Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите пожалуйста ставятся ли противопожарные двери ведущие не посредственно на улицу из помещений категории а и в3?

Подскажите пожалуйста ставятся ли противопожарные двери ведущие не посредственно на улицу из помещений категории а и в3?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.10.2012, 16:00 #1
Подскажите пожалуйста ставятся ли противопожарные двери ведущие не посредственно на улицу из помещений категории а и в3?
Kossma
 
Архитектор
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.10.2012
Сообщений: 26

непосредственно в наружных стенах двери без коридоров и тамбуров ведущие наружую
Просмотров: 18998
 
Непрочитано 07.10.2012, 16:16
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


А зачем улицу от пожара защищать?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 16:20
#3
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


я тоже так думаю но немного нервничаю....здание не простое)
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 07:13
#4
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Подозреваю, что необходимо проверить условия наподобие этого:
"4.20 ...При размещении противопожарных стен в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене под углом, по длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями или окнами 1-го типа." из СП 4.13130.2009. Т.е. соблюдение определённых расстояний до соседних зданий и сооружений с учётом их назначения. Кроме того, тип заполнения проёмов может быть указан в ведомственных нормах "непростого здания".
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 12:47
#5
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


В СНиП 21-01-97* есть п.5.18 и таблица 4.
В ней даже наружные ненесущие стены имеют предел огнестойкости.
В п.5.14 в таблице 1 указан тип заполнения проемов, в таблице 2 - предел огнестойкости проема.
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 14:46
#6
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
В СНиП 21-01-97* есть п.5.18
В котором говорится, что "Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах."
Кроме того, этого СНиПа нет ни Распоряжении №1047-р, ни в Приказе №1573.
В СП 2.13130.2009 эту фразу переписали: "Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон, люков), в том числе в противопожарных преградах, световых фонарей (в том числе зенитных), а также стропил и обрешетки чердачных покрытий не нормируется." Здесь уже идёт речь о пожарной опасности.
На мой взгляд, разрешено всё, что не запрещено. Если нет указаний по устройству наружных противопожарных дверей, то и не нужно их таковыми закладывать.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 15:51
#7
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Прошу прощения за старые сведения.
Новые данные:
Федеральный закон 123-ФЗ:
таблицы 21, 23, 24.

По сути. Для производственного здания.
Из СП 12.13130.2009 определяем степень огнестойкости здания исходя из доли помещений категории А и В.
Из СП 2.13130.2009 табл.6.1 выбираем степень огнестойкости здания в зависимости от категории здания: А или В.
По таблице 21 Федерального закона 123-ФЗ определяем предел огнестойкости строительных конструкций.
По таблице 23 - тип противопожарных преград и тип заполнения проемов.
По таблице 24 - предел огнестойкости проемов.

Внешние стены либо несущие, либо ненесущие. Предел огнестойкости присутствует.

Последний раз редактировалось aso-unhp, 08.10.2012 в 19:47.
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 07:18
#8
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
По таблице 23 - тип противопожарных преград и тип заполнения проемов.
По таблице 24 - предел огнестойкости проемов.
Да, но это требования именно для противопожарных преград и проёмов в них. К наружным стенам, ИМХО, эти требования не относятся.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 10:25
#9
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


на #8
Дверь находится на пути эвакуации.
Поэтому она должна выдержать определенное время до возгорания, пока люди не выйдут из помещения.
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 10:45
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Поэтому она должна выдержать определенное время до возгорания, пока люди не выйдут из помещения.
Нигде не сказано, что двери в обычных наружных стенах (не в противопожарных преградах) нормируются по огнестойкости. А данная дверь чем быстрее сгорит, тем лучше - люди быстрее выбегут сразу на улицу. Смысл применения противопожарных дверей в том, чтобы отсечь очаг пожара от соседних помещений и дать время людям спастись. Улица не является помещением, а является конечным пунктом эвакуации, и чем меньше преград на пути к ней, тем лучше.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 13:38
#11
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Нигде не сказано, что двери в обычных наружных стенах (не в противопожарных преградах) нормируются по огнестойкости.
Огнестойкость заполнений проёмов в наружных стенах нормируется в случаях, аналогичных указанному в №4.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 13:44
#12
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от Tarbar Посмотреть сообщение
Огнестойкость заполнений проёмов в наружных стенах нормируется в случаях, аналогичных указанному в №4.
С этим не спорю, но это, всё-таки, частный случай.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:16
#13
aso-unhp


 
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А данная дверь чем быстрее сгорит, тем лучше - люди быстрее выбегут сразу на улицу.
А на сколько увеличится время эвакуации, пока дверь сгорит?
aso-unhp вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 12:41
#14
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
А на сколько увеличится время эвакуации, пока дверь сгорит?
Насколько я понимаю, заполнения проёмов с нормируемой огнестойкостью предназначены для недопущения распространения пожара на определённый промежуток времени (эвакуация, тушение) в смежные пожарные отсеки или пути эвакуации. Поэтому, во-первых, за исключением некоторых случаев, о которых я говорил, смысла в огнестойкости дверей в наружных стенах нет. А во-вторых, если дверь горит, то это означает, что на пути эвакуации к ней уже произошло распространение пожара и эвакуационной она не является. Должен, правда, заметить, что о противопожарных мероприятиях знаком лишь по чтению норм, причём совсем недавно, могу и ошибаться.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 13:15
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Цитата:
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
А на сколько увеличится время эвакуации, пока дверь сгорит?
Ни на сколько. Дверь будет гореть в последнюю очередь. Сначала сгорит все, что внутри.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите пожалуйста ставятся ли противопожарные двери ведущие не посредственно на улицу из помещений категории а и в3?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто должен устанавливать категорийность здания? Елена Нагорнечных Архитектура 31 09.06.2012 20:23
Подскажите пожалуйста нормативные документы по проектированию помещений венткамер. piratos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.12.2011 20:25
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории MAXIMUS Основания и фундаменты 14 10.05.2011 13:53