Подскажите по расчету ветровой нагрузки на стрелу.
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 2913
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
2)Как посчитать ветер вдоль стрелы. - Можно посчитать с углом наклона 1 градус. Посмотреть результат. - Если применять подход с суммированием ветровой нагрузки на раскосы нужно, как минимум, учитывать затенение по разделу 6. Ветровая нагрузка штука мутная и лучше иметь по ней запасы. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 116
|
Цитата:
А вот то, что при наклоне она получилась, на 10% выше, меня смутило. Ожидала большей разницы. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Все таки можете озвучить цифры для 1 град., 30 град и в случае суммирования нагрузки на раскосы с учетом затенения? Есть еще такая книга Березин, Катюшин Атлас аэродинамических характеристик строительных конструкций. Можно там еще посмотреть. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 116
|
Для стрелы длиной 50м, у меня только 2 цифры,для горизонтальной это сразу с учетом затенения, без него я и не считаю, и для наклонной, могу дать две составляющие по горизонтали и вертикали (эти цифры с учетом упрощения стрелы до сллошностенчатой конструкции):
Горизонтальная стрела (давление ветра рабочего состояния 125Па): 1906 Н Стрела под наклонном: горизонтальная составляющая 1064Н, вертикальная 2064 Н. ----- добавлено через ~38 мин. ----- Вопрос был именно по горизонтальной составляющей, думала она и при наклонной стреле будет выше. Я считаю крана на устойчивость при нерабочего состояния, у меня просто получилось,что для крана с наклонной стрелой ситуация чуть лучше, чем для крана с горизонтальной стрелой. Оно может и понятно, потому что для крана с горизонтальной стрелой удерживающий момент ниже, тк центр тяжести стрелы у него дальше. Т е можно сделать вывод, что на устойчивость крана нагрузка ветровая меньше влияет, массово геометрические характеристики. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму | Alex_you | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 30.11.2014 11:42 |
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2011 23:26 |
Конвертация ветровой нагрузки от иностранных стандартов к постсоветским | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.02.2011 16:42 |
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 79 | 26.01.2011 16:01 |