dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах

Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2014, 10:08
Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах
Dimarik35D26
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 31

Dimarik35D26 вне форума Вставить имя

Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой! По проекту в ванных комнатах перегородки запроектированы из керамического кирпича. По факту выполнены из силикатного (по данному объекту ведется судебный процесс, я выступаю экспертом по выявлению недостатков). По нормам СНиП II 22-81 п.1,3 допускается выполнять их из силикатного, но не указывается марка. По СНиП 03.03.01-87 п.7.28 говорится, что допускается вентканалы делать из силикатного, но не менее М100. Я выполнил испытание перегородок неразрушающим методом и марки ниже М100 не оказалось.
Итого можно ли делать перегородки из силикатного кирпича, какой марки и на основании какого документа?????
Просмотров: 16295
 
Непрочитано 17.02.2017, 17:41
#41
Dedmorozzz

АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК ... едет крыша
 
Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 110


Если наружная стена в ванной будет из силиката

Сначала будет так
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1347610488_domm.jpg
Просмотров: 86
Размер:	210.3 Кб
ID:	183920

А потом так
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обрушение-стены-дома-в-Нижнем-Новгороде.jpg
Просмотров: 76
Размер:	73.6 Кб
ID:	183921
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.02.2017, 10:17
#42
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,601


Цитата:
Сообщение от Dimarik35D26 Посмотреть сообщение
По нормам СНиП II 22-81 п.1,3 допускается выполнять их из силикатного, но не указывается марка.
Во-первых по этому пункту никак не допускается в ванных силикатный кирпич. Ванна - помещение с ненормируемой влажностью, проще говоря мокрое. Но... Сейчас действующим документом является СП15.13330.2012 (актуализированный СНиП II-22-81) и к нему вышло изменение №2 в п.9.1 допускается применение силикатного кирпича при условии нанесения пароизоляции.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Запрет использования в стене из силикатного кирпича утеплитель - где искать? antan83 Каменные и армокаменные конструкции 3 09.08.2010 12:43
Из какого кирпича допускается вести кладку в ванных комнатах gavr Каменные и армокаменные конструкции 6 25.03.2009 17:23