Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как правильно укладывать проводку под стяжку теплого пола

Как правильно укладывать проводку под стяжку теплого пола

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2017, 18:21 #1
Как правильно укладывать проводку под стяжку теплого пола
dnogin
 
Регистрация: 08.02.2017
Сообщений: 1

dnogin вне форума Вставить имя

Здравствуйте, уважаемый Алл.

В жилом 2эт доме, на цементно-песочную стяжку, в слой пенополистерола 80мм, уложен провод проекта ЭО в гофре и магистрали отопления. Поверх пенополистерола планируется стяжка с теплым полом. ГАП отказался принимать работу, сказав, что проводка должна быть уложена по полу, в кабель-канале. К магистралям отопления претензий предъявлено не было. Прав ли ГАП? На какие документы возможно сослаться?

С уважением,
Дмитрий.
Просмотров: 1348
 
Непрочитано 29.04.2017, 11:43
#2
Probelzaelo

Все о воде
 
Регистрация: 05.12.2013
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью ICQ Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью Skype™


Как минимум нарушением ПУЭ будет прокладка кабеля в слое пенополистирола(ППС). Кабель должен замоноличиваться в стяжке пола, прокладка в конструкции стен и перекрытий не должна прокладываться в горючем материале. Кроме того требуется обеспечить теплоотвод от проводников, что однозначно не обеспечивается в толще ППС. В полистироле можете запросто проводить трубопроводы, но не электропроводки.
Probelzaelo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 12:14
#3
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 203


Скрытая проводка по горючим материалам.... Меняйте гофру на металлические трубы. Ну и учтите, что нагрузка на кабели в слое теплоизоляции должна быть меньше практически на 40%

Последний раз редактировалось tyuk, 02.05.2017 в 13:52.
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 15:53
#4
Probelzaelo

Все о воде
 
Регистрация: 05.12.2013
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью ICQ Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Меняйте гофру на металлические трубы. Ну и учтите, что нагрузка на кабели в слое теплоизоляции должна быть меньше практически на 40%
Использование металлических труб в стяжке пола не одобрено ПУЭ.
ТК при любом появлении воды, сырости либо конденсата, разлива и тп. В случае попадания воды непосредственно внутрь гофры/трубы. ПУЭ разрешает использование металлических труб, либо труб с металлической оболочкой при условии возможности немедленного устранения воды из труб с кабелем. Но устранить воду из горизонтального участка замоноличенной трубы практически невозможно, а в таком случае, применение металла не разрешается так же как и в сырых местах.

При прокладке в слое теплоизоляторе нагрузка должна быть уменьшена, вернее, в данном случае увеличено сечение проводников.
Probelzaelo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 16:56
#5
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 203


Цитата:
Сообщение от Probelzaelo Посмотреть сообщение
Использование металлических труб в стяжке пола не одобрено ПУЭ.
ТК при любом появлении воды, сырости либо конденсата, разлива и тп. В случае попадания воды непосредственно внутрь гофры/трубы. ПУЭ разрешает использование металлических труб, либо труб с металлической оболочкой при условии возможности немедленного устранения воды из труб с кабелем. Но устранить воду из горизонтального участка замоноличенной трубы практически невозможно, а в таком случае, применение металла не разрешается так же как и в сырых местах.
А номер пункта ПУЭ не подскажите?
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 18:44
#6
Probelzaelo

Все о воде
 
Регистрация: 05.12.2013
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью ICQ Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью Skype™


см. гл.2.1 "Электропроводки", в частности 2.1.29, 2.1.32, 2.1.33(табл 2.1.2) 2.1.41, 2.1.43, 2.1.58, 2.1.63 и 2.1.64.

Собственно достаточно того что в таб. 2.1.2 однозначно обозначен способ для скрытой прокладки - в неметаллических трубах и коробах.
Probelzaelo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 20:46
#7
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 203


Цитата:
Сообщение от Probelzaelo Посмотреть сообщение
см. гл.2.1 "Электропроводки", в частности 2.1.29, 2.1.32, 2.1.33(табл 2.1.2) 2.1.41, 2.1.43, 2.1.58, 2.1.63 и 2.1.64.

Собственно достаточно того что в таб. 2.1.2 однозначно обозначен способ для скрытой прокладки - в неметаллических трубах и коробах.
Все это ну очень сильно притянуто за уши. В таблице 2.1.2 прямо сказано что в стальных трубах можно применять везде кроме сырых.
Пункт 2.1.63 легко обходится использованием уплотнений

Но есть пункт 7.1.38. Где прямо сказано что в сгораемых материалах только металл
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 21:27
#8
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 159


В принципе ГАП прав.
Непосредственно в пенополистироле прокладывать кабель в трудносгораемых трубах (гофре) нельзя. Это проблема пола первых этажей над неотапливаемыми техподпольями и подвалами. Минплита должна быть по теплотехнике слишком толстой, применяют пенополистирол, так как он имеет лучшие характеристики.
См. ПУЭ п. 2.1.36 (табл.2.1.3); п.2.1.38; п.2.1.40.
В соответствии с ПУЭ можно прокладывать в трудносгораемых трубах скрыто в сгораемых конструкциях отделяя слоем не менее 10мм несгораемго материала со всех сторон.
То есть утеплитель разделить на 2 слоя, в нижнем прорезать канавки для прокладки кабелей в гофре, а в последствии зачеканить их раствором и сверху все перекрыть вторым слоем утеплителя.
Я обычно прошу делать так.
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.05.2017, 21:39
#9
Probelzaelo

Все о воде
 
Регистрация: 05.12.2013
СПб
Сообщений: 8
Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью ICQ Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Все это ну очень сильно притянуто за уши. В таблице 2.1.2 прямо сказано что в стальных трубах можно применять везде кроме сырых.
Притянуто или нет, но в Питерской экспертизе металл в заливке пола ни разу не пропустили. Во всяком случае мне такого не известно.

Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Пункт 2.1.63 легко обходится использованием уплотнений
Он не обходится, он как раз таким образом и соблюдается, каг бэ требует загерметизировать что ни попадя.
Probelzaelo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как правильно укладывать проводку под стяжку теплого пола

 VetCAD++
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно укладывать молниеприемную сетку на крыше? Larry Электроснабжение 9 22.03.2012 07:13
Конструкция пола 440мм в гараже под три машины весом примерно 3 тонны каждая Ингвард Конструкции зданий и сооружений 10 16.06.2011 01:37
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 39 09.05.2010 20:18
Расчет теплого пола GD Архитектура 5 05.10.2009 15:18
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы