Непрочитано 13.01.2017, 12:53
Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка
Alextururu
 
Инженер-проектировщик
 
Москва
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 86

Alextururu вне форума Вставить имя

Добрый день. Для отделения помещения цеха от встройки необходима противопожарная стена, коей в проекте является кирпичная стена по металлокаркасу толщиной 120 мм.
Можно ли ее расценивать как стену( она самонесущая) или все-таки это перегородка?Скрин разреза прикладываю. Так же интересует вопрос есть ли требования предела огнестойкости к балкам покрытия и собственно покрытию в одноэтажной встройке?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 120
Размер:	187.3 Кб
ID:	182032  

Просмотров: 1385
 
Непрочитано 17.01.2017, 19:55
#21
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 263


А перегородка не доходит до перекрытия? Или перекрытие может не являться "менее" противопожарным, чем перегородка?

Т.е., если требуется стена (перегородка) REI120, так она в любом случае будет опираться на перекрытие больше чем REI120. И разрушиться не раньше, чем потеряет EI

Я никак не могу представить себе пример именно перегородки EI120, которая не будет являться стеной.
Glop вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:10
#22
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,785


Начнем с того, что у противопожарных перегородок максимум EI 45, а никакие не 120. И 120 минут далеко не всякое перекрытие выдержит. Если надо 120 минут (допустим, в стенах лестничной клетки), то опирать надо не на перекрытие, а на собственный каркас с фундаментом.
Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
А перегородка не доходит до перекрытия? Или перекрытие может не являться "менее" противопожарным, чем перегородка?
Перегородка может не доходить до следующего перекрытия (выше этажом), а стена нет.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:13
#23
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 263


Т.е. между противопожарной перегородкой EI45 и потолком этажа может быть зазор?
Glop вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:45
#24
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,785


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Т.е. между противопожарной перегородкой EI45 и потолком этажа может быть зазор?
Не может. На своем этаже (допустим, на 2-м) перегородка ставится от перекрытия до перекрытия. Но этажом выше (на 3-м) перегородки уже может не быть. А стена будет и на 1-м, и на 2-м, и на 3-м, и на всех остальных. Иначе это не стена.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.01.2017, 20:49
#25
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 263


У меня в доме множество монолитных СТЕН (не перегородок), например, в техподполье, которые через плиту 0.000 не проходят, а соединяются с монолитным перекрытием. Идут от фундаментной плиты до отметки нуля. Т.е. они не считаются, например? Я действительно не могу понять.

А если бы на их месте были перегородки из гипсокартона? Формально они ничем не отличались, только предел огнестойкости пониже.
Glop вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.01.2017, 21:06
#26
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 3,785


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Т.е. они не считаются, например?
Ну, для упрощения можно сказать, что да. Мы же говорим не об обычных стенах, а о противопожарных. А они должны идти от фундамента до покрытия, закончиться на нуле они не могут (по нормам). Вообще, вся эта тема о разнице именно между противопожарными стенами и перегородками.
А границы между обычными, непротивопожарными, еще более условные.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.01.2017, 22:29
#27
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 263


Ок, спасибо за пояснение! Еще почитаю нормативы, чтобы разобраться самому.

Смутило просто:
Цитата:
стена должна разрезать все здание сверху-донизу (включая подвал и чердак), или доходить до противопожарного перекрытия, а перегородка делается от перекрытия до перекрытия.
Glop вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Является ли кирпичная стена толщиной 120мм противопожарной стеной или это перегородка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Различие между противопожарной стеной и пр-й перегородкой Route Пожарная безопасность 9 30.04.2015 08:50
Кирпичная стена без деформационных швов. Влияние ж/б поясов на температурные деформации. helgus Конструкции зданий и сооружений 14 13.11.2012 12:16
Каркас, Сэндвич панели и кирпичная стена в Лире Slacker14 Лира / Лира-САПР 1 16.05.2012 11:27
Как сделана кирпичная стена 580 мм толщиной? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 8 14.03.2012 10:52