Непрочитано 05.06.2015, 17:00
Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках
Mikanek
 
Главный нажиматель кнопки
 
Москва
Регистрация: 29.03.2009
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Mikanek с помощью Skype™

Mikanek вне форума Вставить имя

Добрый день, граждане.
У меня на руках проект, в котором к существующему 9-ти этажному жилому дому пристраивается 3-х этажное офисное здание.
Ленточные фундаменты нового здания располагают ниже ростверка существующего жилого дома.
У меня смешанные чувства, т.к. в ПОС никаких описаний по устройству земляных работ.
Кто может поделиться технологией производства таких работ, соответствующей литературой и другими нормативами.
Такого плана пристройку встречаю впервые и интуитивно возникает масса вопросов по организации работ и технике безопасности.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стыки фундаментов.png
Просмотров: 414
Размер:	5.6 Кб
ID:	151252  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема фундаментов.png
Просмотров: 287
Размер:	16.4 Кб
ID:	151253  

__________________
Грр-врр
Просмотров: 5922
 
Непрочитано 10.06.2015, 13:49
#41
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 793
Отправить сообщение для Integer с помощью ICQ


Хммм, сталкивался, минимальный перепад высот и расстояния между фундаментами упоминается в ВСН 401-01-1-77, но это временная инструкция, есть еще Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве, на Ваш выбор. Проще конечно шпунт, но и установку шпунта надо обосновать, как расчетом на какую глубину погружать что бы не было воздействия на соседнее здание напряжениями, так и технико - экономические показатели. Так же можно поглядеть СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками, так как там даны минимальные расстояния между фундаментом несущей конструкции здания и фундаментом машины, хотя это не совсем Ваша ситуация.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.03.2017, 13:54
#42
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 60


а на какой отметке должна быть подошва ростверка если по соседству есть ленточный фундамент. Можно ли ростверк сажать выше ленты?
topstas вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.03.2017, 14:56
#43
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,607


Можно.
Вложения
Тип файла: docx 46.docx (765.6 Кб, 36 просмотров)
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.03.2017, 09:43
#44
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,445


Цитата:
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
а на какой отметке должна быть подошва ростверка если по соседству есть ленточный фундамент. Можно ли ростверк сажать выше ленты?
Основная задача это не подкапыватся под существующее здание, а свайный фундамент передает нагрузку вообще глубоко в грун
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.03.2017, 09:58
#45
wvovanw

АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
 
Регистрация: 21.11.2008
Кубань
Сообщений: 3,623


https://dwg.ru/dnl/4565


SergeyKonstr, откуда страница?

Последний раз редактировалось wvovanw, 17.03.2017 в 10:08.
wvovanw вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 14:40
#46
Николай Г.

ПГС
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 2,087


SergeyKonstr, по взаимному влиянию для таких случаев есть методика?
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 15:31
#47
Val-Nik


 
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 43


Mikanek,
считаю, что Вам необходимо обратиться официально к авторам проекта для согласования ППР на земляные работы, с целью подтверждения сохранности здания на период устройства котлована и возведения фундаментов.
При этом в ППР необходимо проработать водоотведение поверхностных и грунтовых вод в процессе строительства.
Так как отсутствие рекомендаций по устройству котлована в проекте это недоработка проекта, согласование должно быть без доп. оплаты.
Val-Nik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 16:03
#48
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 1,193


Цитата:
Сообщение от Val-Nik Посмотреть сообщение
считаю, что Вам необходимо обратиться официально
Обычно дело, особенно в нерезиновой, но прошло уже 1.5 года)))) с момента открытия темы. Построено/развалено или не начиналось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
ADT 2005eng. Сопряжение стен разных уровней. Как убрать шов? novinkov Прочее. Программное обеспечение 11 24.11.2010 16:59
Свайные фундаменты на разных отметках Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 12.08.2010 13:14
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. depak Основания и фундаменты 8 26.11.2007 13:12

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы