Подскажите пожалуйста ставятся ли противопожарные двери ведущие не посредственно на улицу из помещений категории а и в3?
Архитектор
Екатеринбург
Регистрация: 07.10.2012
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 18998
|
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Подозреваю, что необходимо проверить условия наподобие этого:
"4.20 ...При размещении противопожарных стен в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене под углом, по длине не менее 4 м были выполнены из материалов группы НГ. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны заполняться противопожарными дверями или окнами 1-го типа." из СП 4.13130.2009. Т.е. соблюдение определённых расстояний до соседних зданий и сооружений с учётом их назначения. Кроме того, тип заполнения проёмов может быть указан в ведомственных нормах "непростого здания".
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
В котором говорится, что "Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков, а также фонарей, в том числе зенитных и других светопрозрачных участков настилов покрытий) не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев и заполнения проемов в противопожарных преградах."
Кроме того, этого СНиПа нет ни Распоряжении №1047-р, ни в Приказе №1573. В СП 2.13130.2009 эту фразу переписали: "Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон, люков), в том числе в противопожарных преградах, световых фонарей (в том числе зенитных), а также стропил и обрешетки чердачных покрытий не нормируется." Здесь уже идёт речь о пожарной опасности. На мой взгляд, разрешено всё, что не запрещено. Если нет указаний по устройству наружных противопожарных дверей, то и не нужно их таковыми закладывать.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180
|
Прошу прощения за старые сведения.
Новые данные: Федеральный закон 123-ФЗ: таблицы 21, 23, 24. По сути. Для производственного здания. Из СП 12.13130.2009 определяем степень огнестойкости здания исходя из доли помещений категории А и В. Из СП 2.13130.2009 табл.6.1 выбираем степень огнестойкости здания в зависимости от категории здания: А или В. По таблице 21 Федерального закона 123-ФЗ определяем предел огнестойкости строительных конструкций. По таблице 23 - тип противопожарных преград и тип заполнения проемов. По таблице 24 - предел огнестойкости проемов. Внешние стены либо несущие, либо ненесущие. Предел огнестойкости присутствует. Последний раз редактировалось aso-unhp, 08.10.2012 в 19:47. |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Да, но это требования именно для противопожарных преград и проёмов в них. К наружным стенам, ИМХО, эти требования не относятся.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735
|
Нигде не сказано, что двери в обычных наружных стенах (не в противопожарных преградах) нормируются по огнестойкости. А данная дверь чем быстрее сгорит, тем лучше - люди быстрее выбегут сразу на улицу. Смысл применения противопожарных дверей в том, чтобы отсечь очаг пожара от соседних помещений и дать время людям спастись. Улица не является помещением, а является конечным пунктом эвакуации, и чем меньше преград на пути к ней, тем лучше.
|
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Огнестойкость заполнений проёмов в наружных стенах нормируется в случаях, аналогичных указанному в №4.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Насколько я понимаю, заполнения проёмов с нормируемой огнестойкостью предназначены для недопущения распространения пожара на определённый промежуток времени (эвакуация, тушение) в смежные пожарные отсеки или пути эвакуации. Поэтому, во-первых, за исключением некоторых случаев, о которых я говорил, смысла в огнестойкости дверей в наружных стенах нет. А во-вторых, если дверь горит, то это означает, что на пути эвакуации к ней уже произошло распространение пожара и эвакуационной она не является. Должен, правда, заметить, что о противопожарных мероприятиях знаком лишь по чтению норм, причём совсем недавно, могу и ошибаться.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто должен устанавливать категорийность здания? | Елена Нагорнечных | Архитектура | 31 | 09.06.2012 20:23 |
Подскажите пожалуйста нормативные документы по проектированию помещений венткамер. | piratos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.12.2011 20:25 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории | MAXIMUS | Основания и фундаменты | 14 | 10.05.2011 13:53 |