Непрочитано 26.02.2017, 21:18 #1
Отверстие в наружной монолитной стене техподполья безригельного каркаса под пилоном
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 20

lionheart3391 вне форума Вставить имя

Вопрос заключается в следующем. Имеется безригельный каркас 17эт дома, и в наружной стене техподполья толщиной 300мм требуется сделать отверстие под водопровод. Сместить его некуда и оно попадает прямо под пилон. Сам пилон толщиной 200мм и в разрезе идет заподлицо с внутренней гранью стены техподполья, т.е на стену техподполья будет приходить эксцентриситет от пилон 50мм. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Как в данном случае принимать перемычную зону, как балку-стенку, или как балку? Есть ли опасность кручения (перекрытие на стену техподполья опирается шарнирно)? Файл с разверткой данного участка стены приложил. Заранее спасибо за помощь.

----- добавлено через ~51 мин. -----
расчетная реакция от пилона 220тс

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (79.1 Кб, 45 просмотров)


Последний раз редактировалось lionheart3391, 26.02.2017 в 22:10.
Просмотров: 309
 
Непрочитано 14.03.2017, 23:56
#2
GGCAT

Жалкий вед.
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 397
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


А что говорит расчет данного участка? Армируйте согласно расчету в данном случае. Стену моделируйте оболочками, сопряжение с перекрытием, вероятно, податливое, соответственно при конструировании сделать выпуски из стен в перекрытие. Смещение пилона относительно стены вызовет дополнительный изгибающий (а не крутящий) момент в стене, смещение обычно моделируется АЖТ или ЖВ.
Не забудьте про конструктивные требования. На картинке показано армирование стены в зоне опирания ригелей, по сути в зоне передачи на стену сосредоточенной нагрузки, подобную картину вам выдаст и сам расчет, но если выдаст арматуры меньше четверти продольной, то лучше установить согласно картинке для предотвращения образования вертикальных трещин на данном участке (вспомните как разрушаются бетонные призмы при испытаниях).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: соср_нагр_стена.PNG
Просмотров: 24
Размер:	110.6 Кб
ID:	185022  
__________________
Аська сдохла...

Последний раз редактировалось GGCAT, 15.03.2017 в 00:12.
GGCAT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 15.03.2017, 12:55
| 1 #3
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 215


Картинка не очень понятная, где пилон где это отверстие, хоть красным покажите. Мой вам совет- это очень плохая идея, отбивайтесь от сантехников как можете, они всегда могут уменьшить расстояние, подвинуть трубы, если нормативные расстояния не соблюдаются они берут трубы в футляр из мет. профилей, у них на это все есть типовые решения. 50мм это такой мизер для труб. Скажите- нельзя и все у меня там несущий пилон насыщенный арматурой пусть думают как выкрутится они всегда придумают, только говорите нельзя и все никак совсем нельзя. Скорее всего сантехник не очень опытный или ему все равно он выдал задания на отверстия и все ему уже безразлично, пусть напряжет мозги. Скажите ему что из-за его отверстия у вас уменьшается рабочее сечение пилона в самом нагруженном месте. Конструкции первичны, сети вторичны.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Подумайте, зачем вам лишний головняк пусть он будет у сантехника.
ALEX_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отверстие в наружной монолитной стене техподполья безригельного каркаса под пилоном

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Размещение арматуры в монолитной стене kalgan Железобетонные конструкции 17 28.03.2013 15:40
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) Надя-Надежда Железобетонные конструкции 3 02.09.2011 21:38
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене Mike-M Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2011 20:20
Особенности расчета безригельного каркаса в сейсмическом районе МКЭ Askarov Расчетные программы 12 24.06.2010 17:43
вопрос утепления: примыкание внешнего короба к монолитной стене T-zen Архитектура 5 26.05.2010 14:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы