Вопрос по накопительной емкости в контуре циркуляции.
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
||
Просмотров: 1404
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Вода из градирни выходит безнапорно, поэтому установка резервуара крайне желательна, если его не поставить, будут проблемы с попаданием воздуха в систему циркуляции и с возможностью включения резервного насоса.
Если, расход постоянный и не меняется с течением времени, то резервуар подбирают из условия нормальной работы насоса. Рабочий уровень воды в ёмкости должен быть на метр выше оси насоса и отсутствия переполнения. В ёмкости должен быть свободный объём, чтобы в аварийной ситуации поместилась оставшаяся в градирнях вода. Площадь ёмкости должна быть такой, чтобы из неё можно было заполнить систему без критического падения уровня. Т.е. если, например, ёмкость будет цилиндрическая, диаметром 3,0м и длиной 2,2м, рабочий уровень в ней 1,5м, то свободный объём останется 7кубов, что явно больше 2-х кубов объема системы, т.е. работать будет нормально.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
По емкости спасибо, стало понятно.
Градирня закрытая, ибо это по факту больше теплообменник, нежели классическая градирня. И собсно есть возможность гонять воду по замкнутому контуру. Хотелось бы тут еще про плюсы и минусы по сравнению с вариантом емкости, когда поток разрываем.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Выходит ты придумал ёмкость врезать, а теперь хочешь понять зачем))?
Попробую пофантазировать. Плюсы без ёмкости: 1. Меньше автоматики, не нужно следить за уровнем воды. 2. Меньше расход электроэнергии. 3. Меньше капвложения. 4. Меньше подпиточный расход. Плюсы с ёмкостью: 1. Не нужны предохранительные клапаны, превышения давления не будет. 2. Есть возможность хранить подпиточный расход в ёмкости. 3. Не нужен отдельный подпиточный насос.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Большое спасибо.
Как раз вопрос падения в контуре тоже актуален + часть трассы пойдет по улице, да и в принципе держать давление при перепаде в контуре от 20 до 80 градусов та еще задача.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите рассчитать уровни включения насосов в накопительной емкости очищенных дождевых вод. | pushistaya01 | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 18.05.2015 11:40 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |