Непрочитано 13.08.2015, 14:05
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 105

konstryktor вне форума Вставить имя

Здравствуйте. Возник вопрос ограничиваются ли как-то горизонтальные перемещения верха одноэтажного каркасного здания? Стены из навесных стеновых панелей. В СП нагрузки и воздействия написано что ограничиваются исходя из сохранения целостности стенового заполнения и перемещения определяются в плоскости стен т.е. в моем случае вдоль здания? А поперек здания, т.е. в плоскости рам исходя из каких требований ограничивать перемещения? На те же Н/150?
И на какую нагрузку считать горизонтальные перемещения от ветра? На статическую длительную, на статическую полную или на статическу+пульсационную? В нормах четкого ответа не нашел...
Просмотров: 2997
 
Непрочитано 07.03.2017, 10:38
#21
Loko-71


 
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 1


Для определения предельных горизонтальных перемещений каркаса одноэтажных зданий с навесными стенами читайте п.4 примечаний к табл. Е.4 СП 20 "Нагрузки и воздействия".
Loko-71 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.03.2017, 11:10
#22
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 105
Отправить сообщение для Ust с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Loko-71 Посмотреть сообщение
Для определения предельных горизонтальных перемещений каркаса одноэтажных зданий с навесными стенами читайте п.4 примечаний к табл. Е.4 СП 20 "Нагрузки и воздействия".
Offtop: Вы археолог?
Ust на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 87 08.06.2012 16:59

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы