Непрочитано 07.08.2013, 23:14 1 |
Оценка / критика расчетной схемы (Robot)
Александрова
 
Молодой специалист
 
Регистрация: 07.08.2013
Сообщений: 3

Александрова вне форума Вставить имя

Добрый вечер,уважаемые форумчане.
Воспользовавшись поиском по форуме, нашла аналогичные темы по Лире и Скаду, а вот Robot , к сожалению, нету. Думаю,стоит исправить эту досадную оплошность.
Недавно начала изучать Robot , так как работаю в Revit Structure и заинтересована в связи этих продуктов. Расчетами раньше занималась мало : в основном плоские рамы, балки и т.п. Получила задание на работе и так, как у нас ни про Revit ,ни про Robot слухом не слыхивали,приходится разбираться в одиночку.Благо, с меня пока не сильно спрашивают.
Буду очень признательна за вашу критику и полезные советы.
P.S.: Revit и Robot 2014 версии.

Вложения
Тип файла: zip 5.zip (1.09 Мб, 160 просмотров)

Просмотров: 16980
 
Непрочитано 29.04.2016, 10:49
1 | #21
allrather


 
Регистрация: 27.02.2011
Минск
Сообщений: 166
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
а где ее можно взять/скачать, подскажи пожалуйста?
Вот здесь, например.
http://www.twirpx.com/file/1737815/
allrather вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.05.2016, 19:20
#22
allrather


 
Регистрация: 27.02.2011
Минск
Сообщений: 166
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™


Всем привет. Решил сегодня попробовать монолитное каркасное здание запилить на 14 этажей. И вроде все шло хорошо. Потом посмотрел на результаты
Усилия от постоянной нагрузки в колонне верхнего этажа больше, чем в колонне нижнего. И совсем не могу понять, в чем дело.
Если у кого есть время глянуть, буду очень признателен. Заранее, спасибо. :
P.S. Проект учебный, придуманный мною и ни на что не претендует.
https://www.dropbox.com/s/t5all8mwqa...D1%82.rar?dl=0
allrather вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2016, 11:51
#23
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Dnipro
Сообщений: 922
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


allrather, стадийность возведения учитывали ?
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2016, 12:27
#24
allrather


 
Регистрация: 27.02.2011
Минск
Сообщений: 166
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
allrather, стадийность возведения учитывали ?
Нет. Даже понятия не имею, как это может повлиять..
allrather вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.05.2016, 01:40
#25
allrather


 
Регистрация: 27.02.2011
Минск
Сообщений: 166
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™


Здравствуйте еще раз, уважаемые форумчане. Может, подскажите, как в роботе плиту смоделировать. Имеет место здание каркасного типа, запроектированное по связевой схеме.. Ригели опираются на колонны шарнирно, ну и плиты на ригеля тоже. Так вот, как задать этот самый шарнир опирания плит на ригеля?
allrather вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.09.2016, 13:37
#26
Jummybear


 
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 135


Цитата:
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
Я не увидел подобного расчета в Роботе. Просматривал евронормы аналогично ничего подобного не обнаружил. Может мне кто то пояснить этот момент.
Есть такой расчет в роботе, когда узел считаете. Смотрите внимательнее.

Цитата:
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
Здравствуйте еще раз, уважаемые форумчане. Может, подскажите, как в роботе плиту смоделировать. Имеет место здание каркасного типа, запроектированное по связевой схеме.. Ригели опираются на колонны шарнирно, ну и плиты на ригеля тоже. Так вот, как задать этот самый шарнир опирания плит на ригеля?
Есть опция линейный шарнир в роботе.
Jummybear вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.02.2017, 13:18 Расчет деревянной фермы
#27
Enrique


 
Регистрация: 06.02.2017
Сообщений: 2


Всем доброго дня! Возникла проблема при расчете деревянной фермы в "проектировании плоской рамы". Модель собрал, нагрузки приложил, сочетания и т.д. Проблема возникла, когда я решил проверить элементы конструкции в разделе "Проектирование деревянных конструкций". Не получается выбрать элементы для расчета, выдает ошибку, что стержни заданы некорректно. Хотел обратиться за вашей помощью, чтобы понять в чем я ошибся или все же это глюк файла и ли программы.
Вложения
Тип файла: rar ферма шаг 900.rar (88.4 Кб, 9 просмотров)
Enrique вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.02.2017, 14:55
2 | #28
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 656


Стержням надо назначить тип деревяного элемента
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деревяшко.png
Просмотров: 60
Размер:	32.2 Кб
ID:	183148  
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.02.2017, 23:16
#29
Enrique


 
Регистрация: 06.02.2017
Сообщений: 2


спасибо, помогло)
Enrique вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 25.05.2017, 14:32
#30
Alexey33

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.01.2017
Владимир
Сообщений: 58
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™


Добрый день!
Как можно избавится от больших возникающих напряжений в узле, ведь такого по сути не должно быть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-05-2017 142841.png
Просмотров: 38
Размер:	153.7 Кб
ID:	188652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-05-2017 142831.png
Просмотров: 39
Размер:	315.8 Кб
ID:	188653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 25-05-2017 142758.png
Просмотров: 55
Размер:	426.0 Кб
ID:	188654  
Alexey33 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.05.2017, 16:43
#31
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 656


Можно попробовать с помощью жестких тел по размерам опирающейся балки смягчить напряжения. Но вообще в роботе есть проблемы с сингулярностями при некоторых условиях. Можно просто проигнорировать.
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.06.2017, 23:40
#32
Ejen


 
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 2


Здравствуйте уважаемые форумчане! Возник вопрос по созданию расчетной модели прямоугольного железобетонного резервуара для хранения жидкости. Допустим размеры резервуара в плане 5х5м, высота стен 2м, толщина стен и днища 0,2м. Как правильно принимать размеры днища и стен в расчетной модели: размеры плиты днища в плане равными фактическим, т.е. пластина 5х5м, а стены - 5х2м или надо учитывать принятую толщину пластин и модель строить по срединным плоскостям, днище - пластина 4,8х4,8м, стены - 4,8х2,1м?
Ejen вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.06.2017, 13:24
#33
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 656


Обычно делается по серединным плоскостям, но если нужна большая точность, например, учет собственного веса, то надо использовать жесткие связи.
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2017, 21:39
#34
Ejen


 
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 2


YarUnderoaker, спасибо, что откликнулись! Я в Роботе новичок, если не сложно, можете немного подробнее описать порядок создания расчетной модели для приведенного мной в качестве примера резервуара, интересует именно с учетом собственного веса конструкций. Как именно использовать жесткие связи? Пластины стен смещать на пол толщины от краев плиты днища, а по контуру днища создавать жесткие связи по ширине равные толщине стен?
Ejen вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Оценка / критика расчетной схемы (Robot)

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 2430 сегодня 11:03
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1590 15.09.2017 17:05
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы