Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли предусматривать систему дымоудаления в данном

Нужно ли предусматривать систему дымоудаления в данном

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2016, 21:38 #1
Нужно ли предусматривать систему дымоудаления в данном
Andrew748
 
Регистрация: 30.11.2012
Сообщений: 72

Вопрос в заголовке темы. Планы этажей приложены. Здание общественное. Количество надземных этажей: 4; В подвале предусматривается тренажерный зал. А теперь ближе к делу: согласно постановления №1521 раздел 8 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" является обязательным к исполнению, а СП 7.13130.2013, на который ссылаются в разделе 8 СП 60.13330.2012 носит характер добровольного применения, заказчик настаивает на том, чтобы система дымоудаления отсутствовала, мотивируя это тем, что СП 7.13130.2013 носит добровольный характер применения. Как быть в данной ситуации? Премного буду благодарен за ответы.

Вложения
Тип файла: pdf План на отм.0.000.pdf (263.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: pdf План подвала.pdf (99.2 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf план типового этажа.pdf (254.4 Кб, 19 просмотров)

Просмотров: 3319
 
Непрочитано 02.08.2016, 22:26
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Заказчик платит деньги..
Делаем как и что он желает оформив все в письменном виде (проектировщик предупреждал, а заказчик приказал)

Все на что ссылается обязательный к исполнению пунктик, также является обязательным (с учетом актуализации).

СП ХХ.13330 сателлиты 384-ФЗ от 30.12.2009
СП ХХ.13130 сателлиты 123-ФЗ от 22.07.2008

Указанные Тех регламенты стороны одной многогранной медали
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 09:58
#3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Соблюдаем требования СП 7.13130 - значит соответствуем ФЗ 123 автоматически. Не соблюдаем "добровольные" СП - соответствие ФЗ 123 подтверждаем СТУ. Все просто. Вопрос - что дешевле СТУ (их разработка и выполнение) или дымоудаление?
kobza вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 16:33
#4
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


так то все сп добровольного применения - хочешь применяй, хочешь нет
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 09:01
#5
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


ФЗ-123, ст. 6, п.1:
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.
Т.е. либо молча выполняем все СП, входящие в перечень №474 либо считаем риски. Что дешевле - считаем, если заключение экспертизы уже получено и спор с заказчиком возник во время стройки (не без помощи генподрядчика))) закладываем еще повторную экспертизу.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2016, 00:05
#6
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Можно посчитать риск и даже расчёт пройдёт с высокой долей вероятности.
Но по факту будут трупы. Я с дымоудалением не играю никогда. И даже в естественное проветривание коридоров не верю (не работает оно). Работает только механика. Особо жадные заказчики пусть пишут Вам официальное письмо с обоснованием + считают риск. Иначе только СТУ.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли предусматривать систему дымоудаления в данном

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения MatrixS_Master Другие CAD системы 57 14.01.2015 21:36
Нужно ли предусматривать окно в помещении мусоропровода? Рита-та Архитектура 22 22.05.2013 14:42
Нужно ли на тех. этаже размещать пожарные краны? Slam41 Водоснабжение и водоотведение 3 08.04.2013 21:24
Нужно вписать круг в неправильную форму (многоугольник), существует ли такая команда в AutoCad nikolakrg AutoCAD 6 01.10.2012 11:57