Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам

Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.08.2016, 10:46 #1
Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам
чучело-мяучело
 
студент
 
Пермь
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 301

Добрый день.
Есть схема простой однопролетной шарнирной балки (во вложении). Выполнен подбор арматуры в 3-х вариантах:
1) по СНиП 2.03.01-84*
2) по СНиП 52-01-2003
3) по СП 63.13330
По результатам расчета вышла большая разница в подборе поперечной арматуры. Соответственно вариантам: 1) 2.03 см2/м; 2) 2.98 см2/м; 3) 7.12 см2/м
В связи с чем возникли следующие вопросы.
1) В чем причина столь большой разницы (до 3 раз)? Криво заданные мною исходные данные или настолько поменялись нормы расчета или...?
2) Анализируя результаты армирования, вижу, что подбор поперечной арматуры выполнен с учетом трещиностойкости (по II-ой группе). Но ни в СП63, ни СНиП 52 расчета на раскрытие трещин по наклоному сечению не предусмотрено (либо другого расчета на трещиностойкость, в котором участвует поперечная арматура). Данный расчет нашел только в пособии к СНиП 2.03.01-84*. Но если в старом СНиПе был реализовн данный подход, то поперечка в нем как миниумум должна была получиться не меньше, а вышло наоборот. В связи с чем вопросы, исходя из чего подбор поперечной арматуры выполнен с учетом трещиностойкости в СП63 и по каким методикам? Почему в новых нормах пропал расчет по раскрытию трещин в наклонном сечении?
3) В результатах армирования по 2-ому варианту для двух сечений подобрано одно и тоже значение поперечной арматуры (конструктивные требования не учитываются). В первом сечении поперечная сила Q=60 кН, во втором - 45 кН. Почему?

P.S. Знаю, что уже существует серия схожих тем, но в них обсуждение либо застопорилось либо велось касательно плит.

Вложения
Тип файла: lir балка2.lir (11.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: docx СНиП 2.03.01-84.docx (20.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: docx СНиП 52-01-2003.docx (20.8 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: docx СП 63.13330.2012.docx (20.7 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: zip балка2.zip (401 байт, 11 просмотров)

Просмотров: 3445
 
Непрочитано 31.08.2016, 16:14
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


А чего это у вас при расчете по СП 63 продольную арматуру по трещинам "накрутило" по сравнению с прочностью. Трещины то показывают =0,25 мм (0,3 мм не достигнуты). Чего-то не так. Чего-то не работает.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 19:08
#3
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чего-то не так. Чего-то не работает.
В этом у меня сомнений нет.
Буду благодарен любым конкретным предположениям.
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 05:57
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


в 2015 по вариантам: 2.03/2.98/2.98
Конечно разницу не выбрать разницей в нормах по Rsw и возможным учетом гамма_b2, Rb тоже разный, но разница в нормах есть, можно еще поискать.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 07:41
#5
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
в 2015 по вариантам: 2.03/2.98/2.98
2.98 уже не 7.12.
Попробую также сделать перерасчет в 2015.

Скачал демо версию ЛИРЫ-САПР 2015, но в ней к сожалению запрещен расчет по СП 63.
Можно Вас попросить скинуть отчет о подборе арматуры по СП63 из 2015 версии?

Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 01.09.2016 в 15:03.
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2016, 04:21
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 157
Размер:	8.4 Кб
ID:	175541  
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2016, 07:54
#7
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
скрин
Спасибо.
На сколько понимаю, Вы схему заново не создавали, а пересчитали приложенную к теме в 2015 версии?
чучело-мяучело вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2016, 06:32
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


так и есть, только посчитал.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2016, 13:11
#9
чучело-мяучело

студент
 
Регистрация: 14.03.2009
Пермь
Сообщений: 301
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
так и есть, только посчитал.
Значит, что-то с моей Лирой не то.
Опять же смущает, что для первого и второго сечения с разным значением поперечной силы подобрана одна и та же поперечная арматура и подобрана она с учетом трещиностойкости.
Кто-то в курсе какими методиками пользуется ЛИРА, определяя поперечку с учетом трещиностойкости?
чучело-мяучело вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира САПР-2013 R3. Сравнение результатов подбора поперечной арматуры балки по разным нормам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Как переслать результаты подбора арматуры Лира-САПР 2013 741520 Лира / Лира-САПР 3 31.10.2014 23:39
Расчет балки на кручение ? Сколько срезов поперечной арматуры в одном сечении? rvp Железобетонные конструкции 14 09.01.2014 21:27
Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия Poreth Железобетонные конструкции 6 14.05.2013 10:24