| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужна ли огнезащита деревянных конструкций крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона?

Нужна ли огнезащита деревянных конструкций крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.09.2016, 12:19 #1
Нужна ли огнезащита деревянных конструкций крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Нужна ли огнезащита деревянных конструкций чердачной крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона? Для стоек, стропил, обрешетки.
Если это не запрещено на форуме, подскажите, какая лучше.
Спасибо.

Последний раз редактировалось Aragorn, 29.09.2016 в 12:56.
Просмотров: 4581
 
Непрочитано 29.09.2016, 12:44
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ну вот, теперь и коттеджи огнезащищаем. Минвату снизу подшейте. И сверху.
 
 
Непрочитано 29.09.2016, 13:20
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


А для чего, собственно? По нормам не требуется. Для коттеджей вообще много чего не требуется. К тому же, огнезащиту надо периодически возобновлять, т.е. конструкции должны быть доступны. Можно, конечно, попробовать извратиться и сделать конструктивную "на века", увеличив стоимость коттеджа раза в 2-3 .
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 29.09.2016, 13:43
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Можно, конечно, попробовать извратиться и сделать конструктивную "на века", увеличив стоимость коттеджа раза в 2-3 .
Почему бы стропильную систему не сделать в железобетоне?))) я где-то такое видел...
6.5.6 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:
в домах высотой три этажа основные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий III степени огнестойкости;
предел огнестойкости внутриквартирных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2;
при площади этажа до 150 м2 допускается принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, перекрытий - не менее REI 30;
дома высотой четыре этажа должны быть не ниже III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не ниже С1;
строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, образуемые элементами из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из материалов групп горючести Г3 и (или) Г4;
к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:06
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Почему бы стропильную систему не сделать в железобетоне?)))
Для III степени можно и в металле - там для стропилки R 15 достаточно . Но ребята поторопились и сделали не из того:
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Нужна ли огнезащита деревянных конструкций чердачной крыши
Правда, вроде, речь о чердаке идет ( а не о мансарде), тогда вообще не нормируется нигде.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:11
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да нужно просто подумать, зачем делается огнезащита и все встанет на свои места. В коттедже живут 3-4 человека и всем до окна (а окно в случае с коттеджем - вполне себе пожарный выход) по 3-5 метров бегом. Для этого достаточно защищать конструкции на R2-R3)
 
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:36
#7
2cobaku

АР,КД
 
Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Сообщений: 118


Offtop: Конструктивно - обшить каждое стропило огнестойким гипсокартоном на два слоя. Заказать проект противопожарных мероприятий. Сделать пожарную сигнализацию и систему пожаротушения. Предусмотреть пожарные выходы и лестницы со второго этажа...
2cobaku вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 15:00
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Конструктивно - обшить каждое стропило огнестойким гипсокартоном на два слоя.
Там еще про обрешетку спрашивали .
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 29.09.2016, 15:32
#9
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ну вот, теперь и коттеджи огнезащищаем. Минвату снизу подшейте. И сверху.
Биоогнезащиту деревянных конструкций нужно делать обязательно.Offtop: И это реально помогает. Я однажды пытался топить баню обрезками древесины, оставшейся после устройства крыши. "Дрова" реально НЕ горели
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: дерево.jpg
Просмотров: 86
Размер:	208.8 Кб
ID:	177025  
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 15:38
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
"Дрова" реально НЕ горели
Самая лучшая в этом плане демонстрация была у какой-то компании по огнезащите на выставке какой-то. Они просто давали спичку длинную, снизу наполовину смоченную своей продукцией)
 
 
Непрочитано 29.09.2016, 15:43
#11
Павлов Николай Иванович


 
Регистрация: 19.05.2016
Сообщений: 3


V- класс пожарной безопасности. Требование не обязательное.
Павлов Николай Иванович вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 09:06
#12
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
И это реально помогает.
Видимо поначалу хорошо защищает, а со временем защита ослабевает. Если она на 5 лет только.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 09:55
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
"Дрова" реально НЕ горели
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а со временем защита ослабевает. Если она на 5 лет только.
также в печь кидал обрезки обработанные Neomid я его концентрат брал и разводил сам 1/9. Не скажу что не горели, на где-то с пол-часа "пытались тлеть" выделяя достаточно едкий дым, потом горели, но не так активно как дрова без пропитки. При этом 4 года обрезки валялись на улице.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 12:31
#14
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Цитата:
А для чего, собственно? По нормам не требуется.
Ну подскажите ссылки на нормы, ход мыслей. Самому не охота в пожарке разбираться.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 13:48
#15
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Стропила и прочий несущий конструктив желательно. По нашим нормам в любом чердаке должен быть противопожарный датчик.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужна ли огнезащита деревянных конструкций крыши для коттеджа со стенами из кирпича и перекрытиями из железобетона?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти библиотеки деревянных конструкций для Revit Structure Muxa22 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.07.2020 20:40
Нужна ли сетка при штукатурке внутренних стен из силикатного кирпича? gca Технология и организация строительства 5 09.03.2016 19:39
Нужны любые узлы сопряжения деревянных конструкций wolff Деревянные конструкции 7 29.10.2015 17:57
Есть ли программы по расчету деревянных конструкций? Oceana Расчетные программы 16 20.07.2013 13:00
Программы для конструирования деревянных конструкций worm Прочее. Программное обеспечение 36 11.05.2007 14:17