Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки?
Инженар
 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 108

Инженар вне форума Вставить имя

Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Или же во всех монолитных балочных жб перекрытиях обязатльно должны быть и ГБ и ВБ?
Просмотров: 2518
 
Непрочитано 18.03.2017, 16:08
1 | 1 #2
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 862


Можно, но не нужно. Расход бетона будет больше.
gad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2017, 16:51
#3
Инженар


 
Регистрация: 22.09.2016
Сообщений: 108


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Расход бетона будет больше.
Точно? В любом случае, где только ГБ и нет ВБ?
Инженар вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 16:59
#4
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 310
Отправить сообщение для Ralk с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Точно? В любом случае, где только ГБ и нет ВБ?
Так сложно проверить высоту безбалочного перекрытия для пролета 6м?
Ralk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 18:09
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 2,198


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
можно. можно даже так https://dwg.ru/b/lis/63
Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
В любом случае, где только ГБ и нет ВБ?
расход и бетона и арматуры будет больше для ГБ без ВБ и для шага колонн 6х9м.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.03.2017, 19:51
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,606
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
можно ли его замоделировать без второстепенных балок
можно
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2017, 01:05
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,337
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Можно, но более затратно по материалоемкости.
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.03.2017, 09:53
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 3,940
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Можно, но не нужно. Расход бетона будет больше.
Да ладно! такие перекрытия и сплошными безбалочными делаются - там расход еще выше и как-то с ним мирятся.

ЗЫ а под ВБ что подразумевается - балки между колоннами противоположного направления или же балки между главными балками (ребра плиты)?
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.03.2017, 16:09
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,257


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Или же во всех монолитных балочных жб перекрытиях обязательно должны быть и ГБ и ВБ?
Что за здание? Какие нагрузки на перекрытие? А то может у вас там чугунные отливки лежат штабелями на перекрытии.
Короче, каков вопрос - таков и ответ. То что вы называете второстепенными балками - это ребра монолитной плиты. Сделать такие ребра - это один из способов облегчить плиту. А вес перекрытия давит на колонны, стены и фундаменты, ну и сильно влияет на их размеры. Но однозначных решений все равно нет. В одном выиграешь - в другом потеряешь. Будешь экономить материалы до самозабвения - получишь увеличение трудоемкости изготовления конструкций и увеличение сроков строительства. А оно вашему заказчику надо?
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.03.2017, 17:49
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 2,895


Цитата:
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
Есть сетка колонн: 6000 3 шага X 9000 два шага. Нужно замоделировать монолитное балочное жб перкрытие. Вопрос: можно ли его замоделировать без второстепенных балок (ВБ), то есть только с главными или же нет?
Или же во всех монолитных балочных жб перекрытиях обязатльно должны быть и ГБ и ВБ?
One-way solid slabs
Для тех, кто ещё не в курсе, есть хороший источник по различным конструктивным решениям ж/б плит перекрытий (и не только плит).
Economic Concrete Frame Elements to Eurocode 2
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.03.2017, 22:08
#11
123456


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 3


Это здание квадратное в плане и небольшое. Действительно напрашивается решение без второстепенных балок (прогонов, ребер). Балки только по осям.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да, главные балки по осям в смысле по всем осям, и 6000 и 9000, пролеты плиты будут работать как прямоугольник по четырем сторонам. Вот.
123456 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.03.2017, 03:31
#12
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от 123456 Посмотреть сообщение
Действительно напрашивается решение без второстепенных балок (прогонов, ребер). Балки только по осям.
Так в чем же дело, надо посчитать и запроектировать. Это никем не запрещено Можно даже балки сделать только по пролетам 9 м. В пролетах 6 метров балки не делать. Это все расчетные вопросы.
OSPV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.03.2017, 04:47
#13
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 3,940
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 123456 Посмотреть сообщение
Да, главные балки по осям в смысле по всем осям, и 6000 и 9000, пролеты плиты будут работать как прямоугольник по четырем сторонам. Вот.
ну тут вообще, что называется, не вопрос. Конечно можно. Более того, решение весьма рационально с точки зрения баланса технологичности и материалоемкости.
__________________
Польза+прочность=красота

Последний раз редактировалось Axe-d, 22.03.2017 в 07:47.
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.03.2017, 15:49
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,257


Вот запросто может быть ситуация, когда прямо под перекрытием проходят какие либо коммуникации. Может там вентиляционные короба висят или еще что. Тогда им будут мешать балки определенного направления. Короче, много чего надо учитывать. А не просто придумывать абстрактные расчетные схемы не видя самого здания.
Leonid555 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Может ли монолитное железобетонное балочное перекрытие иметь только главные балки?

 VetCAD++
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Можно ли усилить деревянное балочное перекрытие подведением стальной балки? Павел С Металлические конструкции 8 31.07.2013 09:06
Расчёт на устойчивость п.5.15, СНиП-II-23-81*? не учитывать фи балочное? Усиление главной балки byrkov87 Металлические конструкции 5 04.06.2013 00:34
Монолитное перекрытие по металлическим балкам Slacker14 Железобетонные конструкции 6 24.05.2012 13:26
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы