Пожарная сигнализация в столовой.
Регистрация: 28.03.2017
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 15080
|
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
От чего? Во всех столовых над плитами вытяжки есть.
Ни разу не видел столовку с закопчёнными дымом потолками. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Чушь. Последний раз редактировалось Nike, 28.03.2017 в 12:20. |
|||
|
|||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Цитата:
В том же СП5 есть п. 13.1.11, не помеченный, как рекомендуемый, а значит обязательный: Цитата:
Цитата:
А с другой стороны - я может отстал от жизни и не слежу за современной техникой, но неужели появились дымовые извещатели, которые могут отличить пар из кастрюли от дыма при возгорании? Неужели такое наконец сделали? Последний раз редактировалось kp+, 28.03.2017 в 12:57. |
||||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
краткое резюме:
1) с буквальной трактовкой пункта 3 приложения А СП5 в отношении кухонь не согласен. Возможно, есть письма ВНИИПО с разъяснениями, буду рад увидеть. 2) свое мнение обосновываю, кроме приложения М, пунктом 13.1.11 (обязательным) и приложением Р (рекомендуемым) того же СП5. 3) считаю не полностью обоснованным предположение уважаемого Nike о том, что при наличии вытяжки исключены ложные срабатывания дымовых извещателей от пара при готовке; 4) готов признать свою неправоту как перед нормативами, так и перед здравым смыслом, если современная промышленность выпустила дымовые извещатели, которые могут отличить пар из кастрюли от дыма при реальном возгорании. Дополнение: IMHO, рекомендуемое в #5 решение (дымовые + тепловые), может быть применено, если в рабочее время отключать шлейфы с дымовыми извещателями (или соотв. адресные извещатели). Последний раз редактировалось kp+, 28.03.2017 в 13:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
"А.3 ...Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14—19, 26—29, 32—38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями." В таблице 3, в пунктах на которые идет ссылка, кухонь нет. Согласен с kp+. |
|||
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Возьму сторону Nike. Была бы кухня в отдельном отсеке было бы другое дело.
Пункт А2 того же писания. А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа. Следовательно здание нужно рассматривать в целом как общественное ("9.Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11,13)") и на основании п.А3 оборудовать дымовыми извещателями
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57
|
Моё дилетантское мнение:
Дымовые извещатели, если их не устанавливать прямо над плитами без вытяжки, ложно срабатывать от пара не будут. Никогда не видел кухонь, в которых пар или дым под потолком. (Хотя дым, конечно, бывает - но тут лучше подстраховаться, приезд пожарных может оказаться совсем не лишним! ) Максимум, что может быть - постепенно накапливающиеся жиро-пылевые отложения. Насколько критично они влияют на срабатывание - не знаю. Это же не старый металлургический завод. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли пожарная сигнализация в чаше ледовой арены | Kyron | Пожарная безопасность | 0 | 01.11.2016 15:25 |
Пожарная сигнализация кузнечного цеха. | vladimirr_b | Инженерные сети | 11 | 26.11.2012 13:20 |
Пожарная сигнализация в пространстве между подвесным потолком и перекрытиями | eVgen59 | Электроснабжение | 3 | 28.09.2011 13:25 |
Пожарная сигнализация в помещении гаража | ТЕРЕЗА | Инженерные сети | 7 | 02.11.2009 20:35 |