Это действительно важно для химпрома. В пищёвке, наверное, проще. У меня рекорд - К12. В цвете получаются очень красивые планы. Все цвета автокада Главное, чтобы прораб не оказался дальтоником.
|
|||
|
||||
Технолог Регистрация: 24.12.2009
СПб
Сообщений: 90
|
Я обычно сразу несколько способов использую:
- Два цвета: линии одного, стрелки другого; - Разный размер штриха в линии; - Текст, являющийся элементом линии. 12 типов канализации это сильно, уважуха и респект. Но подводов технологических сред все равно больше. У меня было больше 80 одновременно, не помню точно. Но с 12 видами канализации вы стопудово меня уделаете )) Если в среднем в одну трубу уходят результаты работы с десятком веществ, то получается уже 120 (да, я понимаю, что так нельзя считать, но реинжиниринг вещь завораживающая). |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57
|
----- добавлено через ~10 мин. -----
Конечно, надо сначала договориться о терминологии. Собственно, я-то имел ввиду то, что для слива ЛВЖ в канализацию она должна обеспечивать этот безопасный слив, в том числе и аварийный - Для ЛВЖ нужно предусмотреть соответствующие меры и обосновать (в данном случае) взрыво-пожаробезопасность. Как верно замечено, на большинстве производств существует одна ("обычная") производственная канализация, которая нередко соединяется с ливневой или даже хоз-бытовой. И даже если она состоит из нескольких разных производственных канализаций, "обычно" она называется просто производственной, потому что идет на общие очистные, а если нет, то наиболее опасная называется "специальной" производственной канализацией. С тем, что может быть большое количество различных производственных канализаций я просто не встречался и об этом, соответственно, и не задумывался - спасибо вам за ваши замечания. Интересно, куда все эти 12 стоков направлялись, на сколько видов очистных сооружений? Или это просто фактически разные системы самотечных трубопроводов для раздельного сбора материалов и дальнейшей утилилизации или оборота? Последний раз редактировалось проект 1234, 05.06.2018 в 08:31. |
|||
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Собственно на очистку направлялись хозбыт и мойка авторанспорта, остальное, где могло оказаться много органики разных классов опасности, собиралось и направлялось на сжигание - сушку - захоронение (собственный полигон). Подозреваю, что можно было и не городить столько систем, но технологи решили перебдеть. "Коктейль" из разной органики это дело не очень хорошее.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно расположить зону слива с бочек ГЖ на территории прозводственного цеха | Сергей Корреджо | Технологические решения (ТХ) | 5 | 10.07.2015 17:52 |
Ищу следующий материал (А231) Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятии ( | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.06.2012 18:22 |
Проблема гидроудара на пищевом производстве | W@TT | Инженерные сети | 10 | 28.12.2009 08:00 |
СНиП проектирование склада спирта :drinks: | Jоhnny | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 30.11.2007 15:51 |
Кто каким автокадом пользуется на предприятии | Builder_Drew | AutoCAD | 13 | 13.03.2007 16:46 |