| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Состав рабочей документации по НВК

Состав рабочей документации по НВК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2014, 06:46 #1
Состав рабочей документации по НВК
Водкина Александра
 
ИнжеНЕГР
 
Кемерово
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 54

Уважаемые коллеги!Подскажите, пожалуйста, обязательно ли в рабочке по НВК выполнять разрез по продольному профилю?Прочитала ГОСТ 21.704-2011, но там нет ничего про это. может есть еще какие либо нормы на это?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лист 21.jpg
Просмотров: 236
Размер:	109.5 Кб
ID:	140415  

__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.

Последний раз редактировалось Водкина Александра, 11.12.2014 в 10:49. Причина: не верно указала то, что ищу
Просмотров: 5692
 
Непрочитано 11.12.2014, 10:27
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Естественно, что в ГОСТ нет ничего. Потому что никаких поперечных профилей нет - труба идет "провдоль".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 10:29
#3
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


Не профиль,а разрез по продольному профилю
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:17
#4
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


если, там в разрезе, нужно показать что то эдакое что на профиле не видно то да нужно

----- добавлено через ~3 мин. -----
вот из ГОСТа 21.704-2011
Цитата:
5.3.4 При необходимости на листах со схемами напорных сетей приводят разрезы....
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 11:20
#5
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


Ну хотя бы ширину траншее по низу, толщину подсыпки под трубы....Я просто спрашиваю, потому что сетями никогда не занималась

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
если, там в разрезе, нужно показать что то эдакое что на профиле не видно то да нужно

----- добавлено через ~3 мин. -----
вот из ГОСТа 21.704-2011
А если не напорных?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Плюс п.5,3 ГОСТа 21.704-2001 это уже не про профили, как я понимаю, а именно уже деталировка....или я не верно понимаю?
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 11:50
#6
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


Цитата:
Ширина траншеи
Ширина траншеи принимается, исходя из условий минимального объема работ, в зависимости от диаметра прокладываемого трубопровода, глубины его заложения, геологических условий и принятого метода производства работ. Ширина по дну траншеи (без учета крепления) должна приниматься согласно техническим условиям. Наименьшая ширина траншей в свету между досками крепления, а также между основаниями откосов должна составлять не менее 0,7 м, а при механизированной разработке траншей — соответствовать размерам режущей кромки рабочего органа землеройной машины.
все это в ПОС и ППР определяется... вы считаете только объем земляных работ для сметчиков.

если вам нужно показать что то такое что из профиля не понятно тогда делаете разрез. Если все предельно понятно зачем лишнее рисовать?

верно понимаете
но от перестановки сумма не меняется
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 12:24
#7
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


Ладно, объясню полную картину. Есть огромной учебный центр из 80 объектов КС, 1га благоустройства и наружные сети. Посы соответсвенно только на объекты КС. ППР отдельно на устройство НВК не выполняется. Разреза поперечного нет. Вот как прораб на стройке должен это все выполнить?Сделали запрос проектировщику, он отзвонился и сказал, что никогда такого не делал и делать не будет, так как нормами это не предусмотрено. Мы бы и не просили, если бы в других проектах НВК (по другим объектам) такого не было.
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 12:30
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


По умолчанию, поперечных разрезов в проекте НВК не делают.
У прораба никаких проблем на стройке с этим не возникает. Зачем ему этот разрез? Он реально должен вымерять ширину дна траншеи и уклоны откосов что-ли?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2014, 13:39
#9
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


а в чем проблема у прораба? он одну трубу в траншею не уложит? есть профиль там все отметки, ему нужно узнать как выглядит труба в поперечном разрезе? а даже если две трубы и лежат они на одной отметке на плане полюбому есть расстояние между трубами, прораб не может представить как с торца выглядят две трубы?
Offtop: скажите прорабу все трубы для сетей с торца круглые
если параллельно идет канализация и водопровод по каждой сети есть свой профиль... если ППР и ПОС не делали, тогда для себя прораб должен расписать что в каком порядке делать исходя из имеющейся у него техники и пользуясь нормативной документацией (нормативка написана не только для проектировщиков и экспертизы) и не забывать о здравом смысле (трубы укладывать до асфальтирования и тд и тп)......
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 04:13
#10
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


Дело не совсем в этом, просто прораб выполнил все, и оказалось по съемкам, что грунта он разработал в 2 раза больше, чем предусмотрено сметой. Поэтому и просим такой разрез, чтоб понять, кто накосячил, сметчик, который смету делал или прораб...чтоб понимать кто "банкет оплачивать будет"
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 08:52
#11
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


СНиП 3.02.01-87 табл.2, 3, думаю вам помогут
freese вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 10:05
#12
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


давайте в студию проект НВК проведем экспертизу, посчитаем, проверим ...

штампы и фамилии можно удалить

Последний раз редактировалось PsixVK, 12.12.2014 в 10:25.
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2014, 10:41
#13
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Водкина Александра, в этом марлезоне вы заказчик или кто?
Цитата:
Сообщение от Водкина Александра Посмотреть сообщение
оказалось по съемкам, что грунта он разработал в 2 раза больше
Отвал, куда свозили грунт, подсняли? Что за съемки? Кто и как вел надзор?
Цитата:
Сообщение от Водкина Александра Посмотреть сообщение
прораб выполнил все
И просит еще денег, т.к. накопал больше? В чем изменения его затрат? Увеличивать стоимость смр после самих смр?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Состав рабочей документации по НВК

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
Состав рабочей документации. Водопровод. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 6 22.04.2009 13:18