| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка затвора в действующей камере

Установка затвора в действующей камере

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2014, 17:34 #1
Установка затвора в действующей камере
boris_44
 
Регистрация: 29.05.2012
Сообщений: 8

Есть бетонная камера. Внутри проходит стальной трубопровод Д=1500 мм с постоянным расходом 5000-5500 куб.м час. Необходимо врезать в трубопровод плокий затвор Д=1500 мм. Поделитесь опытом, как сделать. Воду откачивать не представляется возможным. Перекрыть трубопровод (действующий дренаж) нет возможности, ну максимум на 1-2 часа. Буду очень благодарен.
Просмотров: 1934
 
Непрочитано 20.10.2014, 18:07
#2
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Делайте байпасс.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 18:20
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,621


Есть технология врезки в действующий трубопровод новой трубы с фирмой, оборудованием и элементами. Но там небольшие трубы до 300 мм. В инете есть их сайт.

Можно попробовать сделать нестандартное оборудование по той же идее, но это большой риск для автора КД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2014, 10:03
#4
boris_44


 
Регистрация: 29.05.2012
Сообщений: 8


За байпас спасибо, а попробуйте врезаться в 1500 с водой
boris_44 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 10:13
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от boris_44 Посмотреть сообщение
За байпас спасибо, а попробуйте врезаться в 1500 с водой
А в чем проблема?
Устройство байпасса производится в нестесненных условиях, поэтому количество персонала не ограничено. Вполне себе могут работать 4 звена сварщиков
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 12:04
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Напорка, самотек? Есть место по плану? Конструкция камеры? - подкиньте исходных данных.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 11:05
#7
boris_44


 
Регистрация: 29.05.2012
Сообщений: 8


режим движения безнапорный , наполнение трубы от 50 до 75%. чертеж камеры прикладываю ACAD13
Вложения
Тип файла: pdf Камера_Выпуск в НС.pdf (41.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Камера К 2 план.dwg (2.09 Мб, 689 просмотров)
boris_44 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2014, 11:54
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Еле нашел к1 на плане. Ок.
Можно попробовать поизвращаться с водопропускными трубами.
Монтаж затвора осуществлять после строительства приплотинного дренажа, выполнив временную перегородку перед отводящей трубой в к1 и направив тем самым сток в приплотинный дренаж.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 13:27
#9
boris_44


 
Регистрация: 29.05.2012
Сообщений: 8


Спасибо, в первую очередь за внимание!Но!! Суть в том что в приплотинный дренаж (действующий) мне нужно врезаться и отвести воду на ДНС, а оставшаяся часть трубопровода приплотинного дренажа будет использована как аварийный сброс при остановке ДНС "новая схема плана"
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Камера К1 отвод и сброс.dwg (2.04 Мб, 622 просмотров)
boris_44 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка затвора в действующей камере

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу чертежи затвора байонетного типа и хомутового затвора Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.09.2015 11:22
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21