Непрочитано 25.12.2015, 19:52 #1
Высота здания при лестнице Л1.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день. Имеется 9 этажей + мансарда+подвал итого высота здания 29,25м что больше 28 м при лестнице Л1. Арх предлагает назвать квартиры верхние двухуровневыми и таким образом решить проблему (по его словам он где то читал)

Согласно СП 1.13130.2009
4.4.10. Лестничные клетки типа Л1 могут предусматриваться в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности высотой до 28 м.
4.4.12. В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1

Судя по этим пунктам без разницы двухуровневая у тебя или нет. Раз 29,25 м необходимо делать незадымляемую лестницу. Так??
Просмотров: 5416
 
Непрочитано 25.12.2015, 20:02
#2
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


А вы как высоту здания считаете?
Цитата:
СП 1.13130.2009:
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 25.12.2015 в 20:28.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 20:08
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
А вы как высоту здания считаете?
Именно так и считаем.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 20:26
#4
Aleksei Solovev


 
Регистрация: 12.10.2015
Сообщений: 108


Мне кажется, нужно делать.
Цитата:
СП 1.13130.2009:
5.4.11 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м.
Вопрос по теме:
Кто-нибудь сталкивался с заменой Н1 на Н2 или Н3? Чем это обычно грозит?

Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 25.12.2015 в 20:50.
Aleksei Solovev вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 08:24
#5
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Saha, Л1 вам нельзя. В СП1 указан случай когда можно - когда здание существующее.
Aleksei Solovev, не сталкивался. либо переделка ПД либо реконструкция либо недострой
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 14:24
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Арх предлагает назвать квартиры верхние двухуровневыми и таким образом решить проблему (по его словам он где то читал)
Я думаю, Ваш арх хватается как за соломинку в своих воспоминаниях за это:
СП 54.13330.2011:
Цитата:
7.1.3 Здания I, II и III степеней огнестойкости допускается надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности К0, независимо от высоты зданий, установленной в таблице 7.1, но расположенным не выше 75 м.
Но это никак не спасает при проектировании нового здания "с нуля":
Цитата:
7.2.9 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Цитата:
1.1 ...
* Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.
Пожар может начаться и на нижнем уровне двухуровневой квартиры, и тогда жителей такой квартиры, возможно, невозможно будет спасти пожарникам с автолестницы.
Чтоб делать Л1 нужно, чтобы была не более 28 метров пожарно-техническая высота здания. Этого можно достичь при 10-ти надземных этажах только при небольшой высоте этажей и низком цоколе. Мы успешно проектировали такой дом, сейчас достраивается.

Цитата:
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Кто-нибудь сталкивался с заменой Н1 на Н2 или Н3? Чем это обычно грозит?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EB%FC%EC%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.12.2015 в 14:31.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2015, 21:21
#7
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Попробуйте посчитать высоту здания приняв высоту этажей 2,8м [если климатический район позволяет].
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Высота здания при лестнице Л1.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Изменение огнестойкости перекрытия Березнев Конструкции зданий и сооружений 14 17.07.2012 16:48
Высота здания и безопасность полетов. Пиночет Архитектура 3 11.12.2008 20:26
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32