30.06.2016, 14:37 | #1 | |
Замена плит ПК на ПБ особенности
Регистрация: 23.06.2015
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 4406
|
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 4
|
Особенности:
1) в армировании; 2) ПБ монтируются преимущественно чалками ввиду отсутствия петель (как привило) (при монтаже плиты ПБ длиной больше 6м. срываются - разрушая и кирпичную кладка и подопорный участок плиты) 3) для ПБ требуется опирание не менее 100мм (см. ТУ) для всех типов плит, для ПК согласно серии 1.141-1 вып. 60, 63 Небольшие по длине плиты или нестандартной формы применяю ПБ, в остальных случаях ПК. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
с конструктивной точки зрения
1. Разные требования к расчету, а следовательно и несущая способность различная по поперечной силе. (у нас недостаточно исследована), зарубежом последние исследования показывают о проблемах с несущей способностью плит толщиной свыше 300мм (не соответствует теоретические предпосылки) 2. Предел огнестойкости гораздо ниже чем у стендового формования, в виду отсутствия поперечного армирования (по этой причине долгое время они были запрещены в СССР). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
У плит ПБ есть конструктивные ограничения по отверстиям.
Например нельзя вырезать более двух ребер подряд. Нельзя вырезать крайнее ребро и т.д. Ограничения разные для плит разных заводов и, как правило, прописаны в рекомендациях по применению плит каждой серии (есть на заводах ЖБК). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена пустотных плит | Zheka_81 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 07.08.2021 23:38 |
Подскажите, сколько плит ПК смонирует кран за смену | stoper | Технология и организация строительства | 1 | 21.12.2010 16:04 |
Серия плит ПК 120.10? | k2lom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.11.2009 13:32 |
Опираемость плит перекрытия ПК 60-12-8 | Mixail_80 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.10.2008 18:24 |