В Киеве мост рухнул



Сергей Юрьевич на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 00:37
#3702
Abzorbo

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Киев
Сообщений: 734
Отправить сообщение для Abzorbo с помощью ICQ Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™


может хоть сейчас этот хлам приведут в порядок!
__________________
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 07:30
#3703
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 2,774


Abzorbo, а какого года этот путепровод? 70-х?
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 28.02.2017, 11:35
#3704
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 679
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
может хоть сейчас этот хлам приведут в порядок!
Мэр города сказал, что мост не аварийный, он просто устал от времени.
__________________
Сила воли - это когда тебе говорят, что не надо, а ты делаешь! :)
Flexxxxxxxx вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 00:27
#3705
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 855


плановое обрушение
https://charter97.org/ru/news/2017/2/28/242336/
viqa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 10:54
1 | #3706
Gato74

вечнозеленый
 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 18


А в Челябинске весна... плиты прилетели...

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi...11738-fvcg.htm
Gato74 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 11:48
#3707
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 2,485


На раблере только что "Издание Life сообщило, что в Новой Москве на Калужском шоссе обрушился тоннель.
Под завалами могут находится три-четыре человека."
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 13:12
#3708
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,277


Это строящийся участок обрушился, хорошо, что не действующий.
kifa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 14:16
#3709
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 60


Калужское ш., 2 марта 2017 г.:
https://riamo.ru/article/196365/kadr...se-v-moskve.xl
https://riamo.ru/article/196388/kadr...ovoj-moskve.xl
Seraphim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.03.2017, 15:23
#3710
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Днипро-ДнипропЭтровськ
Сообщений: 334


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Мэр города сказал, что мост не аварийный, он просто устал от времени.
а тоннели, случаем, не тяжелее воздуха?
vfc.cz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.03.2017, 08:15
#3711
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Это строящийся участок обрушился
предварительное объяснение: нарушение правил производства работ.
Я так понимаю дряхлая опалубка была или что-то иное? Я не знаком с возведением тоннелей. Может стойки подскользнулись под опалубкой?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.03.2017, 09:31
#3712
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 4,681


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
предварительное объяснение: нарушение правил производства работ.
Я так понимаю дряхлая опалубка была или что-то иное? Я не знаком с возведением тоннелей. Может стойки подскользнулись под опалубкой?
Вангую (по фотографиям): высота перекрытия большая (минимум 4.5м, может больше), стойки опалубки скорее всего не раскрепили, они потеряли устойчивость.
Сергей Юрьевич на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.03.2017, 16:18
#3713
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 4,107


Размытый участок основного водосброса плотины Оровил в Калифорнии.
Интересно как это будут засыпать ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1024x1024-33.jpg
Просмотров: 204
Размер:	95.7 Кб
ID:	184558  
PL вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.03.2017, 20:24
#3714
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 1,657


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Интересно как это будут засыпать ?
Offtop: Я бы не засыпал, подровнял берега и забетонировал, вода уже проложила правильный канал.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.03.2017, 21:54
#3715
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 1,195


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Интересно как это будут засыпать ?
Ну если наши "Елиты"))) зацелуются с Трампом (брыкается))) и сымутся, по мановению бАльшой палочки санкции, ГазЬпром с Русгидро поможет, щедро и по спонсорски)))), с привлечением нелегальных мигрантов с тачками ради получения гражданства)))).
А так конечно шикарные объемы на восстановление.... По фото похоже вода смыла покровные мягкие породы и оголила скальные. А это уже сложнее. Крепить надо грунт засыпки противооползневыми и т.п. конструкциями, экранами. Отсыпать террасами. Иначе смоет потом, даже от дождей. Авария (затоплнеие водохранилища) как раз от них и произошла. А дожди и потом такие же будут - потепление климата. Может дешевле будет восстановить быстроток (водослив) по другому профилю: уширенный с закреплением берегов. Но все равно угроза подмыва быстротока останется. Попадос - стройка века. А в гидротехнике (плотинной) это одна из главных бед. См. тему по Загорской ГЭС.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 04.03.2017 в 22:12.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.03.2017, 14:17
#3716
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 867


А обязательно засыпать? Забубенить эстакаду, что бы попасть в один уровень с остатками слива, по скальному основанию нельзя?
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.03.2017, 14:21
| 1 #3717
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 4,681


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А обязательно засыпать? Забубенить эстакаду, что бы попасть в один уровень с остатками слива, по скальному основанию нельзя?
акведук
Сергей Юрьевич на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.03.2017, 19:24
#3718
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 167


Poreth, А в чем проблема засыпать грунтом, а по грунту дать водосбросной лоток?
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.03.2017, 19:31
#3719
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 4,681


Цитата:
Сообщение от dkspb Посмотреть сообщение
Poreth, А в чем проблема засыпать грунтом, а по грунту дать водосбросной лоток?
на такую высоту засыпать соскучишься + уплотнять
и как ни уплотняй - всё равно насыпь такой толщины со временем даст осадку, соответственно и лоток на ней лучше сразу считать как "мост". а если так - зачем засыпать?
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.03.2017, 20:43
#3720
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 167


Сергей Юрьевич, По разному можно сделать. Можно как "мост", опирающийся на скалу, можно по грунту. И тот и другой варианты имеют право на жизнь. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > опять обрушение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
И опять вопросы о мансардах Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:07
Прогресирующее обрушение Ashfall Конструкции зданий и сооружений 5 18.10.2007 01:28
Опять обрушение конструкций бассейна Yuriy Конструкции зданий и сооружений 77 22.09.2007 11:51
Нужен проект на обрушение здания str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 20.06.2005 09:52

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы