13.08.2007, 12:21 | #1 | |
Свободная длина стены при жесткой схеме
Строитель
Лукоморье
Регистрация: 02.09.2003
Сообщений: 1,075
|
||
Просмотров: 3756
|
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
насколько я это понимаю, понижать b никто не требует
примечание действует в том случае, если длина стены очень мала (l < H), тогда должно удовлетворятся условие l/h<1.2b PS. вопрос возник блин тупой. сижу и думаю, что же считается свободной длиной стены. та часть, которая не перевязана с другой стеной, или часть стены между двумя другими
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Блин прочитал, что написал после выходного и ужаснулся. Вот, что делает недосып и вчерашнее.
Конечно AndyWasHere прав на счет того, что вопрос тупой и данное примичание вступает в силу если высота стены (высота этажа от перекрытия до перекрытия продольной несущей стены) больше свободной длины (расстояние между поперчными самонесущими стенами). Удалять не буду. Пусть мне будет стыдно :-(. |
|||