Учитывая дефицит площади под строительство нефтебазы, оправдано ли использовать железобетонные резервуары(подземные или заглубленные) ?
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 6079
|
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Технико-экономическое сравнение хотя бы на пальцах нужно провести. К тому же готов поспорить, что по пожарным нормам все сооружения всё равно будут достаточно отдалено от резервуара в плане — поэтому разве что технологи отраслевые ответят.
Но осваивать подземное пространство — дело благое |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
СТУ можно сделать так то.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Посмотрите СНиП 2.09.03-85 "Сооружения пром.предприятий" раздел 6.
Зависит от объема и геологии. Стесненная территория - дай бог шпунтовое ограждение котлована посуху. Вода грунтовая высоко - "стена в грунте". Можно и на сваи попасть. Со сборным ж.бетоном лучше не связываться - дороже монолита. Конечно будет дорого. Но отобьется)))), в ожидании того, что после 18 марта бензин перевалит отметку в 50руб./литр и будет весело.....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
6.6 Расстояние от подземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений и наружных установок склада следует принимать: -до водопроводных (питьевого назначения) и противопожарных насосных станций, пожарных постов и помещений хранения противопожарного оборудования и огнегасящих средств, противопожарных резервуаров или водоемов (до водозаборных колодцев), административных и бытовых зданий, зданий и сооружений с производственными процессами с применением открытого огня - по таблице 3; -до других зданий, сооружений и наружных установок склада расстояние, указанное в таблице 3, допускается сокращать до 50%; -до заглубленных продуктовых насосных станций со стороны глухой (без проемов) стены - не менее 3 м. |
|||
|
||||
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки Регистрация: 18.02.2014
Россия
Сообщений: 17
|
При такой постановке вопроса стоит обратить внимание на РБ 09-33-2013, которое не рекомендует хранить нефть и нефтепродукты в подземных или заглубленных резервуарах, а рекомендует хранить в РВС. В качестве альтернативного варианта можно рассмотреть РВС с защитной стенкой, которые при той же емкости требуют меньшей площади под строительство.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 13
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки Регистрация: 18.02.2014
Россия
Сообщений: 17
|
По ГОСТу 31385-2016 РВСП оснащаются вентпроемами,однако,в центре крыши допускается устанавливать традиционные патрубки типа ПВ. Но ведь ГОСТ - рекомендательный документ)
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 13
|
Всем спасибо за разносторонние и оперативные ответы. Вот , что еще обнаружил : в профессиональной литературе отмечается применение для хранения нефти и нефтепродуктов наземных, подземных, заглубленных,полузаглубленных,обсыпанных резервуаров.Но в чем их отличия друг от друга, есть ли критерии, согласно которым один,например, является заглубленным, а другой - полузаглубленным и т д.?
|
|||
|
||||
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки Регистрация: 18.02.2014
Россия
Сообщений: 17
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.11.2017
Сообщений: 13
|
На нашем предприятии для сотрудников проходят занятия по пожарной безопасности на объектах производства и хранения нефтепродуктов.Из этих занятий мы узнали, что при проектировании таких объектов следует учитывать категории, классы, степень огнестойкости зданий и установок. Вроде бы речь идет об одной задаче, а показателей, определений масса и получается какая-то каша. Что взять за основу, к чему привязаться, что из чего вытекает - вопрос?
|
|||
|
||||
Химсталькон-Инжиниринг. Резервуары и нефтебазы под ключ: от проектирования до пусконаладки Регистрация: 18.02.2014
Россия
Сообщений: 17
|
Цитата:
Последняя характеризуется пределом огнестойкости конструкции, т.е. временем сопротивления огню, когда пожар уже начался. Классификация по категориям необходима для установления требований по противопожарной безопасности с целью предотвращения пожара, например, назначения противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, объектами. Здесь также будет полезен документ - СП 12.13130.2009. Классификация по зонам и их классам введена для выбора электротехнического и др. оборудования также для сокращения взрывопожарной опасности. Эта классификация в расширенном виде приводится в ПУЭ" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какую программу лучше использовать для создания ППР на строительство а.д. с транспортными развязками? | Alan2013 | Технология и организация строительства | 5 | 29.01.2014 16:27 |
Как правильно использовать величину требуемой площади рабочей арматуры в плите? | Виктория211 | Железобетонные конструкции | 21 | 17.04.2013 14:52 |
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? | Сеченов | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2012 22:29 |
Какие железобетонные балки можно использовать под лестничные марши ЛМП ("Z-образки")? | zzzzz-5 | Железобетонные конструкции | 2 | 12.05.2011 19:53 |