Непрочитано 25.07.2013, 10:35 #1
Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки
Sitnik Dmitriy
 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 2

Подскажите, есть ли в нормативной документации рекомендации по толщине защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки, а также от чего он считается - от стержня арматуры или от стальной накладки?
Столкнулся с этим вопросом когда начал применять механические соединения арматуры Lenton. Там в ТУ 4842-196-46854090-2005 есть такой пунктик 7.4: "Конструктивные требования при проектировании железобетонных конструкций с применением арматуры с с растянутыми механическими соединениями (в части защитного слоя бетона, минимального расстояния между стержнями и т.п.) принимаются такими же, как с арматурой соответствующего класса, имеющей стыковые соединения, выполненные ванной сваркой на стальной скобе-накладке".
Потратил кучу времени, прошерстил гору нормативной литературы (в т.ч. СП 63.13330.2012, пособия, руководства по проектированию железобетона). Вы последняя надежда =).
Просмотров: 5368
 
Непрочитано 28.07.2013, 05:45
#2
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Sitnik Dmitriy Посмотреть сообщение
начал применять механические соединения арматуры Lenton
По-мойму надо брать до внешней грани муфты - защитный слой же от коррозии, а муфта наверное нехилого сечения, треть или половину защитного слоя съест размерами, если вдруг возьмешь защитный слой до оси арматуры.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 07:58
#3
Sitnik Dmitriy


 
Регистрация: 26.06.2013
Сообщений: 2


Ну если рассуждать здраво, то да. Нужно просто нормативное обоснование.
Sitnik Dmitriy вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 12:25
1 | #4
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Согласно СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (который согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р являются обязательным) приложение Б "Защитный слой бетона - толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня."
И заметьте - именно стержня, а не поверхности какой-то там скобы-накладки или муфты! А для рифленой арматуры учитывается ее номинальный диаметр, т.е. без учета всяких там рифов, выступов и т.д.
Искусственное увеличение защитного слоя ведет к перерасходу арматуры.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 22:10
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Посмотри серию ИИС - 04. Там как раз ванная сварка.
 
 
Непрочитано 02.08.2013, 22:26
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
А для рифленой арматуры учитывается ее номинальный диаметр, т.е. без учета всяких там рифов, выступов и т.д.
- где-то в Пособии встречал наоборот с учетом высоты рифов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 13:36
#7
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Кто в сейсмике проектирует-то??
Помогите нам в решении этой задачи.
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2014, 17:41
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


В посте № 5 ответ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2016, 15:58
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


В РА-10-1-04 НИИЖБ (основной документ по муфтам вроде-бы) включены зачем-то требования иностранных норм, в том числе по защ.слою для муфт. Что мешало аналогично записать в своем тексте? Ссылка на ИИС-04 - серия же не нормативный документ . Ну и альбом ИИС-04 с узлами найти сложно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: BS.jpg
Просмотров: 285
Размер:	24.1 Кб
ID:	175527  
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 13:02
#10
LigthninG


 
Регистрация: 29.08.2006
Москва
Сообщений: 14


А кто как понимает эту формулировку "не менее установленной для обычной арматуры без стыков"? Например стыкуем 32 диаметр, а диаметр муфты 57. Для самой арматуры величина з.с. не менее 32. А если считать з.с. "для муфты" диаметром 57 как "для арматуры", то з.с. не менее 57. Как-то странно в нормах нет нормального человеческого разъяснения ни для ванной сварки, ни для механического соединения.
LigthninG вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 13:36
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от LigthninG Посмотреть сообщение
Например стыкуем 32 диаметр, а диаметр муфты 57. Для самой арматуры величина з.с. не менее 32
И для муфты тогда должно быть не менее 32 (п.К.4.7 СП 63)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 13:46
#12
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,813


Получается, что муфты защ. слой увеличивают и снижают рабочую высоту сечения.
ingt на форуме  
 
Непрочитано 05.03.2024, 13:56
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Получается, что муфты защ. слой увеличивают и снижают рабочую высоту сечения.
Ну и пусть...
В основном определяющим фактором для защитного слоя несущих конструкций является не требования по коррозии, а требования по огнестойкости, а там регламентируются расстояния от нагреваемой грани бетона до центра арматуры, а не до грани и при этом защитный слой становится больше чем по СП 63.
Для каких-то не несущих конструкций уменьшение рабочей высоты сечения не так уж важно, т.к. арматура там ставится в основном конструктивно.

Последний раз редактировалось Alkor527, 05.03.2024 в 14:01.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 15:00
| 1 #14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
И для муфты тогда должно быть не менее 32 (п.К.4.7 СП 63)
Таблица не оперирует диаметром, только условиями эксплуатации. Поэтому от 20 до 40
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 15:32
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм.
Считаете не нужно это рассматривать как примечание/дополнение к таблице?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 15:37
#16
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Мне кажется, тогда бы указали на соответствующий пункт, а не конкретно на таблицу.
Не менее диаметра стержня - требование для нормальной совместной работы арматуры и бетона. Муфта ставится на ограниченной длине стержня, и исключить из полноценной совместной работы такой участок наверное можно.

Последний раз редактировалось maks-ufa, 05.03.2024 в 15:48. Причина: работы этот участок наверное можно
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2024, 19:54
#17
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,948


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В основном определяющим фактором для защитного слоя несущих конструкций является не требования по коррозии
В мостах или трубах, например, да и в массе других конструкций именно защита от коррозии. Арматура потому и не корродирует, что закрыта бетоном, а карбонизация его неизбежна.
Бим на форуме  
 
Непрочитано 06.03.2024, 08:23
#18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
В мостах или трубах, например, да и в массе других конструкций именно защита от коррозии. Арматура потому и не корродирует, что закрыта бетоном, а карбонизация его неизбежна.
В фундаментах тоже.
А чего больше мостов и труб, фундаментов, или жилых домов?)))
В жилье при малых диаметрах арматуры определяющим часто выходит защитный слой по огнестойкости
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2024, 15:29
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,948


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В жилье при малых диаметрах арматуры
Зависимость толщины защитного слоя от диаметра для меня весьма загадочна, мягко говоря. Просто точно знаю, как и почему менялась нормативная толщина защитного слоя в тех самых транспортных сооружениях от первоначальной к нынешней. Как там у остальных - не особо вникал. Если вычислять в тоннах арматуры, то ясно же, что это не существенно и можно не учитывать, как и муфту не считать стержнем, да.
Бим на форуме  
 
Непрочитано 06.03.2024, 16:07
1 | #20
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,170


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Зависимость толщины защитного слоя от диаметра для меня весьма загадочна, мягко говоря.
В таких случаях нужно немного поутрировать - уменьшить з.с. до 0. Тогда как минимум 1/4 поверхности стержня не будет участвовать в совместной работе с бетоном
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Величина защитного слоя бетона при стыковании арматуры методом ванной сварки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Максимальная величина защитного слоя бетона AlisaChe Железобетонные конструкции 33 10.08.2020 14:53
Подкладки под арматуры для защитного слоя Fag Технология и организация строительства 10 21.10.2014 19:25
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32