dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2015, 17:00
Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках
Mikanek
 
Главный нажиматель кнопки
 
Москва
Регистрация: 29.03.2009
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Mikanek с помощью Skype™

Mikanek вне форума Вставить имя

Добрый день, граждане.
У меня на руках проект, в котором к существующему 9-ти этажному жилому дому пристраивается 3-х этажное офисное здание.
Ленточные фундаменты нового здания располагают ниже ростверка существующего жилого дома.
У меня смешанные чувства, т.к. в ПОС никаких описаний по устройству земляных работ.
Кто может поделиться технологией производства таких работ, соответствующей литературой и другими нормативами.
Такого плана пристройку встречаю впервые и интуитивно возникает масса вопросов по организации работ и технике безопасности.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стыки фундаментов.png
Просмотров: 456
Размер:	5.6 Кб
ID:	151252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундаментов.png
Просмотров: 316
Размер:	16.4 Кб
ID:	151253  

__________________
Грр-врр
Просмотров: 7304
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:42
#21
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,114


Offtop: Offtop: Forrest_Gump, ты че такой нервынй в мой адрес? Я тебе нигде дорогу не переходил, так что остынь и не возбухай в мой адрес.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Заданные вопрос кем?
автором темы

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ты мне лично задавал вопросы? Нет. А я тебе задавал. так что твой слив засчитан. )))
разговаривать научись, а потом вопросы задавай)))


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не можешь ответить с внятным обоснованием на вопрос девушки, ну так не суйся.
обоснованием чего? Того что там действительно хрень?)))
Выходные не задались?)))
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:47
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,462
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
автором темы
Я уже автору темы дал ответы персонально. Не веришь, спроси у нее. ))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ак что остынь и не возбухай в мой адрес.
У тебя диплом инженера-строителя есть?! Не верю ))))))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
разговаривать научись, а потом вопросы задавай)))
Слился, так не отсвечивай, горе-инженер, не смогший обосновать свою позицию.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
обоснованием чего? Того что там действительно хрень?)))
Обоснование своей хрени. Ну так какой глубины будем делать шпунт? )))))))
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 18:55
#23
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,114


Forrest_Gump, доказывать свою состоятельность тебе не собираюсь.
Автору темы хорошо подумать, прежде чем подписываться под чьи-то советы.
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:09
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,462
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Ты убедителен. Твои ответы полны и не требуют уточнений. ))))
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ну так какой глубины будем делать шпунт? )))))))
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:15
#25
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,114


Forrest_Gump, у меня была подобная ситуация, выполнял расчет по данным рекомендациям http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9056/index.htm , экспертиза пропустила. Насчет глубины шпунта, если память не изменяет, то ниже глубины сжимаемой толщи проектируемого фундамента, по расчету.
Я ответил на твой вопрос?
А теперь ты ответь на мой - какое ты видишь решение по вопросу или что ты насоветовал автору темы?
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:21
#26
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,203


Коллега с Кубани Правильно говорит по делу.
igr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:22
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,462
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
то ниже глубины сжимаемой толщи проектируемого фундамента, по расчету.
Ну и как соотносилась глубина сжимаемой толщи ленточного фундамента и отметка низа свай? Какой глубины отказался шпунт, а какой длины были сваи? ))))
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
А теперь ты ответь на мой - какое ты видишь решение по вопросу или что ты насоветовал автору темы?
Решение: Требовать от авторов проекта расчет на доп.осадку существующего свайного фундамента. Дабы можно было бы оценить дополнительное давление на подошву условного фундамента (который свайный )))). Если уж и делать шпунт, то на глубину достаточной заделки, чтобы удержать грунт под ростверком. Ибо 99%, что зона влияния ленточного фундамента не дотянется до низа свай.
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:25
#28
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,114



у меня не было свайных фундаментов)
Forrest_Gump, а ты знаешь какие там сваи и грунты чтобы подобное советовать?))))
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:29
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,462
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Forrest_Gump, а ты знаешь какие там сваи и грунты чтобы подобное советовать?))))
Как все запущено всё-таки. Ты на диаметр свай сперва посмотри, а потому погугли, что ли, длины таких свай.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у меня не было свайных фундаментов)
Ну тогда могу сказать, что у тебя была фиговый эксперт. При смежных ленточных фундаментах делать шпунт на глубину сжимаемой толщи - прелестно. Деньги на ветер, привет заказчику, радуйся, что он не знает.
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:29
#30
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,203


ну понесло
igr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:32
#31
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,114


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ты на диаметр свай сперва посмотри, а потому погугли, что ли, длины таких свай.
посмотреть где? На картинке?)))

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Как все запущено всё-таки.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
При смежных ленточных фундамента
а с чего ты взял что у меня были ленточные фундамнты, глубины заложения и геология?)))
ну да, ты же "инженер-конструктор"!)))
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:34
#32
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,203


Успокойтесь коллеги, ну нельзя же так
igr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:38
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,462
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а с чего ты взял что у меня были ленточные фундамнты
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
у меня не было свайных фундаментов)
Вопросов больше нет.
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:39
#34
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,114


для тебя только 2 типа фундаментов существует?)))
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вопросов больше нет.
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:44
#35
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,462
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для тебя только 2 типа фундаментов существует?)))
Я уже писал, твои ответы полны и не требуют уточнения. Ну удиви меня, какие же у тебя там были фундаменты? Неужели у соседних зданий были столбчатые фундаменты и ты их отделял шпунтом?! ))))
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:51
#36
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 4,114


Offtop: Кто ты для меня такой, чтоб тебя удивлять?)))
Ты бухой или у тебя в жизни проблемы?
Угомонись и оставь свои мнения насчет меня при себе.
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.06.2015, 19:59
#37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,462
Отправить сообщение для Forrest_Gump с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Угомонись и оставь свои мнения насчет меня при себе.
Твои ответы полны и не требуют уточнений. )))))
Forrest_Gump вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.06.2015, 07:44
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,304


Вообще спор ни о чём. Каждый высказал своё мнение в соответствие со своим опытом и мировоззрением.
Может ничего страшного. Не ясно из каких соображений отметка пристраиваемого фундамента ниже подошвы ростверка. Высокий ростверк?
Интересно другое. Первые три этажа нежилые? Дом не заселён?
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2015, 12:44
1 | #39
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 285


Была точно такая ситуация. Пристраивались к жилому дому на сваях. Подошва нового здания была чуть ниже ростверка на 0,5-0,7 м, не помню уже. Заказчик, по нашей просьбе, нашел исполнительную документацию на сущ. здание (исполнительную схему свайного поля, акты динамических испытаний свай и т.п.) Мы посчитали отрицательное трение грунта по свае от нашей дополнительной нагрузки, добавили к фактической нагрузке на сваю, сравнили с допускаемой нагрузкой по актам дин. испытаний, и получили, что свая несет, никаких мероприятий не требуется. Экспертизу прошли спокойно. Правда здание так и не построили.
OSPV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.06.2015, 13:37
#40
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,661


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
При смежных ленточных фундаментах делать шпунт на глубину сжимаемой толщи - прелестно. Деньги на ветер, привет заказчику, радуйся, что он не знает.
Знаю я, знаю. Деньги считать умеем.
Offtop: Меня сейчас тут пытаются убедить делать дренаж под бесподвальным зданием. Как дети, чесслово.
vv_77 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? novinkov Прочее. Программное обеспечение 11 24.11.2010 16:59
Свайные фундаменты на разных отметках Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 12.08.2010 13:14
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. depak Основания и фундаменты 8 26.11.2007 13:12

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы