| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Насколько я знаю, к сожалению буду голословен, у меня нет ссылка на нормы
Подмости для окраски металлоконструкций заказываются в смете на КМ. КМ-щики должны были указать сметчикам (или сами сметчики по чертежам КМ) - массу металлоконструкций для заказа подмостей. То есть посчитать тоннаж металла, которые находиться свыше 6 метров от уровня, ну и учесть что лестницы можно красить с самих лестниц и так далее...
__________________
С уважением, Сеченов |
||||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
Цитата:
На монтаж м/к леса заложили в смету, а на покраску нет (ЗАБЫЛИ). Тем более перерыв в работах был. Теперь от подрядчика должен быть ППР, подписаный и осмеченый. И по этой смете выписывается "форма 2" и подписывается заказчиком. Заказчик смотрит смету и - или подписывает т.к. работы выполнены, АОСР есть, всё есть... - или НЕподписывает, хочет обоснования - а почему пошло увеличение сметной стоимости??? Так что пусть Подрядчик делает детальный ППР, подписывает и далее по списку. НУ или вы им в помощь. Тут уж как договоритесь.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Сообщений: 57
|
Цитата:
Как это должно быть на самом деле, я не знаю. А вообще спасибо большое за информацию. Ситуация существенно прояснилась. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Вины ПОС тут, нет.
ПОС не согласовывает рабочие чертежи КМ. А указания об окраске появляются только уже там. ПОС не может предусмотреть все ошибки КМ в РД. А, смета делается и в ПД и в РД. В РД ПОС не выдаётся сметчикам задания, так как в РД ПОСовец не участвует (даже финансово, по расценкам СБЦ). Лохи авторы КМ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Цитата:
И в итоге нигде напрямую не сказано, где должно наноситься лакокрасочное покрытие: на заводе или на площадке. Или к примеру грунтовка на заводе, а финишные слои на площадке в готовом виде. Или на площадке под навесом. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 83
|
Сказано напрямую в общих требованиях чертежей КМ, сколько и каких слоёв на заводе, сколько и каких на площадке
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Здесь добавлю еще просьбу.
Господа проектировщики, когда делаете указание по АКЗ конструкций, выделяйте элементы подлежащие огнезащите. По умолчанию все средства испытываются на металле покрытом ГФ-021, если в чертежах только одна фраза "окрасить ПФ-115 в 2 слоя" не всегда успевают обработчики предупредить заказчика. А вообще если на земле окрашивать ГФ-021, то после монтажа нужно будет восстановить покрытие в местах сварки, болтовых соединений и т.д. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
Фактически можно, конечно. Но упадёт раньше и неизвестно когда. Того кто подпишет приёмку - посадят. Не думаю, что у заказчика есть добровольцы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны срочно узлы: каркасная система со скрытыми ригелями, образуемыми в построечных условиях с предварительно-напряжённой арматурой (система КПНС)!!! | LaraPretty | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.05.2011 21:36 |
Документы на арматурные и закладные изделия, выполненные в построечных условиях | german-nk | Технология и организация строительства | 5 | 07.11.2010 06:15 |
Монтаж металлоконструкций в стесненных условиях | Sarman | Технология и организация строительства | 16 | 18.07.2010 23:55 |
Технологичекая карта на приготовление раствора в построечных условиях. | drharm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.10.2009 17:30 |
Оптимальный вариант конструкции фундаментов для ж/б монолитных колонн в стеснённых построечных условиях | TATYANA | Основания и фундаменты | 2 | 12.07.2009 08:20 |