемость опалубки
Выбираете класс, конструкцию и получаете оборачиваемость.

Может быть у Подрядчика проблемы с оборачиваемостью.
Однако в смете учтена нормативная оборачиваемость (видимо по этому ГОСТ). Если больше, то это необходимо обосновывать, а как ?
А может быть подрядчик применил ненормативные материалы для опалубки ? Или ухаживает за ними не должным образом ?

К тому же повышенные по сравнению с нормами требования к качеству поверхности также необходимо обосновывать.
И да, для таких поверхностей могут быть нюансы.
Но это когда поверхность и правда сверхнормативно гладкая или без пор или белая и т. п.

Думаю тут так.
С одной стороны вы не имеете права требовать сверхнормативно качество поверхности, если это не учтено в сметах, с другой стороны для нормальной поверхности должно хватать обычной оборачиваемости.

Хотя как знать. Могут быть юридические нюансы в ваших договорах, изменяющие ответ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Опалубка. Замена фанерной палубы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 306 03.04.2024 08:15
Замена тройников на прямую врезку в сетях тепловодоснабжения andrejkan Инженерные сети 2 20.06.2012 06:22
Скользящая опалубка - каковы принципы работы? KatrinTaras Технология и организация строительства 50 24.02.2012 08:53
Замена материалов, указанных в рабочей документации allroad Прочее. Архитектура и строительство 4 02.12.2011 13:39