NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Жесткость монолитного пояса по ВСН 29-85

Жесткость монолитного пояса по ВСН 29-85

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 09.03.2017, 13:25 #1
Жесткость монолитного пояса по ВСН 29-85
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,076
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™

Axe-d вне форума Вставить имя

В ВСН 29-85 есть формула для расчета жесткости стены при изгибе в плоскости с учетом усиливающих включений (монолитный пояс, цоколь и пр.). Так вот, для жб усиливающих элементов приводится формула расчета их "вклада" в общую жесткость вида D= E(I+Ay^2), где - коэффициент ползучести (?), I - собственный момент инерции, А - площадь сечения, у - расстояние до ц.т. приведенного сечения. ИМХО, правильнее было бы разделять - сжат ли элемент или растянут. В первом случае считать можно по приведенной в ВСН формуле, а во втором - учитывать только арматуру. Т.е. E=Es, I=0, А=Аs. И тогда формула будет иметь вид D= EsАs y^2. В таком случае - какой брать ?
__________________
Польза+прочность=красота
Просмотров: 459
 
Непрочитано 10.03.2017, 09:20
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,789


Между трещинами будет расстояние, в одном сечении будет трещина, в другом (рядом расположенным) не будет, и будет по длине ряд неодинаковых сечений.
По моему, тут сопромат ( в виде составного сечения) и не более.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 10:17
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,076
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Между трещинами будет расстояние, в одном сечении будет трещина, в другом (рядом расположенным) не будет, и будет по длине ряд неодинаковых сечений.
Ну это если считать, что элемент растянуто-изгибаемый. Но для этого он и законструирован должен быть соответствующе, т.е. иметь способность сопротивляться изгибу. А если, например, имеем жб пояс с однорядным расположением арматуры посредине сечения? Хм... тогда, пожалуй, и для сжатых элементов следует принимать I=0.
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.03.2017, 11:21
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,789


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну это если считать, что элемент растянуто-изгибаемый.
Это имеет значение?
Вложения
Тип файла: docx 38.docx (1.18 Мб, 15 просмотров)
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Жесткость монолитного пояса по ВСН 29-85

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение монолитного ж/б пояса при надстройке здания. Иро4ка Железобетонные конструкции 6 19.03.2015 14:46
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
Расчет монолитного пояса Chern Железобетонные конструкции 2 29.10.2009 13:44

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы