Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Установка вставки электроизолирующей на газопроводе

Установка вставки электроизолирующей на газопроводе

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2016, 11:23 #1
Установка вставки электроизолирующей на газопроводе
AlexKey
 
будущий технолог
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 47
Отправить сообщение для AlexKey с помощью ICQ

AlexKey вне форума Вставить имя

Добрый день. На газораспределительной станции подземный газопровод высокого давления выходит из земли. Экспертиза требует установить вставки электроизолирующие на переходе земля-воздух для разделения надземных и подземных трубопроводов. В соответствии с ВСН 39-1.8-008-2002 п. 5.7. Расстояние от ВЭИ диаметром до 325 мм включительно до угла поворота трубопровода с отводом до 90° при R = 3, 1,5Дн должно быть не менее 32 Дн.
При минимальном заглублении трубопровода 800 мм для монтажа вставок придется поднять надземную часть на высоту более 8 метров, что не целесообразно. Прошу совета опытных специалистов по данной проблеме.
Просмотров: 1643
 
Непрочитано 07.11.2016, 11:50
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,539


Цитата:
Сообщение от AlexKey Посмотреть сообщение
для монтажа вставок придется поднять надземную часть на высоту более 8 метров, что не целесообразно.
Зачем поднимать? Делайте нужный участок просто на эстакаде
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:58
#3
AlexKey

будущий технолог
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 47
Отправить сообщение для AlexKey с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Зачем поднимать? Делайте нужный участок просто на эстакаде
Установка вставки на горизонтальной части надземного газопровода? Экспертизу не устраивает, требуют именно на переходе земля-воздух.
AlexKey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.11.2016, 12:09
#4
metod

Abaqus. Plaxis. Морские газопроводы
 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 410


Вообще ни разу не понял. Причём здесь высота?
metod вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.11.2016, 13:52
#5
baksconstructor


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 766


Цитата:
Сообщение от AlexKey Посмотреть сообщение
для разделения надземных и подземных
Смысл не в том что установить именно в месте перехода земля-воздух, а в наличии ВЭИ вообще.
Установите ВЭИ на подземном участке до выхода из земли.
baksconstructor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 13:56
#6
AlexKey

будущий технолог
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 47
Отправить сообщение для AlexKey с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Смысл не в том что установить именно в месте перехода земля-воздух, а в наличии ВЭИ вообще.
Установите ВЭИ на подземном участке до выхода из земли.
Изначально так и стояли ВЭИ. Например труба 325. От отвода 9,6 метра до вставки. Как говорит ЭХЗшник, этот участок газопровода остается не защищенный. Все подземные трубопроводы ГРС под катодной защитой.
AlexKey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.11.2016, 14:13
#7
baksconstructor


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 766


Вообще, если разобраться, то у Вас ВЭИ необходима для разделения ЭХЗ линейки и площадки. На площадке могут быть свои подземные трубопроводы которые будут под своим ЭХЗ. И вот тут чтобы разделить блоки от подземки - ставим на входе блоков ИФС (выход из блоков по 200-250 мм как я понимаю есть).
Получаем логическое решение.
baksconstructor вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.11.2016, 14:18
#8
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
ӨФӨ, СССР-2.0
Сообщений: 1,012
Отправить сообщение для Ranli с помощью ICQ


AlexKey, приложите фрагмент чертежа, непонятно откуда получается 8 метров. Вообще, для удобства эксплуатации, после выхода из земли сначала ставят запорную арматуру и только потом ИФС.
__________________
Нормы ГБО в жизнь! Победе ВЩР быть! До встречи в СССР!
Ranli вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Установка вставки электроизолирующей на газопроводе

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Отображение точки вставки атрибутов у блока Cren .NET 1 10.10.2016 13:51
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 41 21.03.2016 09:17
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01