dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Увеличить устойчивость двутавра

Увеличить устойчивость двутавра

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2017, 07:23 #1
Увеличить устойчивость двутавра
Fatmanuga
 
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 8

Fatmanuga вне форума Вставить имя

По расчёту имеющийся двутавр не проходит по расчёту на устойчивость. Естественно по оси Х. можно ли увеличить радиус инерции профиля приварив к нему лист, чтоб получился закрытый короб?
Просмотров: 976
 
Непрочитано 18.03.2017, 08:24
#2
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,236
Отправить сообщение для Sanechek с помощью ICQ


Какой двутавр, какая нагрузка, давайте проверим. Кажется сжатый пояс нужно развивать в этом случае
Sanechek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 10:31
#3
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 307


Есть возможность поставить связи для уменьшения расчетной длины?
Tamerlan_MZO вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 12:40
#4
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 14,980


существуют монографии по усилению металлических конструкций.
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 13:08
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 1,803
Отправить сообщение для olegrussia с помощью ICQ Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Буржуи раскрепляют нижний пояс к прогонам. Но вообще надо начать с высоты сечения.
olegrussia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 18:20
#6
Fatmanuga


 
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 8


Балка 24м, совсем не колонная, вот пространственная схема http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/изометрия.jpg вид сбоку http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/вид сбоку.jpg
по горизонтальной балке ходит тельфер г.п. 1т. учитывая вес горизонтального двутавра, тельфера и то обстоятельство, что тельфер может поднимать груз в положении слева на втором рисунке, считал мю=2, вертикальная нагрузка 1500кг.
Считаем лямбду по оси игрек, =2*450/2,38= 378 пролёт...

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Есть возможность поставить связи для уменьшения расчетной длины?
связи можно поставить сделав треугольник на рисунке в изометрии, например наварив полосы от колёс до угла двутавров, но непонятно, повлияет ли это на расчётную схему, по идее должно, но как потом это посчитать?
Если получиться увеличить жесткость по оси У, то по Х тоже не фонтан, гибкость выходит 92,31.

----- добавлено через ~42 мин. -----
вот нашел: Для высоких колонн большой гибкости необходимо вводить предварительно напряженные оттяжки или шпренгельные затяжки

Последний раз редактировалось Fatmanuga, 18.03.2017 в 22:55.
Fatmanuga вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 19:10
#7
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 5,331


Fatmanuga, ну вообще-то мы усиливаем пролетные балки кран-балок так, к верхнему поясу привариваем горизонтально швеллер полками вниз( для 45М это 27, 30, ну 24М честно откровенно не усиливали, ну может быть 22, 24), а с низу действительно привариваем полосу.
При этом увеличивается и момент инерции и момент сопротивления сечения как в вертикальной плоскости так и в горизонтальнойгоризонтальной плоскости.
__________________
Ну какой же я не интеллигент, у меня профессия есть.
Serge Krasnikov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 22:33
#8
Fatmanuga


 
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 8


Serge Krasnikov, ну в горизонтальном положении балки всё немного проще)) Есть растянутая зона и сжатая, тут как на войне: понятно где наши, а где враги).
В ситуации с колонной, любая сторона может быть как растянутой, так и сжатой. К каким мерам прибегают тут?
Fatmanuga вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2017, 08:27
#9
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 5,331


Цитата:
Сообщение от Fatmanuga Посмотреть сообщение
Serge Krasnikov, ну в горизонтальном положении балки всё немного проще)) Есть растянутая зона и сжатая, тут как на войне: понятно где наши, а где враги).
В ситуации с колонной, любая сторона может быть как растянутой, так и сжатой. К каким мерам прибегают тут?
Ну с колоннами тебе конечно лучше строители посоветуют, я на консольных кранах делал колонну круглую , у тебя нагрузки изгибающие колонну в твоём гибриде будут в разы меньше чем у меня на консольных, расчёт точь в точь такой же, так что это у тебя вовсе не проблема.
__________________
Ну какой же я не интеллигент, у меня профессия есть.
Serge Krasnikov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2017, 10:12
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 14,980


Бельский М.Р. Усиление металлических конструкций под нагрузкой. 1975г
А, это про балку крана. Значит, книга не подходит

Последний раз редактировалось Хмурый, 19.03.2017 в 11:55.
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2017, 11:11
#11
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 428


Если я правильно понял, то это кран полукозловой. Посмотрите в интернете фото кранов, поймёте как выполнить конструкцию крана. Вариантов много - можно сделать пространственным, можно в виде фермы и т.д. и т.п.
ekspert вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 19:28
#12
Fatmanuga


 
Регистрация: 14.02.2017
Сообщений: 8


ekspert, Кажется я понял как можно сделать! Щас поищу конечно, но уже искал, подобного не нашел. Подумаю над конструкцией, нарисую эскизик, спрошу мнения.

----- добавлено через ~36 мин. -----
http://perm.proelectro2.ru/users/200...talnyykran.jpg
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f...9d5c6d5-l&n=13 шпренгели

http://xn--80aagr5bgj1g2a.su/11.jpg а может такой вариант? Если верное направление, то как рассчитать?
Fatmanuga вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Увеличить устойчивость двутавра

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неустойчивые колонны из плоскости. Как увеличить устойчивость? Podpolkovnik Металлические конструкции 12 28.12.2016 13:33
Как увеличить устойчивость стен small12 Конструкции зданий и сооружений 27 03.05.2016 16:02
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы