Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются?

Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2015, 14:05 #1
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 105

konstryktor вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Возник вопрос ограничиваются ли как-то горизонтальные перемещения верха одноэтажного каркасного здания? Стены из навесных стеновых панелей. В СП нагрузки и воздействия написано что ограничиваются исходя из сохранения целостности стенового заполнения и перемещения определяются в плоскости стен т.е. в моем случае вдоль здания? А поперек здания, т.е. в плоскости рам исходя из каких требований ограничивать перемещения? На те же Н/150?
И на какую нагрузку считать горизонтальные перемещения от ветра? На статическую длительную, на статическую полную или на статическу+пульсационную? В нормах четкого ответа не нашел...
Просмотров: 2748
 
Непрочитано 13.08.2015, 14:16
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 1,970


Ветер на статическую полную и насколько помню горизонтальные ограничения 1/500, а не 1/150
РастОК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2015, 14:22
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1/500 - этаж многоэтажного здания. Одноэтажное с нежесткоприкрепленными стенами и самонесущими ограждающими - 1/150. Но выйти и за 1/500 не всегда получается в одноэтажном стальном, если колонны гибкости меньше 100.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 14:26
#4
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
1/500 - этаж многоэтажного здания. Одноэтажное с нежесткоприкрепленными стенами и самонесущими ограждающими - 1/150. Но выйти и за 1/500 не всегда получается в одноэтажном стальном, если колонны гибкости меньше 100.
А пульсацию надо учитывать? С учетом пульсации перемещения раза в 2 больше выходят.
konstryktor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2015, 14:53
#5
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 242


Пульсацию надо учитывать
Medoved вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2015, 16:28
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 14,880


Прогибы и перемещения рассчитываются по второй группе предельных состояний
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2015, 16:52
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, горизонтальные прогибы ограничиваются с точки зрения неразрушения ограждающих именно по первой, поэтому вот эти 1/150 нужно точно брать с "расчетными" нагрузками. А вот по второй горизонтальный прогиб как раз не регламентируется (Е.2.4.2). Правда там уточнение - для бескаркасных зданий.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 16:58
#8
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хмурый, горизонтальные прогибы ограничиваются с точки зрения неразрушения ограждающих именно по первой, поэтому вот эти 1/150 нужно точно брать с "расчетными" нагрузками. А вот по второй горизонтальный прогиб как раз не регламентируется (Е.2.4.2). Правда там уточнение - для бескаркасных зданий.
Да это так, но насколько я понял по первой группе он регламентируется в том случае если перемещения происходят в плоскости стены.
konstryktor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2015, 17:24
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


konstryktor, из плоскости ограничения в 1/200 накладываются на сами панели и/или каркас, на котором они висят. Тоже 1ГПС.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2015, 17:39
#10
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 242


Когда это деформации стали 1ПГС. Обновление СП что ли вышло?
Medoved вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2015, 18:02
#11
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 14,880


прогиб панелей- проверяйте по 1. Согласный я. А каркас- по второй, уж
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 13.08.2015, 18:14
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, каркас для панелей - имеется ввиду система фахверковых стоек/ригелей.
Цитата:
Е.2.4.1 Горизонтальные предельные перемещения зданий, ограничиваемые исходя из конструктивных требований (обеспечение целостности заполнения каркаса стенами, перегородками, оконными и дверными элементами), <...>
Цитата:
Е.2.4.3 Горизонтальные предельные прогибы стоек и ригелей фахверка, а также навесных стеновых панелей от ветровой нагрузки, ограничиваемые исходя из конструктивных требований, следует принимать равными l/200, где l – расчетный пролет стоек или панелей.
По одинаковости формулировки ощущение, что и Е.2.4.3 говорит о 1ГПС...
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.08.2015, 15:36
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,622


Фигли. Не надо фантазировать. Все предельные деформации по II ПС.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2015, 02:24
#14
petrgrigorich


 
Регистрация: 07.11.2009
Сообщений: 63


Доброй ночи. Не хочется создавать новую тему, мой вопрос почти повторят один из заданных - "Исходя из чего ограничиваются?" Как быть, если одноэтажное каркасное здания с заполнение стен витражами?
petrgrigorich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2015, 10:39
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 597



Из того же самого ... Для витражей прогибы являются основным критерием подбора, т.к. ригеля не должны прогибаться более 1/150, чтобы стеклопакеты не лопались.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2015, 10:55
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


конструкции под витражи отдаю витражникам и еще ни один ни разу не сказал "посчитай сам". Все говорят "не трогай, весь витраж, включая каркас металлический, наш".
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.12.2015, 11:02
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 597


Да витражникам... но на сколько я знаю, они не требуют горизонтальных перемещений каркаса, а выполняют обмерочные чертежи и подбирают стойки/ригеля от ветра, считая при этом как балку на неподатливых опорах. По поводу перемещений каркаса вообще никто не заморачивается.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.12.2015, 01:32
#18
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 38


Под витражи со стеклопакетами 1/300. Немцы еще нормируют относительную деф. в пределах стекла в 8мм вроде(если стекло большое и такое бывает). Я так понимаю это все для того чтобы не продувало и не текло.Всю жизнь считал деф. от нормативных нагрузок. Вы меня пугаете товарищи.
Владимир Зайцев вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.12.2015, 09:07
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,622


Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
Вы меня пугаете товарищи.
Offtop: Не пугайся и не бери в голову - тут и не такое услышишь - троллей полно
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.01.2016, 00:43
#20
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 369


получается горизонтальные перемещения рядовых стоек (не фахверка) ни чем не ограничиваются?
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 87 08.06.2012 16:59

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы