Добрый день.
Вопрос следующего характера: имеется котельная, в котельном зале располагается сан.узел, выделенный перегородками и перекрытиями. Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Инспектор требуется, чтобы перегородки сан.узла были противопожарными 1-го типа с соответствующим заполнением проемов, ссылаясь на п.6.9.7 СП 4.13130.2011: "6.9.7 Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа".
Но ставить в туалет противопожарную дверь как-то нелогично. Да и для чего она нужна?
Как аргументировано отказаться от установки противопожарной двери?
Заранее спасибо.
Просмотров: 812
 
Непрочитано 24.01.2017, 14:05
#2
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Как аргументировано отказаться от установки противопожарной двери?
Убрать туалет из котельного зала. Если постоянного пребывания людей нет, то зачем туалет?
hasa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.01.2017, 14:12
#3
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Убрать туалет
Полностью поддерживаю, иначе требование экспертиза необходимо будет выполнить
Alextururu вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.01.2017, 14:38
#4
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 90


не называйте это помещением обслуживающего персонала и все. Это санузел, какой там персонал??
Асашай вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.01.2017, 15:56
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 9,027


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Инспектор требуется, чтобы перегородки сан.узла были противопожарными 1-го типа с соответствующим заполнением проемов, ссылаясь на п.6.9.7 СП 4.13130.2011: "6.9.7 Встроенные в здание котельной помещения обслуживающего персонала отделяются от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа".
Я не строитель, и то как-то глаз режет равенство понятий выделенных. Почему экспертиза решила, что санузел - это помещение для персонала? По логике даже, помещение для персонала - это рабочее помещение. Кабинетом его назови или комнатой или ещё как. А санузел... "Комната" разве что "для тяжелых дум о жизни".
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 16:28
#6
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 104
Отправить сообщение для ITroy с помощью ICQ


С формальной точки зрения - может, и нужна эта дверь. Но с точки зрения банальной логики - на кой она? Понимаю, если бы с туалета был выход непосредственно наружу...
Еще один момент: согласно СП 4.13130.2013 "п.6.1.40 Во встроенных помещениях производственных зданий допускается предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях категорий В, Г и Д - также курительные". Как трактовать данный пункт? Что можно располагать указанные помещения без выделения противопожарными перегородками?
ITroy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.01.2017, 16:39
#7
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест
Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Вам не кажется, что это взаимоисключающие пункты?
hasa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 16:40
#8
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 104
Отправить сообщение для ITroy с помощью ICQ


Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Но приходящий персонала будет. Для них и запроектирована уборная
ITroy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.01.2017, 22:40
1 | #9
hasa


 
Регистрация: 17.03.2016
Казань
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Но приходящий персонала будет. Для них и запроектирована уборная
У меня ощущение, то ли я недопонимаю, то ли Вы недоговариваете. Рассмотрим два крайних случая: Варианты А и Б.
Вариант А: механосборочный конвейер, токарный цех, швейная мастерская. В производственном помещении постоянно работают десятки или сотни людей. Нужен туалет, комната приема пищи, раздевалка, душ и прочие удовольствия.
Вариант Б: химическое производство. Операторы сидят в операторской и смотрят на приборы. В норме ни одного человека на установке. Зачем в цехе химпредприятия туалет? Туалет нужен в операторской - там где люди.
В моем понимании, котельная - это вариант Б. В нормальных условиях в котельном зале никого нет. И туалет там не нужен. Если Вам очень нужен туалет (комната приема пищи или другое бытовое помещение) именно в производственном помещении, там где не требуется постоянное присутствие людей по технологии, то нужны противопожарные перегородки и дверь.
Мало ли кто из приходящего персонала задумается о смысле жизни и не заметит пожар.
hasa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужна ли противопожарная дверь в санузел в производственном помещении?

Завод ГРАД предлагает муфты для стыковки строительной арматуры и резьбонакатные станки отечественного производства
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома Brulik3000 Конструкции зданий и сооружений 11 09.10.2014 15:14
Какая ставится дверь (противопожарная или нет) в помещение вент.камеры категории "Д"? Vitaliy Kan Инженерные сети 1 28.11.2013 10:56
Противопожарная маятниковая стеклянная дверь Огурец Архитектура 5 09.10.2013 21:55
Не открывается дверь в тамбур-шлюз при работающем подпоре Niko79 Инженерные сети 6 20.01.2011 14:57
Нужна ли дверь в бойлерную? kazul03 Архитектура 4 09.09.2010 10:18

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы