ВЭ - пусть будет:
нарисую тоненько ферму, укажу опорные усилия, вес фермы возьму по справочнику, в графе сечение напишу сложное ))) или номер серии поставлю... нарисую буковкой Н колонну на схеме расположения, и такую же буковку Н поставлю в ведомости...или номер серии...ну сталь ессно, требования по климатическому району и группе конструкций это уже на стадии П... Металлоемкость по укрупненным...Нагрузки на ф-т - укажу. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Вот недавно сомнения меня взяли по сечению продувочных свечей (я нифига не газовик), пытки наших газовиков результатов не дали. После курения авока и некоторых методик пересчитал свечки и нашел несоответствие на порядок. Сейчас на столе лежит проект с новыми свечами. Если есть сомнение - беру и проверяю. В чем проблема то?
Тут примерно та же ситуация. Есть сомнения - проверь, это не квантовая физика и не теория струн. А прятаться за должностными инструкциями - не инженерное дело. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нет. У КМД-шника нет ресурсов для обнаружения. Для обнаружения ошибок в КМ нужно провести экспертизу КМ. Такими ресурсами, возможностями и полномочиями распологает эксперт.
Думаю, нужен пример, ибо тут пошли образные выражения. Например, я спроектировал башню в динамике - ветер, зелетрясение, плюс гололед, плюс температурное воздействие пламени факела. Хрен какой КМДШ-ник сможет ДАЖЕ ОРИЕНТИРОВОЧНО сказать, какое усилие действует на высоте 5,7 м от земли в левой ноге - 7 тонн или 70 тонн. Так что врач тут не причем, сравнение с врачом для слушателей-обывателей. Цитата:
Нет, не по фото. По фото мы предположили, затем информированный источник ВЫДАЛ более подробные данные в виде копий листов из проекта и т.д.. на основании чего соответствующие специалисты потдвердили причину. А официально установила причину вообще специально уполномоченная комиссия.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Pavel_V, дык расчет-то есть....
----- добавлено через 38 сек. ----- А для чего тогда КМДшник нужен?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
На завод, кмд делать. Чтоб план был 100т всяких лестниц-площадок на рыло в месяц минимум. И заказчика, который только и ждет задержки поставки конструкций хотя бы на пару дней, чтоб влепить штрафы и не платить бабла. Считайте, ради бога. По ночам. В выходные. Жена с сексом пристает - а вы ей "Погоди, мне колонну посчитать надо. Ща вот закончу сопромат вспоминать - за строймех примусь. Через недельку приходи". Вы все никак не хотите понять. Есть проектирование. А есть - изготовление. Что заводу дали изготавливать - то он и изготовил. Вот посчитают вам проектировщики для котельной котел. Вы заказали изготовление. А потом - херак! не то проектировщик насчитал, другой котел надо. И вы такие на завод-изготовитель - "Авы должны были почуять копчиком, пересчитать все и сказать ,что котел нужен другой!" Сказать, куда вас пошлют или сами знаете? Вот и с балками-колоннами то же самое. Есть проектировщик (КМ) - и есть изготовление (КМД). Что в Км нарисовали - то завод и изготовил. Все. Точка. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ну и правда, нихай падает, еще построим. Так же криво. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Вот и пришли к ресурсам. Время у КМДшника нет на перепроверки,КМщики фальшивые проекты гонят.Как выйти из ситуации?
1.Не вникать в КМ и выпускать КМД, и в случае ошибки за ресурсы заказчика. 2.Перепроверки КМ некоторых не устроила. 3.Отказаться от выполнения КМД. Давайте опрос прикрутим к теме. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
В качестве примера данной ситуации можно представить как технолог цеха будет проверять чертежи КМД при изготовлении конструкций. Многоступенчатый контроль, понимаешь ли)
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Предположим, я представляю себе, какое сечение нужно для 1 снегового на пролет 8 м. Как это поможет мне оценить "достаточность" сечения для 5 снегового на 9 м?
Вы все не понимаете того разнообразия конструкций, которые проходят через завод. Да даже в одном снеговом, при одном пролете.. могут быть совершенно разные сосредоточенные нагрузки, разное раскрепление из плоскости, разные требования по прогибам. так что чушь это все. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 38
|
есле немного почитать книги...то сечение элементов при расчете определяется в первой итерации с учетом неких среднестатистических нагрузок от веса подобных конструкций...далее если все требования удовлетворены то сечение назначается окончательно и принимается. Это и называется по расчету...Так вот нагрузку от собственного веса среднестатистической конструкции я знаю ДО момента назначения сечения...И соотношением жесткостей в раме задаются не "от фонаря"...это все и есть оптимальное, технологически правильное проектирование, а не то что сейчас происходит в МК.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Нихрена подобного. Та же самая. Заводу не заказывают проект. Заводу заказывают изготовление железок. Тех, которые нарисованы в проекте.
Все. Больше завод ничего делать не обязан. Только изготовить в соответствии с заданием. А заданием является КМ. А все рассусоливания от непонимания того факта, что в нынешнем нормативном и юридическом поле (да и вообще - по сложившейся 10-летиями практике) КМД не относится к проектированию. Вообще. КМД - это ступень процесса изготовления. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.10.2014 в 13:20. |
|||
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960
|
Цитата:
Прикрепите опрос пожалуйста. Вот предлагаемые вопросы: 1.Перепроверки КМ не требуется после передачи на завод. 2.Заводу отказаться от выполнения КМД в случае обнаружения ошибок в КМ. 3.Выявлять ошибки в КМе на стадии КМД с соответствующим регламентом по исправлению. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 30.10.2014 в 13:27. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
А на счет того, кто чем на стройке занят, и кто что делать должен и за что ответственность нести я прекрасно знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.10.2014
Сообщений: 38
|
Цитата:
манагер со мной пообщался, попросил выслать мои чертежи, на колонну, на ферму, на балки...отправил я тогда мегов 20 пдфа...они отнесли в цех, через пару дней манагер стал присылать мне заказы для назначения условий разработки мной этих объектов...объекты были просто гигантские...как правило речь шла про некоторый объем по объекту... считаю это рациональная схема. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Это нерациональная схема.
На каждом заводе есть своя специфика. И качественный КМД должен эту специфику учитывать, особенно на серьезных конструкциях. Да хотя бы так. Сварка полуавтомат. Швы по ГОСТ 14771. Наш завод варит в инертных газах и смесях с углекислым плавящимся электродом (тип ИП). Кто-то варит просто в углекислом газе (тип ЭП). ряд швов должен иметь разную разделку кромок при определенных толщинах согласно ГОСТ. Проволока у нас 1.2 долго была. А это уже другая длина шва по сравнению со "стандартными" 1.4...2.0. Где-то есть штампы для пробивки отверстий - где-то нет. Гильотины, фрезерное и строгательное оборудование, плазма... Везде все разное, везде свои нюансы. ДА просто тупо "а у нас привыкли так". я вот знаю 3 совершенно разных способа обозначения сварных швов. И каждый завод привык к своему определенному способу. Другой способ будет непонятен, повлечет за собой ошибки и т.д. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Ну понятно, что кмдшник не обязан проверять КМ. Но у меня, например, по двум объектам звонили кмдшники. По одному объекту звонил дядька и спросил- "а точно труба 160х6 пройдет по гибкости" на высоту 7,5м?". Я сказал- "Ну по расчету да проходит". А по второму звонила девушка и спросила- "а точно не нужны вертикальные связи по фермам". Я сказал- точно не нужны, по серии нет
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Вот в этом-то и соль.
КМДшник может позвонить и задать вопрос. Но он не обязан это делать. Более того, он даже задумываться об этом не обязан. И, возвращаясь к началу темы - да, кмдшник может обратить внимание на то, что как-то хлипковата балка. А может и не обратить. Или обратить - но не понять. И никто его не посадит за это, т.к. это - не его сфера ответственности. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Не обязан КМДшник этого уметь. Более того, скажу по секрету - 95% КМДшников и не умеют. А тот, кто умеет - мог быть в отпуске, на больничном, занят другим объектом. Да чем угодно быть занят. Просто не должен "в производство работ" уходить криво нарисованный и в 3 раза более хлипкий фланец. Его должны "вылавливать" до передачи документации на завод. А все остальное - попытки переложить ответственность с больной головы на здоровую. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
Платят ли вам за вашу работу? | Shinshilla | Разное | 42 | 05.10.2009 22:30 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |