31.08.2006, 21:29 | #1 | |
По МОНОМАХу вопрос
студент
Регистрация: 26.08.2005
Сообщений: 41
|
||
Просмотров: 17277
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
конструктивные программы в мономахе мягко говоря привирают, в компоновке врать нечему, поэтому там все нормально.
лично проверял колонну - алгоритм расчета неправильно учитывает случайные эксцинтриситеты, при случайных эксцентриситетах - армирование завышается причем очень серьезно. фундаменты считала одна из моих сотрудниц - то же подошва получается больше чем при ручном расчете. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425
|
Стоит Мономах 4.2 . Возникла проблема. Пытаюсь сделать расчет кирпичной стены в модуле кирпич. Для этого в программе компановка создаю схему, задаю материал стенам кирпич ,Назначаю уровни для программы кирпич. Произвожу расчет . Далее нажимаю Импорт , но файл *.ppi не создается. Что я делаю не так???
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.09.2007
Алматы
Сообщений: 7
|
Цитата:
Разработчики част сами отвечают на вопросы. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
|
||||
В Мономахе 4.2 рассчитал здание (подвал+19эт+техэтаж), высота этажей 2,8м, жилое, нагрузки задавал следующие:
1. Фундаментная плита 1.1 постоянная - 0,1т/м2 1.2 длительная - 0,1т/м2 2. Этажные перекрытия квартир 2.1 постоянная - 0,3т/м2 2.2 длительная - 0,15т/м2 3. Этажные перекрытия лестниц и коридоров 3.1 постоянная - 0,3т/м2 3.2 длительная - 0,3т/м2 4. лоджии и балконы 4.1 постоянная - 0,3т/м2 + ограждение 0.26т/м 4.2 длительная - 0,2т/м2 5. Тех этаж 5.1 постоянная - 0,2т/м2 5.2 длительная - 0,4т/м2 Задал уровни для кирпича 0, 1,5, 2,5м. После расчета и импорта в кирпич при кирпиче М150 и растворе М150 и горизонтальном армировании сеткой Вр-1 5мм 50х50 не проходят некоторые простенки 1 и 2 этажа. Беру полученные из расчета усилия и хар-ки материалов и простенка и проверяю в Камине - все ОК с большим запасом. Кто-нибудь встречался с подобным? |
||||
|
||||
студент063 ,
Добрый вечер, А Вы с каким эксцентриситетом нагрузки в Камине прикладываете, и по какому из простенков? |
||||
|
||||
Беру в расчете 1 этаж (в мономахе 2) на уровень 1,5м и считаю в Кирпиче и проверяю в Камине простенок по оси 1 (на скринах почему-то 3, но самая левая, в осях В-Г (красный), результаты в приложенном файле.
Эксцентриситет определяю E=M/N, M и N беру со схемы и округляю до 10 мм. Может еще Q как-то надо учитывать? Кстати в учебном пособие к мономах 4.2 пример 17 почемуто убирают ветровые и сейсмические нагрузки, ЗАЧЕМ? |
||||