| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.02.2014, 21:18 | #1 | |
Гидравлические испытания открытого резервуара
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 16926
|
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
Испытания резервуаров и труб бывают пневмо/воздухом, гидравлические на плотность (непроницаемость), гидравлические на прочность.
Шо я читаю. Ну ладно, включив немного экстрасенсорики поверим, что у вас они закрытые с дырками на время испытаний ??? Или всё-таки чаша ? Понятно, что чаши невозможно испытать под давлением воды, если только "на плотность". Тогда на такую чашу должен быть СНиП или ВНТП/технологические нормы на проектирование/РД/ВСН, где была бы указана необходимость испытания, какого именно и как его проводить. По логике, очевидно, испытание закрытых резервуаров надо делать. По логике испытание открытых резервуаров надо делать... Ну, наверное, надо, как же иначе сдавать бассейны. Вон в Краснодаре, или где там, плавательный бассейн упал как раз при испытании "на плотность"... В общем надо. Но как именно в каждом случае регламентируется нормами. Например на шахтные трубопроводы было РД, где вроде бы такое указывалось... Тип испытания, объёмы, сколько времени держать под каким давлением и т.п. В общем что за чаша, что за отрасль, какие нормы регламентируют эту чашу ? Извиняюсь, недочитал. Щас СНиП покурю, так не помню. 1) НВК обязаны выдать напорные трубопроводы/резервуар или не напорные. Есть давление в них или нет и водой до края не заполняется. Видимо ненапорный резервуар, раз чаша. 2) просто смотрю нормы. Схожее требование к колодцам. Цитата:
Цитата:
По тексту СНиП видно, что он касается и очистных сооружений (осветители, метатенки...). То бишь надо уточнить в теме, что именно за очистное сооружение у вас. Но в Цитата:
Цитата:
Всё-таки не верится в то, что в НВК есть ЧАША глубиной 8 м открытая по верху. Ну не верю. Что она там делает ? Что-то тут не так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.02.2014 в 23:54. |
||||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
Если не ниже глубины промерзания резервуар, то есть. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- открытые? по стенам в зоне промерзания? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
grozd62, уточните у вас сверху есть герметичная крышка или как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
Тут надо рассчитывать успеет промёрзнуть поток воды или не успеет. А стоячая вода точно промёрзнет.
Как считать я не знаю. Тоже искал одно время, если найдёте скажите норму, пожалуйста. Это классическое традиционное мнение ВКшников про лотки НВК. Они всегда безосновательно утверждают, что не промёрзнет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
По факту емкость нужно заполнять водой до верха, есть нормативная утечка через стенки за определённое время, правда непосредственно я этим не занимаю так что конкретных цифр в голове нет.
То что всё открыто это правильно, ничего не замёрзнет, можно не считать, десятки лет эксплуатации сотен очистных сооружений тому доказательство. Зная что Tyhig многолетняя практика не аргумент, могу предложить ему посчитать сколько тепла нужно забирать из воды температурой 20° и расходом 400м³/ч, чтобы она замёрзла.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
Но 3 мм точно замерить тоже нужно постараться.. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Резервуары не испытывал, но в сетях заглушают проверяемый участок, заливают водой до метки, ждут, доливают водой до той же метки, результат испытания - объем воды который пришлось долить.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
Offtop: KronSerg, всё это замечательно для обычных очистных сооружений города или т.п. А ежели что нестандартное ?
Ну ладно, ещё верю, что расход вы угадали. Но откуда в ливнёвке НВК 20 градусов тепла зимой ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Тебя что-то конкретное пугает, или ты так в общемировом масштабе, "А вдруг чего, сам не знаю чего"? И откуда зимой ливнёвка, зачем ей большие открытые резервуары одной, без хозбыта? Раз смогла притечь, сможет и очистные пройти.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля))) Регистрация: 12.04.2011
Екатеринбург
Сообщений: 105
|
Коллеги, вопрос на засыпку: испытание резвуара делать без выполненной наружной (логично) И внутренней (неясно) гидроизоляции? Возник вопрос...
__________________
"Опыт - сын ошибок трудных" (с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как защитить дно открытого ж.б. резервуара от промерзания грунта? | Arthur199 | Основания и фундаменты | 8 | 30.07.2013 14:18 |
Как проводятся испытания резервуара противопожарного запаса воды | Deko | Железобетонные конструкции | 1 | 16.11.2012 15:54 |
Гидравлические испытания трубопроводов (откуда растут ноги?) | Ohabiki | Инженерные сети | 22 | 02.12.2009 20:53 |
Временный трубопровод подачи воды для испытания резервуара | REDS | Инженерные сети | 7 | 15.10.2009 19:49 |
Армирование стен открытого резервуара | S-Y | Железобетонные конструкции | 3 | 13.08.2009 10:17 |