| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приварка фланца к стойке из трубы

Приварка фланца к стойке из трубы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2018, 16:16 #1
Приварка фланца к стойке из трубы
seroja83
 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84

Подскажите пжлст, равнозначны ли варианты приварки фланца к стойке из трубы:
1. Фланец приставляется к трубе и обваривается швом Т3;
2. Фланец одевается на трубу на половину своей толщины и варится швом Т1 и Н1 теми же катетами
П.С. труба 1700х12, фланец 40х2030, катет 12мм, М=5320кНм,Q=400кН, N=230кН

Последний раз редактировалось seroja83, 30.01.2018 в 16:21.
Просмотров: 2562
 
Непрочитано 30.01.2018, 16:37
#2
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Теоретически несущие способности таврового и нахлесточного шва одинаковы, если не считать, что кольцо внутреннего таврового шва на 24 мм меньше в диаметре,значит, напряжения от момента будут больше, но на величину незначительную. Практически же есть нюансы:
1. Во втором варианте возможны зазоры между фланцем и трубой из-за овальности трубы, так что по факту расчетный катет 12 мм не получится.
2. Во втором варианте возможно отклонение фактической толщины трубы от номинальной, и расчетный катет 12 мм опять может не получиться.
Кроме того, сварщику сложно заварить лист 12 мм катетом 12 мм, т.е. ровно по кромке - обычно катет принимается на 1-2 мм меньше толщины.
Таким образом, первый вариант надежнее, но при условии возможности хорошей (без зазоров) подгонки трубы к фланцу, что, обычно, проще обеспечить. В строительной практике при наличии зазоров катет шва увеличивают на величину зазора, если позволяет толщина соединяемых деталей.

Последний раз редактировалось Левша, 30.01.2018 в 16:47.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 20:27
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
несущие способности таврового и нахлесточного шва одинаковы
Вот только во втором варианте 2 шва, а в 1 один. Если это толстый фланец без ребер - однозначно 2 вариант.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 07:47
#4
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот только во втором варианте 2 шва, а в 1 один. Если это толстый фланец без ребер - однозначно 2 вариант.
Шов Т3, так же 2 шва, просто может быть шов,который внутри варить не так удобно?
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 08:34
1 | #5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Подскажите пжлст, равнозначны ли варианты приварки фланца к стойке из трубы:
1. Фланец приставляется к трубе и обваривается швом Т3;
2. Фланец одевается на трубу на половину своей толщины и варится швом Т1 и Н1 теми же катетами
П.С. труба 1700х12, фланец 40х2030, катет 12мм, М=5320кНм,Q=400кН, N=230кН
сделайте расчеты
вот пример по второму случаю, по первому думаю вопросов нет
Вложения
Тип файла: pdf Узлы соединений трубчатых элементов. ПЗ..pdf (9.64 Мб, 140 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 09:06
#6
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Во втором варианте меньше риск расслоения металла фланца.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 10:04
#7
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


wvovanw, спасибо почитаю. Просто вопрос чуть в другом.
В типовом проекте принят первый вариант и заданы швы. Могу ли я при разработке КМД заменить первый вариант на второй с сохранением катетов?

Последний раз редактировалось seroja83, 31.01.2018 в 10:18.
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 11:19
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Шов Т3, так же 2 шва, просто может быть шов,который внутри варить не так удобно?
А, сорри, я ж на диаметр не глянул даже, вместо Т3 о Т1 подумал.
Если возможно, то лучшее тогда варить Т3. Причем здесь уже исходниоков мало для обсуждения. Труба диаметром 1.7м, если там можно варить швом Т3, значит туда легко пролезет и монтажник. Возможно лучшим вариантом будет такой, когда фланец вырежется, но не по диаметру трубы, а меньшим. Варить швом Т3. Болты тогда устанаваливать симметрично с двух сторон стенки. Таким образом болтовое соединение будет работать без эксцентриситета по отношению к трубе, да еще и кучу листа сэкономите.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2018, 11:42
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Случайно не дымовая труба метров под 30?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2018, 13:12
#10
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


не,фундамент под многогранную опору
seroja83 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 09:16
#11
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
1. Фланец приставляется к трубе и обваривается швом Т3;
В этом случае, в отличии от второго, шов Т3 будет воспринимать поперечное усилие Q=400кН, что соответствет 40 тоннам.

----- добавлено через ~5 ч. -----
Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
2. Фланец одевается на трубу на половину своей толщины и варится швом Т1 и Н1 теми же катетами
А здесь я бы рассматривал соединение как Н2.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 19:15
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Могу ли я при разработке КМД заменить первый вариант на второй
Только при согласовании замены с разработчиками проекта
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2018, 21:32
#13
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Только при согласовании замены с разработчиками проекта
А если вариант "разработчиков проекта" даёт для шва M+N+Q, а вариант seroja83 M+N - для чего с проектировщиками согласовывать?
BYT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Приварка фланца к стойке из трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
крепление балки перекрытия к стойке из трубы Kosyak Конструкции зданий и сооружений 22 19.12.2016 22:57
Создание изогнутого фланца трубы локомотива Black Daimond SolidWorks 17 11.02.2016 16:15
Узел крепления двутавра в стойке из квадратной трубы Yuzer Конструкции зданий и сооружений 11 18.10.2011 10:40
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08