29.10.2007, 22:37 | #1 | |
Расчетная длина и предельная гибкость арки
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 16197
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
eilukha, желательно, если арка теряет устойчивоть первой (при наличии объемной схемы, где кроме арки есть другие элементы). У Вас 2 расчетные длины - в плоскости и из плоскости, с какой проблемы? Надеюсь, у Вас не плоская схема и разбитие на сегменты хорошее.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Проблема с гибкостью в плоскости арки, аналогичная проблема с ригелем в рамах с жестким сопряжением с колоной. Катюшин В. В. отвечает на вопрос отрицательно, но указывает что это в нормах не прописано. Что вообще принимать за расчетную длину при проверке предельной гибкости?
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
eilukha, советую открыть расчетно-теоретический справочник, возможно, в данлоаде есть, не помню. По памяти, расчетная длина арки принимается длине равной наикратчайшему расстоянию между опорами. Меня это в свое время шокировало.. А Катюшин известно из каких соображений проектирует - лишь бы меньше металла, продолжение цепочки проводить не буду, но про само проектирование ничего плохого не говорю, знает свое дело.
А про арку я так и не понял, она одна в схеме, первая теряет устойчивость, схема плоская? Нашел в Улицком ссылку на тот самый справочник: справочник проектировщика промышленных сооружений, Промстройпроект, т. II расчетно-теоретический, Госстройиздат, 1934. Нашел еще кое-что в Мельникове - расчет на устойчивость: Последний раз редактировалось ander, 31.10.2007 в 08:10. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
|
|||
|
|||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в этом случае надо учесть и геометрическую нелинейность, и физическую нелинейность, и случайные эксцентриситеты. СНиПовский же расчет на устойчивость с аппаратом расчетных длин учитывает все три указанных компонента.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
К сожалению, о предельной гибкости в главе 5 информации я не нашел...
Если можно, давайте разберем на примере (ибо молод я и зелен). Во вложенном файле простецкая схемка арки. Геометрическая длина приопорного КЭ 469мм. Коэффициент свободной длины для него получился 5.45318. Радиус инерции сечения (брус 200х400)=0,289h=115,6мм. Следовательно, конечным результатом является (469*5,45318)/115,6=22,124. Что это за число и с чем его едят? И правильно ли я понял ход? Ваших мыслей? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 1
|
Аж бесит, собрались горе-конструкторы... Не знаете ответ на поставленый вопрос, не пишите.. за умного сойдете, предельная гибкость элементов сегментной арки 120
Ps. См. 1. СНиП II-25-80. Нормы проектирования. Деревянные конструк*ции. М.: Стройиздат. - 65 с. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Или почитать "Проектирование арок Л.И. Офицеров Последний раз редактировалось #Slade, 27.09.2018 в 21:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
#Slade, прочтите вопрос темы.
- это «Предназначено для студентов, выполняющих курсовое проектирование по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс»», студентам всё можно впарить, нужны источники по-серьёзнее. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - пункт? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 230 | 06.04.2023 10:52 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчетная схема Арки в Лире | CH_Vladimir | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.08.2006 16:27 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |