| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расчет стыка панельного дома в RobotSA

Расчет стыка панельного дома в RobotSA

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.11.2015, 18:03
Расчет стыка панельного дома в RobotSA
Artem33
 
Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126

Добрый вечер, инженеры! Собственно интересует вопрос задачи панельного дома в robot. Может кто-то занимался или есть идеи. Для примера есть две одинаковых коробки(внешние панели толщиной 160мм, внутренние 180мм, перекрытие - плиты ПК 220мм), выполненных в Лире и Robot. Но к сожалению с разными результатами...
Больше интересует стык в robot'е, как его правильно смоделировать(учитывая стержни и их кол-во) и какие могут быть нюансы. Есть ли смысл задавать в роботе сложную связь стыка между панелями через 2а и более стержня, или можно это упростить?и конечно вопрос задания жесткости в robote..?

Вложения
Тип файла: zip Проба.zip (3.26 Мб, 129 просмотров)

Просмотров: 16203
 
Непрочитано 12.12.2015, 11:25
#21
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


alexr33,
Там вся схема полушарнирная - на платформенных стыках...(платформенный стык имеет рассчитанную промоделированную определенную жесткость (в зависимости от класса бетона стыка и прочего...)
А консоли-балконы - это просто продолжение плиты перекрытия, то есть там одна плита,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 10:44
#22
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну локальные оси панелей для начала сонаправьте. В вашей схеме для части горизонтальных панелей локальная ось Z направлена вниз, а для другой части вверх. Что путевого можно усмотреть на результатах расчета схемы состоящей и таких элементов?
Потом оси выдачи усилий настройте так, чтобы было понятно, что такое Mxx и Myy. И все встанет на свои места.
Касательно возможностей Робота для расчета панельных конструкций. Можно сказать так - это одна из лучших программ для решения подобных задач. Хотя бы потому, что пользователю не нужно оперировать КЭ. Вполне достаточно правильно задать объектные элементы и ГУ для них. Возможность задания линейной жесткости для линейных(пластинчатых) шарниров , а также нелинейной жесткости для узловых шарниров, идет в довесок к основному преимуществу.
Поправил направление осей, касательно горизонтальных панелей(плиты ПК). А вот по стеновым панелям не совсем уверен.
Вложения
Тип файла: zip Проба Панели - копия.zip (461.7 Кб, 125 просмотров)
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 17:08
#23
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


http://www.youtube.com/watch?v=WDMB1-gkxdU
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 16:50
#24
Andryxaz


 
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Поправил направление осей, касательно горизонтальных панелей(плиты ПК). А вот по стеновым панелям не совсем уверен.
Артем, здравствуйте! столкнулся с аналогичным вопросом построения панельного здания с учетом платформенного стыка, много ответов узнал благодаря Вам, за это огромное Спасибо! подскажите: 1. чем обусловлено использование трехузловых пластин в оболочке стен и оболочке плит. 2. Расчет Rx, Ry, Rz в вашем прикрепленном вордовском файле можно брать за основу? 3. Что за оранжевые узлы у перемычек (каких-то дополнительных заданных параметров по ним не увидел)? 4. Как я понял некоммерческая версия не посчитает вашу схему?
Andryxaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 08:04
1 | #25
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Здравствуйте, Andryxaz

Цитата:
Сообщение от Andryxaz Посмотреть сообщение
1. чем обусловлено использование трехузловых пластин в оболочке стен и оболочке плит.
поподробнее, что имеете ввиду

Цитата:
Сообщение от Andryxaz Посмотреть сообщение
2. Расчет Rx, Ry, Rz в вашем прикрепленном вордовском файле можно брать за основу?
если у вас такой же бетон и раствор той же марки используется. смотрите пособие по проектированию жилых зданий вып.3

Цитата:
Сообщение от Andryxaz Посмотреть сообщение
3. Что за оранжевые узлы у перемычек (каких-то дополнительных заданных параметров по ним не увидел)?
сейчас нет возможности посмотреть тот файл. вы про модель в robote или которая в lire говорите?


Цитата:
Сообщение от Andryxaz Посмотреть сообщение
4. Как я понял некоммерческая версия не посчитает вашу схему?
посчитает
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2016, 11:16
#26
Andryxaz


 
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Andryxaz
посчитает
Спасибо за внимание!
1. вот что имел ввиду прикрепляю скрин 1-2, почему не равномерно из четырехузловых пластин?
2. Бетон понял
3. оранжевые и желтые узлы перемычек (почему они собственно оранжевые и желтые?) на прикрепленных скринах 1-2, интересует версия в лира-сапр.
4. Лиру-сапр 2013 брал отсюда http://www.liraland.ua/files/lira2013/ и при расчете вашей схемы вот что выдает - прикрепляю скрин 3.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 140
Размер:	336.0 Кб
ID:	180059  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 88
Размер:	330.8 Кб
ID:	180060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 106
Размер:	307.5 Кб
ID:	180061  
Andryxaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 09:34
1 | #27
Artem33

Балансируем между СП и правдой жизни
 
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126


Цитата:
Сообщение от Andryxaz Посмотреть сообщение
1. вот что имел ввиду прикрепляю скрин 1-2, почему не равномерно из четырехузловых пластин?
ошибки при построении модели, желательно делать ровную 4-х или 3-х угольную сетку
Цитата:
Сообщение от Andryxaz Посмотреть сообщение
3. оранжевые и желтые узлы перемычек (почему они собственно оранжевые и желтые?) на прикрепленных скринах 1-2, интересует версия в лира-сапр.
перемычку в панельных домах рекомендуется делать через АЖТ (абсолютно жесткое тело), а желтые узлы - базовые. (по поводу перемычек посмотрите статьи Данеля
Цитата:
Сообщение от Andryxaz Посмотреть сообщение
. Лиру-сапр 2013 брал отсюда http://www.liraland.ua/files/lira2013/ и при расчете вашей схемы вот что выдает - прикрепляю скрин 3.
не могу сказать, считалась модель в лира-сапр 2013
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2016, 16:28
#28
Andryxaz


 
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
ошибки при построении модели, желательно делать ровную 4-х или 3-х угольную сетку

перемычку в панельных домах рекомендуется делать через АЖТ (абсолютно жесткое тело), а желтые узлы - базовые. (по поводу перемычек посмотрите статьи Данеля

не могу сказать, считалась модель в лира-сапр 2013
СПАСИБО!!!
Andryxaz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Расчет стыка панельного дома в RobotSA

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сбор нагрузок на перемычку панельного дома VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 11 09.05.2013 22:13
чертежи панельного дома котя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.10.2012 15:59
Ищу чертежы и расчет каркасно-монолитного дома, особеность треугольный (равносторонний) в плане, приблизительно 20 этажей. inna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.04.2009 21:02
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44