| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.12.2014, 19:41 | #1 | |
Какие требования по пожарной безопасности предъявляются для деревянных торговых центров?
Регистрация: 09.11.2014
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 8727
|
|
||||
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176
|
Не обижайтесь, но "Торговый центр" - громкое название для такого здания. Но да ладно.
Цитата:
1. класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1 со встроенными помещениями класса Ф 4.3 (ст. 32 ФЗ № 123-ФЗ); 2. степень огнестойкости не менее чем III (табл. 6.11 СП 2.13130.2012); 3. класс конструктивной пожарной опасности С1 или С0 (в вашем случае скорее всего будет С1). Я так понимаю вас смущают несущие деревянные конструкции. Вам нужно выдержать пределы огнестойкости указанные в таблице 21 ФЗ № 123-ФЗ. Фактический предел огнестойкости дерева как такового очень маленький, поэтому используете огнезащитные покрытия. В вашем случае можно использовать как конструктивную огнезащиту, так и тонкослойные огнезащитные покрытия. В разделе 5 СП 2.13130.2012 написаны все нюансы применения огнезащиты. Это, пожалуй, самое сложное, что вам нужно сделать. Далее все как всегда. Объемно-планировочные решения не будут зависеть от конструктива, т.к. здание маленькое. Расстояния проверить не удается, т.к. нет размеров, но их и нет смысла проверять опять же из маленьких размеров. Я больше чем уверен, что все расстояния в норме. Количество людей получите исходя из 1 чел на 3 м.кв. в магазинах и 1 чел на 6 м.кв. для офисов. Это если понадобится время эвакуации считать. Не забудьте про инвалидов. В ТЗ нужно прописать, что они допускаются только на первый этаж как на объект социальной инфраструктуры (ст. 15 ФЗ № 181). На второй этаж допускается не предусматривать инвалидов-колясочником (ст. 21 ФЗ № 181). Но это уже скорее для избежания дальнейших проблем. Вроде все основное написал. |
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
Цитата:
несущие стены - R45 наружные не несущие - Е15 перекрытия - REI45 внутренние стены лестничных клеток REI60 марши и площадки R45 Вряд ли можно использовать тонкослойные покрытия, так как Методики расчета фактических пределов огнестойкости деревянных конструкций нормативными документами пока не утверждены. Для применения конструктивной огнезащиты также нужно смотреть сертификат, протоколы испытаний и заключения. А вот с классом конструктивной пожарной опасности еще придется попотеть. Для здания класса конструктивной пожарной опасности С1 классы пожарной опасности должны быть: несущие стены - К1 наружные ненесущие стены - К2 стены, перегородки, перекрытия - К1; стены лестничных клеток К0 марши и площадки К0 Класс пожарной опасности конструкции определяется по ГОСТ 30403-2012. Т.е. вам необходимо найти сертификат испытания Ваших конструкций по данному ГОСТу!)О как. Может в конструктивной огнезащите. Я таких не видел. Подсознательно понимаю, что в природе двухэтажных магазинов не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349
|
Примерно два или три года назад проектировали двухэтажное административно-бытовое здание из каркасных конструкций. Правда, здание так и не было построено
Для административно-бытовых зданий более мягкие противопожарные требования. Лестничные клетки были запроектированы из кирпичной кладки, марши из сборного ЖБИ. У Кнауфа и (или) Изовера на сайтах можно найти отчеты об испытаниях каркасных конструкций с обшивками ГКЛ. По памяти, вроде проходили на REI 45 К0 с двойной обшивкой ГКЛ Вот некоторые выдержки из пояснительной записки:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Цитата:
Под Петербургом уже построены и сданы трёхэтажные жилые многоквартирные дома с несущими панелями на деревянном каркасе. Для обеспечения огнестойкости всё обшивалось гипсокартоном в два слоя (2 по 12,5 мм). Проводились испытания панелей на огнестойкость. Так что и торговый центр вполне реально построить из дерева. |
|||
|
||||
инженер СППЗ Регистрация: 12.12.2013
Иркутск
Сообщений: 71
|
Прошу прощения забыл. Помнил только мельком о нём, потому как практического применения приложения К к сожалению не видел.
Есть ряд исследовательских работ по выработке методик расчета предела огнестойкости деревянных конструкций (аннотации к ним в рунете можно найти). В одной из работ (касаемой клееной древесины) погрешность составляет около 15% (для клееной). Конечно, признаем, что для возрождения деревянного зодчества возможность расчетов деревянных конструкции оказывает существенное влияние, но нужно относится к этой работе с пониманием ряда особенностей поведения данных конструкций в условиях пожара. При расчете необходимо ознакомиться с рядом факторов, описываемыми в книге "Огнестойкость строительных конструкций" И.Л. Мосалков Москва, 2001, Спецтехника. стр. 196-200. Приводится в книге и методика. Но это 2001 год на дворе 2016. Если поискать, можно найти множество различных диссертаций на данную тематику, но ни одна из них не была взята ВНИИПО на вооружение. Жаль и не понятно почему. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие требования предъявляются к бетону в конструкциях: бункеров, фунд плит.толщиной более 1.5м. | dextron3 | Железобетонные конструкции | 11 | 08.04.2010 10:31 |
Какие требования предъявляются к конструкциям и оборудованию зданий Ф 2.1. соответствующей степени огнестойкости? | Hannyrik | Архитектура | 10 | 05.03.2010 15:48 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
Освещение АЗС - какие требования предъявляются к светильнику? | Elena_new | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.10.2009 10:55 |
Какие требования предъявляются к входным дверям? | fleta | Архитектура | 6 | 04.06.2008 18:03 |