Обычно здания по такому типу оттаивания делаются на больших насыпях от 1,5-2 м и более для изоляции грунтов от тепла и уменьшения неравномерных осадок.
У нас АР и КЖ под полы кладут теплоизоляцию, но принцип не помню. Вроде бы было сохранение мерзлоты. Надо искать всякие руководства в крупных библиотеках страны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 13
|
спс, так и делаю, только бороздю просторы инета ) логикой понимаю что надо утеплитель, логикой понимаю что в принципе толщина будет примерно как по стенам и кровле с учетом подсыпки кж, но вот был бы какой расчет что б отсечь по толщине правильно. вроде логично было бы посчитать как по теплотехнике, какая температура будет под утеплителем.... в общем мыслей много....нет основания
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
для металлокаркаса существует такая технология - снимается верхний растительный слой (до 0,5 метра примерно), делается насыпь из шлака (дренажный и теплоизоляционный "материал"), далее укладываются ж/б плиты дорожные (мы разбираем взлётно-посадочную полосу), заделываются стыки, на плиты монтируется каркас (ставят просто), основание каркаса заливают бетоном - это основание пола, а выше необходимый состав пола. Отмостка устраивается на дорожных плитах. Сетка колонн 6х6. и 6х12.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
"Справочник по строительству на ВМГ" под. ред. Ю.Я. Велли, В.В. Докучаева, Н. Ф. Федорова 1977
для II принципа (это вроде оттаивание) Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Кем решено? Изыскания есть?
Необходим теплотехнический расчет с прогнозом оттаивания и осадки. Полы у вас всё равно будут на сваях, поэтому добавка длины сваи за счет этих 2 метров подполья не принципиальна. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 127
|
Цитата:
Фундаменты для фирмы проектировала СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ организация. Думаю, это самое правильное решение. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
По принципу оттаивания это большой геморрой с осадками и вообще так не принято. ВМГ может быть на глубину 800 метров, спрогнозировать как оно будет оттаивать и осадки очень сложно.
Вместо подполий могут быть замораживатели грунта для несущих фундаментов - трубы с керосином и тд. сами полы просто отделены от основания утеплителем или сделаны по насыпи. Как вариант замораживания грунта под полами - каналы или жб трубы в теле насыпи, не обязательно подполье. Надо теплотехнические расчеты считать в нестационарной постановке, вообще очень тщательно считать и изучать известные примеры. https://dwg.ru/dnl/12687 В общем задача состоит из двух частей - сохранение ВМГ под основными несущими конструкциями и под полами на удалении от внешнего контура. При этом продуваемое подполье решает сразу две задачи, но единственно возможным вариантом не является.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 30.01.2017 в 11:37. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундаменты на вечномерзлых грунтах | kelise1 | Основания и фундаменты | 19 | 21.05.2014 08:39 |
Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ? | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 31.07.2013 11:43 |
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах | Diman111 | Расчетные программы | 7 | 31.10.2011 04:18 |
Кто подскажет проектрование нефтянки в вечномерзлых грунтах | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.03.2008 09:14 |